Voor het plaatsen van onze PV installatie en airco's zijn wij in zee gegaan met een bedrijf die dit voor ons zou doen. In eerste instantie kwamen ze langs voor een PV offerte. Daarbij heb ik al aangegeven dat ik in de toekomst ook graag 2 airco units wil hebben. En of daar dus rekening mee gehouden kon worden. Hierbij gaf de verkoper aan dat dit mogelijk is. En dat ze zelfs ook zelf aan airco plaatsing doen. Ik dacht, 2 vliegen in 1 klap!
Helaas tot zo ver het "positieve" van dit bedrijf. Ik ga proberen het zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Maar mochten er onduidelijkheden zijn dan hoor ik dat graag. Taaltechnisch is niet mijn beste kant helaas.
Het plaatsen van de PV installatie is niet geheel vlekkenloos verlopen.
Het plaatsen van de panelen zelf ging prima. Maar in mijn meterkast hebben ze er een volledig potje van gemaakt. Daarnaast waren extra voorbereidende werkzaamheden voor de airco's ook niet uitgevoerd. Uiteindelijk zijn ze maar liefst 3 keer terug gekomen voordat ik een werkende en veilige installatie had.
Het begon bij de aansluiting van de GRID naar de omvormer, deze was kapot geleverd aldus de toen aanwezige elektricien. Hiervoor zouden ze later terug komen. Na 3 weken radio stilte toch zelf maar gebeld. Toen bleek dat dienstdoende elektricien was ontslagen vanwege slecht geleverd werk. En dat hij geen werkbon van mijn opdracht had ingeleverd. Het bedrijf wist dus niet dat dit onderdeel nog nageleverd en aangesloten moest worden. Foutje, kan gebeuren natuurlijk. Het onderdeel word na geleverd en aangesloten. Mijn PV kan nu in elk geval daadwerkelijk stroom opwekken.
Vervolgens nogmaals contact opgenomen dat voorbereidende werkzaamheden voor de airco's niet zijn uitgevoerd. Er zouden namelijk 2 leidingen en kabels naar het dak gebracht worden om de airco's op aan te sluiten. Ook hiervoor werd een mannetje langs gestuurd en dit werd geregeld.
De week erna komt Eneco mijn thuis laadpaal plaatsen. Deze weigeren echter om de paal te plaatsen omdat de meterkast onveilig is aangesloten! Ik weer in de telefoon met het bedrijf van de PV, en ze sturen iemand langs. En inderdaad, de meterkast was niet volgens normen aangepast en dat moest opnieuw. Gelukkig kon dat de zelfde dag nog recht getrokken worden.
Vervolgens komen de heren voor de airco's. Alles lijkt in 1e instantie prima. Totdat de eerste monteur op het dak staat. En vraagt waar ik eigenlijk de buiten units wil hebben. Want de PV leggers lijken geen rekening gehouden te hebben met schaduw vorming van de buiten units. Terwijl ik hier bij het leggen van de panelen wel om gevraagd heb. Als ik optimizers zou hebben zou dit niet direct een probleem zijn. Echter heb ik string optimizers van honeybee, dus heeft dit wel degelijk impact op de opbrengst van de panelen. Bijgevoegd een aantal foto's van de opstelling van de panelen.
:strip_exif()/f/image/jvt5GV6UvRYXJEsMiFWWfzJa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Lj5csPuixWDEr5pWP2EJJwQJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DTJIASgUZpVBs3QOhmQWCCSD.jpg?f=fotoalbum_large)
Uiteindelijk is er voor gekozen de buiten units aan de voorkant van de woning (kant met de steiger) tussen de 2 rijen in te zetten. Dit zou dan de minimale schaduw verzorgen. Maar liever hadden ze de achterste rij gehad om de buiten units neer te zetten. Zodat er helemaal geen schaduw effect zou zijn. Helaas nu vrij weinig aan te doen.
Dit vind ik eigenlijk wel jammer. Ik ben namelijk met 1 bedrijf in zee gegaan om juist dit soort onzin te voorkomen. Maar helaas was dat geen succes.
De heren van de Airco's gaan uiteindelijk verder met het aansluiten en plaatsen. Het was sowieso een grotere klus dan ze hadden gedacht. Dus halverwege de dag komt er een extra team om te ondersteunen. Het gaat allemaal niet heel soepel. Ze missen bocht stukjes, er is niet genoeg leiding etc etc. Dit word tijdens de dag allemaal nog geregeld zegt men.
De plaatsing van de airco vind plaats in mijn woonkamer en slaapkamer. Elk op een andere verdieping, en aan een andere kant van mijn huis. Dit zorgt er voor dat ik zowel aan de voorkant als achterkant van mijn huid een leiding krijg. Deze zou netjes worden afgewerkt in een koof.
Na werkzaamheden word het eea echter op deze manier opgeleverd:
:strip_exif()/f/image/pZf5BGd8SOhC7GkX2zGewgvM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Bb02BXMCNwCw2xNhYrwdUB2D.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bNxz7xRlf7TQUzh3mSoxv5rm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/IylnfUWvYdxmHHqhmh4NL2L5.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze "knik" in de leiding is zowel aan de voorkant als achterkant aanwezig. Er zit speling tussen de eindkap en mijn gevel afwerking. In deze afdekkap zit een gat door mijn muur heen naar binnen.
Mijn muur bestaat van buiten naar binnen uit Keralit rabat delen -> aantal cm ruimte -> dampwerende folie -> isolatie -> hout. Nu ben ik bang dat door deze kieren en het open stuk leiding bij de knik water naar binnen kan lopen tijdens regen. Dit kan dan dus direct mijn "muur" in lopen. En dus de isolatie en het achterliggende hout vochtig maken. Ik ben bang dat hierdoor schade kan ontstaan. En ik ben eigenlijk benieuwd of dit een reële angst is, of dat ik mij hier geen zorgen om hoef te maken. Er zit aan de eindkap aan de achterkant geen extra gat voor het afvoeren van water. Enkel de condens water leiding direct vanuit de binnen unit.
De binnenkant van deze leiding in de slaapkamer lijkt mij ook niet bepaalde goed bevestigd. Zie deze video: [Video: https://tetraodon.nl/aircoafvoer.mp4]
Ik ben vooral benieuwd wat jullie hier van vinden, en wat mijn vervolg stappen zouden kunnen zijn.
Daarnaast mis ik in de woonkamer ook nog wat stukjes leiding afwerking, maar dit zouden ze na sturen zodat ik dat zelf kan installeren.
:strip_exif()/f/image/QzeCVzwcXSNWgZ6DVZix4j8o.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar ook dat ziet er niet helemaal netjes uit.
Helaas tot zo ver het "positieve" van dit bedrijf. Ik ga proberen het zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Maar mochten er onduidelijkheden zijn dan hoor ik dat graag. Taaltechnisch is niet mijn beste kant helaas.
Het plaatsen van de PV installatie is niet geheel vlekkenloos verlopen.
Het plaatsen van de panelen zelf ging prima. Maar in mijn meterkast hebben ze er een volledig potje van gemaakt. Daarnaast waren extra voorbereidende werkzaamheden voor de airco's ook niet uitgevoerd. Uiteindelijk zijn ze maar liefst 3 keer terug gekomen voordat ik een werkende en veilige installatie had.
Het begon bij de aansluiting van de GRID naar de omvormer, deze was kapot geleverd aldus de toen aanwezige elektricien. Hiervoor zouden ze later terug komen. Na 3 weken radio stilte toch zelf maar gebeld. Toen bleek dat dienstdoende elektricien was ontslagen vanwege slecht geleverd werk. En dat hij geen werkbon van mijn opdracht had ingeleverd. Het bedrijf wist dus niet dat dit onderdeel nog nageleverd en aangesloten moest worden. Foutje, kan gebeuren natuurlijk. Het onderdeel word na geleverd en aangesloten. Mijn PV kan nu in elk geval daadwerkelijk stroom opwekken.
Vervolgens nogmaals contact opgenomen dat voorbereidende werkzaamheden voor de airco's niet zijn uitgevoerd. Er zouden namelijk 2 leidingen en kabels naar het dak gebracht worden om de airco's op aan te sluiten. Ook hiervoor werd een mannetje langs gestuurd en dit werd geregeld.
De week erna komt Eneco mijn thuis laadpaal plaatsen. Deze weigeren echter om de paal te plaatsen omdat de meterkast onveilig is aangesloten! Ik weer in de telefoon met het bedrijf van de PV, en ze sturen iemand langs. En inderdaad, de meterkast was niet volgens normen aangepast en dat moest opnieuw. Gelukkig kon dat de zelfde dag nog recht getrokken worden.
Vervolgens komen de heren voor de airco's. Alles lijkt in 1e instantie prima. Totdat de eerste monteur op het dak staat. En vraagt waar ik eigenlijk de buiten units wil hebben. Want de PV leggers lijken geen rekening gehouden te hebben met schaduw vorming van de buiten units. Terwijl ik hier bij het leggen van de panelen wel om gevraagd heb. Als ik optimizers zou hebben zou dit niet direct een probleem zijn. Echter heb ik string optimizers van honeybee, dus heeft dit wel degelijk impact op de opbrengst van de panelen. Bijgevoegd een aantal foto's van de opstelling van de panelen.
:strip_exif()/f/image/jvt5GV6UvRYXJEsMiFWWfzJa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Lj5csPuixWDEr5pWP2EJJwQJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DTJIASgUZpVBs3QOhmQWCCSD.jpg?f=fotoalbum_large)
Uiteindelijk is er voor gekozen de buiten units aan de voorkant van de woning (kant met de steiger) tussen de 2 rijen in te zetten. Dit zou dan de minimale schaduw verzorgen. Maar liever hadden ze de achterste rij gehad om de buiten units neer te zetten. Zodat er helemaal geen schaduw effect zou zijn. Helaas nu vrij weinig aan te doen.
Dit vind ik eigenlijk wel jammer. Ik ben namelijk met 1 bedrijf in zee gegaan om juist dit soort onzin te voorkomen. Maar helaas was dat geen succes.
De heren van de Airco's gaan uiteindelijk verder met het aansluiten en plaatsen. Het was sowieso een grotere klus dan ze hadden gedacht. Dus halverwege de dag komt er een extra team om te ondersteunen. Het gaat allemaal niet heel soepel. Ze missen bocht stukjes, er is niet genoeg leiding etc etc. Dit word tijdens de dag allemaal nog geregeld zegt men.
De plaatsing van de airco vind plaats in mijn woonkamer en slaapkamer. Elk op een andere verdieping, en aan een andere kant van mijn huis. Dit zorgt er voor dat ik zowel aan de voorkant als achterkant van mijn huid een leiding krijg. Deze zou netjes worden afgewerkt in een koof.
Na werkzaamheden word het eea echter op deze manier opgeleverd:
:strip_exif()/f/image/pZf5BGd8SOhC7GkX2zGewgvM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Bb02BXMCNwCw2xNhYrwdUB2D.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bNxz7xRlf7TQUzh3mSoxv5rm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/IylnfUWvYdxmHHqhmh4NL2L5.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze "knik" in de leiding is zowel aan de voorkant als achterkant aanwezig. Er zit speling tussen de eindkap en mijn gevel afwerking. In deze afdekkap zit een gat door mijn muur heen naar binnen.
Mijn muur bestaat van buiten naar binnen uit Keralit rabat delen -> aantal cm ruimte -> dampwerende folie -> isolatie -> hout. Nu ben ik bang dat door deze kieren en het open stuk leiding bij de knik water naar binnen kan lopen tijdens regen. Dit kan dan dus direct mijn "muur" in lopen. En dus de isolatie en het achterliggende hout vochtig maken. Ik ben bang dat hierdoor schade kan ontstaan. En ik ben eigenlijk benieuwd of dit een reële angst is, of dat ik mij hier geen zorgen om hoef te maken. Er zit aan de eindkap aan de achterkant geen extra gat voor het afvoeren van water. Enkel de condens water leiding direct vanuit de binnen unit.
De binnenkant van deze leiding in de slaapkamer lijkt mij ook niet bepaalde goed bevestigd. Zie deze video: [Video: https://tetraodon.nl/aircoafvoer.mp4]
Ik ben vooral benieuwd wat jullie hier van vinden, en wat mijn vervolg stappen zouden kunnen zijn.
Daarnaast mis ik in de woonkamer ook nog wat stukjes leiding afwerking, maar dit zouden ze na sturen zodat ik dat zelf kan installeren.
:strip_exif()/f/image/QzeCVzwcXSNWgZ6DVZix4j8o.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar ook dat ziet er niet helemaal netjes uit.