Wij gaan onze nieuwbouw-woning (~260 m²) verwarmen met een L/W-warmtepomp. Deze zal ook dienen voor het SWW. We willen deze ook gaan gebruiken voor actieve koeling (via de VV) tijdens hete zomerdagen. We voorzien overal VV.
Als apparaat stelt onze sanitairman een General Thermastage TCC11X-300a/TOC11RIX voor (SWW boiler van 300L). Hij voorziet geen buffervat.Op de technische fiche lees ik dat deze een nominaal vermogen van 9,8kW (+7°C/35°C) heeft.
We hebben een warmteverliesberekening laten maken (bij een onafhankelijke partij) en deze kwam uit op een nodig vermogen van 6.31 kW (transmissieverlies 4.41 kW + ventilatieverlies 1.9 kW). De berekening is op basis van een minimum buitentemperatuur van -7°C & een gemiddelde jaartemperatuur van 10°C (wij bouwen in België, Zuid-Limburg).
Ik heb deze berekening voorgelegd aan onze sanitairman en gevraagd of het model lager, de TCC08X-300a/TOC08RIX (nominaal vermogen van 7.5 kW), geen optie is. Hij stelt nog steeds de TCC11X-300a/TOC11RIX voor, gezien we volgens hem 1kW te kort gaan komen bij buitentemperaturen van -10°C (welke volgens statistieken die ik heb opgezocht max 1,5 dag per jaar voorkomt op onze locatie). Volgens hem zal pendelen geen probleem zijn bij dit apparaat ("kan heel laag moduleren") en zal het model lager veel meer elektriciteit verbruiken bij koude dagen.
De specificaties van beide apparaten kunnen jullie terugvinden op https://www.generalbenelux.com/nl_be/downloads/4416/nl_be/Thermastage_NL.pdf (pagina 26).
Ik ben een totale leek op dit gebied, maar twijfel toch wat aan zijn uitleg. Daarom had ik hier gehoopt op wat advies/meningen. Wat zouden jullie doen? Heeft hij een punt?
Als apparaat stelt onze sanitairman een General Thermastage TCC11X-300a/TOC11RIX voor (SWW boiler van 300L). Hij voorziet geen buffervat.Op de technische fiche lees ik dat deze een nominaal vermogen van 9,8kW (+7°C/35°C) heeft.
We hebben een warmteverliesberekening laten maken (bij een onafhankelijke partij) en deze kwam uit op een nodig vermogen van 6.31 kW (transmissieverlies 4.41 kW + ventilatieverlies 1.9 kW). De berekening is op basis van een minimum buitentemperatuur van -7°C & een gemiddelde jaartemperatuur van 10°C (wij bouwen in België, Zuid-Limburg).
Ik heb deze berekening voorgelegd aan onze sanitairman en gevraagd of het model lager, de TCC08X-300a/TOC08RIX (nominaal vermogen van 7.5 kW), geen optie is. Hij stelt nog steeds de TCC11X-300a/TOC11RIX voor, gezien we volgens hem 1kW te kort gaan komen bij buitentemperaturen van -10°C (welke volgens statistieken die ik heb opgezocht max 1,5 dag per jaar voorkomt op onze locatie). Volgens hem zal pendelen geen probleem zijn bij dit apparaat ("kan heel laag moduleren") en zal het model lager veel meer elektriciteit verbruiken bij koude dagen.
De specificaties van beide apparaten kunnen jullie terugvinden op https://www.generalbenelux.com/nl_be/downloads/4416/nl_be/Thermastage_NL.pdf (pagina 26).
Ik ben een totale leek op dit gebied, maar twijfel toch wat aan zijn uitleg. Daarom had ik hier gehoopt op wat advies/meningen. Wat zouden jullie doen? Heeft hij een punt?