Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Techneco Elga 3.0: foutcode 002 (OpenTherm comm. ketel)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-10 07:20
Ik heb een oude Techneco Elga 3.0 die gekoppeld is met een Remeha Tzerra M 39c en een Plugwise Anna met Elga software.

Op de Elga krijg ik een foutcode 2: "Communicatieprobleem met de OpenTherm CV-ketel"

Het probleem lijkt bij de Elga te zitten, als ik de originele Honeywell Chronotherm Touch Modulation thermostaat direct aan de ketel hang lijkt die het gewoon te doen. Als ik die thermostaat aan de Elga hang krijg ik een ketelfout (die foutcode 2).

Ik gebruik dezelfde kabel tussen de Elga en de Tzerra als met de Honeywell, dus het is geen kapotte kabel.

Wat zou ik nog meer kunnen checken? Ik kan m'n reguliere CV-monteur er wel bij halen, maar ik krijg niet de indruk dat die ervaring hebben met de Elga (bij jaarlijks onderhoud blijven ze er ver van weg).

Wellicht, maar dat heb ik nog niet geprobeerd, zou ik de Elga in aan/uit stand kunnen zetten, maar dat lijkt me ook niet ideaal en ik weet ook niet of de Anna daar iets mee kan.

Ik zou eventueel ook de hele Elga er tussenuit kunnen halen, want ik heb inmiddels ook aircos die ik kan gebruiken voor verwarmen, maar dat is wat mij betreft een ultieme optie.

Alle reacties


  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-10 07:20
Update: mijn vermoeden is dat (één van) de optocouplers van/naar de OpenTherm ketelconnector kapot is. Ik ga eens overwegen of ik die zelf wil proberen te vervangen, maar vooralsnog heb ik de Elga op aan/uit-stand gezet. Volgend jaar maar eens op zoek naar een vervanger.

  • Mark!
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 20:42
Ik weet niet waar je ergens woont, maar in Gorinchem zit het bedrijf WK duurzaam. Dat is een voormalig Techneco medewerker die veel van de oude Elga weet. Hij is niet goedkoop, maar misschien kan die je verder helpen.

  • brightvalve
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 27-10 07:20
@Mark! bedankt voor de tip! Ik zal in ieder geval eens contact opnemen, misschien dat het een bekend probleem is waar ze een makkelijke oplossing voor weten. Zo niet, dan blijft ons plan voor vervanging waarschijnlijk staan.