Ik heb een laadpaal aan mijn schuur, aangesloten op een eigen 3x16a, b-curve 30mA alamat/aardlekautomaat.
Ik wil PV-panelen op mijn schuur. Simpelste aanleg is een onderverdeler met hoofdschakelaar, twee kracht-automaten en twee 1-fase groepen (buitenlamp, wcd schuur). Met deze 10 modulen zit een kast van 1 rij al aardig vol.
Twee vragen:
1.Moet de (PV-)onderverdeler een eigen aardlekschakelaar hebben? Volgens mij niet, er hangen maar vier eindgroepen aan deze alamat in de groepenkast.
2.Mag ik de eindgroepen ook met 16A afzekeren?
Liever niet begrijp ik, beter 13A b-karakteristiek. Maar dan gaat wel de laadsnelheid omlaag, terwijl de lader alleen maar trekt, terwijl de zonnepanelen duwen.
Klopt het dat het in een huisinstallatie wel mag?
Ik lees in NEN1010 (314.2) "Delen van installaties die onafhankelijk van elkaar moeten worden bedreven moeten door afzonderlijke distributiegroepen zijn gevoed“ en in hfst.36: "Elke noodzaak voor de continuïteit van bedrijfsvoering die nodig wordt geacht gedurende de beoogde levensduur van de installatie moet worden vastgelegd voor elke stroomketen. Een aantal eigenschappen dienen overwogen te worden, zoals bijvoorbeeld … selectiviteit”. Dat mijn buitenlamp uitgaat bij een aardlek in mijn zonnepanelen lijkt geen continuiteitsprobleem…
Ik wil mij een extra kabel besparen (en onnodig 20m heen en weer voor de zonnestroom naar de lader). Ik verwelkom feedback!
Ik wil PV-panelen op mijn schuur. Simpelste aanleg is een onderverdeler met hoofdschakelaar, twee kracht-automaten en twee 1-fase groepen (buitenlamp, wcd schuur). Met deze 10 modulen zit een kast van 1 rij al aardig vol.
Twee vragen:
1.Moet de (PV-)onderverdeler een eigen aardlekschakelaar hebben? Volgens mij niet, er hangen maar vier eindgroepen aan deze alamat in de groepenkast.
2.Mag ik de eindgroepen ook met 16A afzekeren?
Liever niet begrijp ik, beter 13A b-karakteristiek. Maar dan gaat wel de laadsnelheid omlaag, terwijl de lader alleen maar trekt, terwijl de zonnepanelen duwen.
Klopt het dat het in een huisinstallatie wel mag?
Ik lees in NEN1010 (314.2) "Delen van installaties die onafhankelijk van elkaar moeten worden bedreven moeten door afzonderlijke distributiegroepen zijn gevoed“ en in hfst.36: "Elke noodzaak voor de continuïteit van bedrijfsvoering die nodig wordt geacht gedurende de beoogde levensduur van de installatie moet worden vastgelegd voor elke stroomketen. Een aantal eigenschappen dienen overwogen te worden, zoals bijvoorbeeld … selectiviteit”. Dat mijn buitenlamp uitgaat bij een aardlek in mijn zonnepanelen lijkt geen continuiteitsprobleem…
Ik wil mij een extra kabel besparen (en onnodig 20m heen en weer voor de zonnestroom naar de lader). Ik verwelkom feedback!