Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • redah
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 11:59
Mijn huis is gebouwd met een erg krappe groepenkast met 0 uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Daarom is vorig jaar de meterkast uitgebreid. Er is nog ruimte over voor extra automaten, maar het leidingwerk naar de rest van het huis wordt ondertussen... Rommelig. Zo is er een nieuwe keuken met inductie & ovens, hangen 2 airco buitenunits aan het huis, ligt er een flinke berg zonnepanelen op 't dak, en is er een laadpaal. Intussen komen er al 6 extra leidingbuizen die via de kelder naar de rest van het huis gaan, opbouw, en dus niet netjes weggewerkt zoals al het leidingwerk toen er gebouwd werd.

De huidige aansluiting is 3x25A en de groepenkast is als volgt ingedeeld:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/blwGENo.png

Nu komen er weer wat 'nieuwe' dingen in huis. Er moet nog een laadpaal komen (11kW), er moet een standaard 16A groep voor de garage worden gemaakt, 2 groepen voor een warmtepomp (16A en 20A), een groep voor de tuin/het tuinhuis en een groep voor van die 'kant en klaar' zonnepanelen die op het tuinhuis komen en ik in het stopcontact wil duwen.

Toevalligerwijs liggen al die uitbreidingen aan één kant van het huis, en om niet nog 6 extra leidingen te trekken vroeg ik me af of ik niet één (dikke) kabel naar die kant van het huis kan trekken om daar een extra groepenkast te plaatsen en van daaruit verder te verdelen.

Kan dit? En zo ja, wat heb ik dan nodig en waar moet ik aan denken?

[ Voor 3% gewijzigd door redah op 24-09-2023 16:45 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 14-06 18:57
ik ben geen instalateur

maar ik zou idd ook denken een een 3f kabel trekken vanaf de hoofdzekering en een nieuwe ( ook 3fase) kast plaatsen met de onderverdeling die je daar nodig hebt.( plus wat extra ruimte want je weet nooit wat je in de toekomst nog... )

volvo v70 2.4 '03,atag i36ezc 12-20,3080wp oost 8-21,hewalex 300l 6m2 West 12-21, 2x 5kw lg split 6-22, 2460wp Noord 10-23..


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • susscorfa
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14-06 21:52
crazyjopje schreef op zondag 24 september 2023 @ 16:55:
ik ben geen instalateur

maar ik zou idd ook denken een een 3f kabel trekken vanaf de hoofdzekering en een nieuwe ( ook 3fase) kast plaatsen met de onderverdeling die je daar nodig hebt.( plus wat extra ruimte want je weet nooit wat je in de toekomst nog... )
Moet je in dat geval niet die 3f kabel afzekeren met een automaat en ben je daar door niet beperkt wat je in die extra groepenkast als vermogen kan gebruiken? Of zou je daar zwaardere zekeringen dan 16A voor kunnen gebruiken binnenshuis? Ik geloof dat je je ook moet zorgen dat de zekering in je hoofd groepenkast zwaarder is dan in de nieuwe om te zorgen dat die er eerst uit valt (selectiviteit heet dat geloof ik)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 12:22
Plaats in je huidige kast een 20A 3F aardlekautomaat van 300mA(AFM420G). Neem een dikke kabel (5x6mm2) naar de andere kant. Plaats daar weer zo'n mooi Hager doosje met een SB440 er in en wat ADA916's voor de 1F groepen, ADM416G voor de laadpaal.

Selectiviteit ben je dan kwijt, maar dat is er toch al niet meer als je panelen neer legt.

[ Voor 17% gewijzigd door jadjong op 24-09-2023 19:20 ]