Via 1 Perilex doos de oven en kookplaat voeden?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woodddy22
  • Registratie: Februari 2005
  • Niet online
Opgelost, nieuwe groep aangelegd

[ Voor 95% gewijzigd door woodddy22 op 05-10-2023 17:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
Hoeveel vermogen oven en kookplaat wil je?
Ik zou zelf de oven en kookplaat los kopen, vaak heeft dit groter aanbod. Let er wel op dat je oven tegelijk aan moet kunnen staan, stel in toekomst wil je toch keer tegelijk wat koken, wil je niet dat de boel eruit klapt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woodddy22
  • Registratie: Februari 2005
  • Niet online
.

[ Voor 99% gewijzigd door woodddy22 op 05-10-2023 17:02 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17:26
Neem 2 stukken 5 aderige rubberkabel waar je mee de apparaten gaat aansluiten, beide andere uiteinden breng je naar een kabel lasdoos waar je ze met een Perilexaansluitsnoer met elkaar verbindt; deze lasdoos is ideaal: https://www.amazon.nl/Spe...60-16%C2%B2/dp/B0018LB2F2
Gebruik aderhulzen voor in de kabeldoos en deze voor in de oven/ kookplaat (snel gezocht): https://www.amazon.nl/Gla...Assortiment/dp/B01E5V5GMG
Houd de kabels lekker lang dan kun je de lasdoos onder de keuken naar voren trekken en één kabel loshalen als dat nodig is.

Edit: al mijn zoekwerk voor niets...

[ Voor 3% gewijzigd door natural colour op 05-10-2023 17:18 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woodddy22
  • Registratie: Februari 2005
  • Niet online
@natural colour Bedankt! Ik had er een reguliere 1-fase groep bijgelegd, maar dat kost me weer een extra groep. Dus jouw oplossing met die lasdoos is vele malen beter, en dat ga ik waarschijnlijk toch even doen.

Mocht ik de oven in de toekomst vervangen, is het dan ook toegestaan om 1-fase uit de lasdoos daarvoor te gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17:26
Een toekomstige oven zal mss een flink vermogen hebben, soms 3000 Watt, die moet je dan wel op een aparte groep aansluiten.
Volgens de Nederlandse Norm moet elk apparaat van meer dan 2000 Watt op een aparte groep.

Bij mij wordt de inductiekookplaat maar zelden intens gebruikt, 2x per jaar bij jam maken, zou ik ook prima kunnen combineren met een oven.