Vraag


  • Lasbat
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 06-10-2023
We hebben sinds 1,5 jaar zonnepanelen met een omvormer en batterij van Solax. De omvormer is type solax X1-Hybrid-G3. Omdat we een 100% elektrische bedrijfswagen in het verschiet hebben, zullen we een laadpaal moeten laten plaatsen en hebben we er ook voor gekozen om onze éénfasige elektriciteitsinstallatie te verzwaren naar driefasig. In de meterkast hebben we intussen ook een nieuwe energiemeter, type eastron sdm630-modbus v2 (niet de wifi-versie).

Vorige week is Fluvius de definitieve aanpassing komen doen en sindsdien kloppen de gegevens in de Solax Cloud app niet meer. Nochtans zei de installateur van de energiemeter dat er niets meer moest aangepast worden.

Wat lijkt er wél te kloppen: rechtstreeks verbruik van de zonnepanelen en injectie in het net. Wat lijkt er niet te kloppen: de energie die we uit onze batterij halen eens de zon weg is. Dit komt deels in zelfverbruik en deels in de gegevens die eigenlijk gaan over de energie die we uit het net halen.

De registratie in onze digitale meter klopt gelukkig wel, dus we gaan wel het juiste betalen aan de energieleverancier, maar ik zou toch ook graag een correct beeld krijgen in de solax cloud app.

Heeft er iemand raad wat we nog moeten doen om de registratie correct in de Solax Cloud app te krijgen? Of kunnen we hier helaas niets aan veranderen?

Ik hoor het graag, bedankt voor jullie hulp!
Liesbeth

Alle reacties


  • willem73
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 17-07 00:40
Lever je maar op 1 fase terug? Je kunt denken aan een stroomklem (CT-clamp), waarvoor je omvormer een aansluiting heeft. Je moet de klem wel in de juiste richting plaatsen (zie Quick installation guide).
De iammeter (iammeter.com) is goed te integreren in de Solax portal.

  • Dancer
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 14-11 17:57
Zet load balancing over de 3 fases eens aan.
Bij mij komen de gegevens van de omvormer en die van de digitale meter dan beter overeen.
Edit: foutje, verkeerd gelezen. Je hebt een enkelfasige omvormer.