Hallo,

Ik ben ook aan het orienteren op een FE WP.
Dit is de Adlar Castra Aurora 2 6KW (voorgesteld door Adlar)
Zie topic: Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen

Bron: https://warmtepomp-weetje...gen-warmtepomp-berekenen/

Gegevens woning

Dijkwoning (1955) met souterrain, hoekhuis

Souterrain 100m2: ongeïsoleerde vloer en gevels. Nooit kouder dan 15 graden, nooit warmer dan 23.
Verwarm soms plaatselijk bij, maar in CV ruimte waar verdeler BG hangt altijd wel comfortabel.

BG 65 m2: Vloerverwarming h.o.h 100mm, verdeeld over 8 groepen slakkenhuis, leidinglengte max 90m1.

1e 45 m2: Vloerverwarming h.o.h. 100mm, verdeeld over 5 groepen. Verdeler in slaapkamer.

Zolder 26 m2: 3,5 kw airco aanwezig.

Vloerisolatie vanuit souterrain ca RD 3,5

Alle gevelkozijnen voorzien van triple glas u-waarde 0,4 door kryptongas

Gevelisolatie: 100 m2 metselwerk 70mm EPS parels. RD 2,1 (theoretisch). Relatief schone spouw.

Dakisolatie: 25 m2 RD 6,3 (plat), 20 m2 RD 4,7 (hellens)

Verder:
Douche wtw
9 PV panelen voor 3.500 kwh
Al het leidingwerk vervangen
Nieuwe MK naar 3x 25ah
Passieve koeling: screens zuidzijde
Vooralsnog ventilatie type C, maar al het.l leidingwerk voor WTW (type D) zit er al in.
Gasverbruik 2022 met 3 personen: 1.200m3 (nog geen spouwmuurisolatie)
Verwacht gasverbruik 2023 met 4 personen: 1.100-1.200 m3.
CV Intergas HR eco CW5+ 30/36 aan/uit 2015
Leiding Cv ketel naar verdelers al uitgevoerd in 32mm
Heel 2022 aanvoer op 38 graden gehad, ging prima.
Huis staat aan het weiland, bij noordenwind kan het hier echt heel koud zijn


Berekening

BEREKENING VERMOGEN 1
70 watt/m2 (op basis van <2010 met mech. ventilatie)
Bovenverdieping = 45m2 + Benedenverdieping = 65m2 = 110m2

110m2 * 70 watt/m2 = ***7,7 KW*** = Vollast vermogen BIJ -10 graden Celsius


BEREKENING KWH VERBRUIK 1
Ruimteverwarming
De warmtepomp gaat draaien: 1.634 uren vollast per jaar.
1.634 uren * 7,7 kWh = 12.581 kWh
12.581/SCOP 4,5 = ***2.800 kWh*** = jaarverbruik voor VERWARMEN

Warm tapwater
3.000 kWh volgens tabel 4 personen / gemiddeld waterverbruik.
Minus 15% besparing douche WTW: 2.650 kWh.
2.650/SCOP 2,5 = ***1.050 KwH*** per jaar voor warm tapwater
TOTAAL: 2.800+1.050 = ***3.850 kWh*** per jaar aan stroom.


BEREKENING KWH VERBRUIK 2
Totale energie nodig verwarmen: 12.581 kWh.
Totale energie nodig warm tapwater: 2.650 kWh
Totaal: 15.231 kWh.
Gas HR ketel 2023 1 m3/ 8,8 kWh. (8,0 aanhouden)
Vermogen naar gas 15.231/8,0 = 1.900 m3 gas.
Werkelijk 1.200 m3 = 1.200/1.900 = ***63%*** van berekend (afgerond 1/3e verschil).


REDENATIE 1
Uit de berekening blijkt dat er 15.231 kWh energie nodig is om het huis te voorzien van verwarming en warm tapwater.
Daarnaast toont de berekening dat de woning een WP van 7,7 kWh vermogen bij -10 graden nodig heeft.
De Adlar 6,0KW heeft bij -10 een vermogen van 4,96 KW met een COP van 3,42. Afgerond 1/3e te kort aan vollast vermogen bij -10 graden


WARMTEVRAAG BEREKENING 1
Terugrekenend vanaf berekening 2:
1.200 m3*8= 9.600 kWh.
9.600 kWh / 110m2 = 87 watt/m2 incl. warm tapwater.
Vanaf juni t/m augustus heb ik volgens mijn p1 meter in 3 maanden 60m3 gas verbruik voor warmtapwater. Dat wil zeggen dat dit 240m3 per jaar is.
Dan blijft er 960 m3 gas over voor ruimteverwarming en volgt:
960 m3*8= ***7.680 kWh***
7.680 / 110m2 = ***70 watt/m2***

REDENATIE 2
Het lijkt erop dat het op basis van het schema goed heb ingeschat. Ik kom namelijk zonder warm tapwater met huidig gasverbuik weer op 70w/m2. Dit aanhoudend kom ik dan met een 6 KW warmtepomp ca. 1/3e vermogen te kort om te voorzien in ruimteverwarming bij -10 graden Celsius.


Ziet iemand iets wat niet klopt? Is voor mij geen dagelijkse materie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

steefweer schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 17:06:
Hallo,

Ik ben ook aan het orienteren op een FE WP.
Dit is de Adlar Castra Aurora 2 6KW (voorgesteld door Adlar)
Zie topic: Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen

Bron: https://warmtepomp-weetje...gen-warmtepomp-berekenen/

Gegevens woning

Dijkwoning (1955) met souterrain, hoekhuis

Souterrain 100m2: ongeïsoleerde vloer en gevels. Nooit kouder dan 15 graden, nooit warmer dan 23.
Verwarm soms plaatselijk bij, maar in CV ruimte waar verdeler BG hangt altijd wel comfortabel.

BG 65 m2: Vloerverwarming h.o.h 100mm, verdeeld over 8 groepen slakkenhuis, leidinglengte max 90m1.

1e 45 m2: Vloerverwarming h.o.h. 100mm, verdeeld over 5 groepen. Verdeler in slaapkamer.

Zolder 26 m2: 3,5 kw airco aanwezig.

Vloerisolatie vanuit souterrain ca RD 3,5

Alle gevelkozijnen voorzien van triple glas u-waarde 0,4 door kryptongas

Gevelisolatie: 100 m2 metselwerk 70mm EPS parels. RD 2,1 (theoretisch). Relatief schone spouw.

Dakisolatie: 25 m2 RD 6,3 (plat), 20 m2 RD 4,7 (hellens)

Verder:
Douche wtw
9 PV panelen voor 3.500 kwh
Al het leidingwerk vervangen
Nieuwe MK naar 3x 25ah
Passieve koeling: screens zuidzijde
Vooralsnog ventilatie type C, maar al het.l leidingwerk voor WTW (type D) zit er al in.
Gasverbruik 2022 met 3 personen: 1.200m3 (nog geen spouwmuurisolatie)
Verwacht gasverbruik 2023 met 4 personen: 1.100-1.200 m3.
CV Intergas HR eco CW5+ 30/36 aan/uit 2015
Leiding Cv ketel naar verdelers al uitgevoerd in 32mm
Heel 2022 aanvoer op 38 graden gehad, ging prima.
Huis staat aan het weiland, bij noordenwind kan het hier echt heel koud zijn


Berekening

BEREKENING VERMOGEN 1
70 watt/m2 (op basis van <2010 met mech. ventilatie)
Bovenverdieping = 45m2 + Benedenverdieping = 65m2 = 110m2

110m2 * 70 watt/m2 = ***7,7 KW*** = Vollast vermogen BIJ -10 graden Celsius


BEREKENING KWH VERBRUIK 1
Ruimteverwarming
De warmtepomp gaat draaien: 1.634 uren vollast per jaar.
1.634 uren * 7,7 kWh = 12.581 kWh
12.581/SCOP 4,5 = ***2.800 kWh*** = jaarverbruik voor VERWARMEN

Warm tapwater
3.000 kWh volgens tabel 4 personen / gemiddeld waterverbruik.
Minus 15% besparing douche WTW: 2.650 kWh.
2.650/SCOP 2,5 = ***1.050 KwH*** per jaar voor warm tapwater
TOTAAL: 2.800+1.050 = ***3.850 kWh*** per jaar aan stroom.


BEREKENING KWH VERBRUIK 2
Totale energie nodig verwarmen: 12.581 kWh.
Totale energie nodig warm tapwater: 2.650 kWh
Totaal: 15.231 kWh.
Gas HR ketel 2023 1 m3/ 8,8 kWh. (8,0 aanhouden)
Vermogen naar gas 15.231/8,0 = 1.900 m3 gas.
Werkelijk 1.200 m3 = 1.200/1.900 = ***63%*** van berekend (afgerond 1/3e verschil).


REDENATIE 1
Uit de berekening blijkt dat er 15.231 kWh energie nodig is om het huis te voorzien van verwarming en warm tapwater.
Daarnaast toont de berekening dat de woning een WP van 7,7 kWh vermogen bij -10 graden nodig heeft.
De Adlar 6,0KW heeft bij -10 een vermogen van 4,96 KW met een COP van 3,42. Afgerond 1/3e te kort aan vollast vermogen bij -10 graden


WARMTEVRAAG BEREKENING 1
Terugrekenend vanaf berekening 2:
1.200 m3*8= 9.600 kWh.
9.600 kWh / 110m2 = 87 watt/m2 incl. warm tapwater.
Vanaf juni t/m augustus heb ik volgens mijn p1 meter in 3 maanden 60m3 gas verbruik voor warmtapwater. Dat wil zeggen dat dit 240m3 per jaar is.
Dan blijft er 960 m3 gas over voor ruimteverwarming en volgt:
960 m3*8= ***7.680 kWh***
7.680 / 110m2 = ***70 watt/m2***

REDENATIE 2
Het lijkt erop dat het op basis van het schema goed heb ingeschat. Ik kom namelijk zonder warm tapwater met huidig gasverbuik weer op 70w/m2. Dit aanhoudend kom ik dan met een 6 KW warmtepomp ca. 1/3e vermogen te kort om te voorzien in ruimteverwarming bij -10 graden Celsius.


Ziet iemand iets wat niet klopt? Is voor mij geen dagelijkse materie
Open even een eigen topic ipv de ander zijn topic over te nemen, wel zo netjes! ;)

Je maakt het overigens jezelf veel te ingewikkeld!

Een normale woning na 2000 welke 1900m³ gas verbruik???
Als je (1200m³ x 8kWh) / 1650 = 5,8 afgerond: 6,0 kW nodig, laat ik zeggen maximaal 7kW bij -10 gezien milde winters… andere kant hoevaak wordt het nog echt kouder als -5… mijn woning uit 1962 had achteraf aan 7kW voldoende gehad dan zal jouw woning echt niet 7kW nodig hebben.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:41

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

@steefweer je hebt een eigen topic; iemand anders zn topic kapen voor jouw vragen is niet zo lief.

[ Voor 3% gewijzigd door teacher op 15-09-2023 18:51 ]

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 01-08 13:13
1050kWh voor warm tapwater lijkt mij best wel veel? Mijn warmtepompboiler heeft nu sinds april 170kWh verbruikt. Natuurlijk nog geen winter meegemaakt maar het verbruik zal niet ineens verzesvoudigen, denk ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
Excuus. Voelde mij al teveel om zelf een topic te maken. Zal im het vervolg netjes mee omgaan, dankjewel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
DutchWing schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 18:04:
[...]

Open even een eigen topic ipv de ander zijn topic over te nemen, wel zo netjes! ;)

Je maakt het overigens jezelf veel te ingewikkeld!

Een normale woning na 2000 welke 1900m³ gas verbruik???
Als je (1200m³ x 8kWh) / 1650 = 5,8 afgerond: 6,0 kW nodig, laat ik zeggen maximaal 7kW bij -10 gezien milde winters… andere kant hoevaak wordt het nog echt kouder als -5… mijn woning uit 1962 had achteraf aan 7kW voldoende gehad dan zal jouw woning echt niet 7kW nodig hebben.
Ben ik een ster in, mezelf ingewikkeld maken.
Jouw manier van berekenen ook gezien indd.

Nu je het zegt is dat inderdaad wel veek voor een dergelijke woning van 110m2. Dan klopt de tabel dus niet erg goed...

Ik weet nog dat het ergens in 2012-2014 een week tegen de -20 was. Spijtig als je dan je huis niet warm kan houden, of ben ik dan een doemdenker? Ben het wel met je eens dat het echt een uitzondering is en de meeste winters voelen als een milde herfst ;)
Gramser schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 18:58:
1050kWh voor warm tapwater lijkt mij best wel veel? Mijn warmtepompboiler heeft nu sinds april 170kWh verbruikt. Natuurlijk nog geen winter meegemaakt maar het verbruik zal niet ineens verzesvoudigen, denk ik.
Eens. Het verschil van gemiddeld 18 graden naar 55/60 of gemiddeld 11 graden door het jaar heen zal dit niet inderdaad. Hoeveel personen douchen met dat verbruik?

Thanx allen

[ Voor 5% gewijzigd door steefweer op 15-09-2023 19:49 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 01-08 13:13
Twee volwassenen en een kind van 9. Is een 270l vat. Nooit tekort aan warm water, dat op 55 graden wordt gehouden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

steefweer schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 19:16:
[...]


Ben ik een ster in, mezelf ingewikkeld maken.
Jouw manier van berekenen ook gezien indd.
Dat zijn er wel meer op het forum ;)
Nu je het zegt is dat inderdaad wel veek voor een dergelijke woning van 110m2. Dan klopt de tabel dus niet erg goed...
Dat zijn die tabellen aan de hand van EPC berekeningen, veelal met kerngetallen en benadering.
Ik weet nog dat het ergens in 2012-2014 een week tegen de -20 was. Spijtig als je dan je huis niet warm kan houden, of ben ik dan een doemdenker? Ben het wel met je eens dat het echt een uitzondering is en de meeste winters voelen als een milde herfst ;)
De meeste woningen in NL zijn niet uitgerekend op -20, maar op -10.
Het wordt overigens steeds warmer, zulke zomers als nu… 8)

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 17:51

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@steefweer Klopt - er waren een paar zeer koude dagen in februari 2012 met de koudste nacht
3/4 februari 2012: (de insert zijn de data van mijn weerstation en de bijbehorende gasverbruiken)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_gEry56eUZ617r2YqU5Kd4cl8eo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PhqsgUA5hCYbJrDOD4HOAlZJ.jpg?f=fotoalbum_large
13,3 m³ gas/22 uur = 0,60 m³/h = ca. 5,6 kW @ 95% "rendement"

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 10-07 19:55
BRRR. Ik weet nog dat ik een staalconstructie aan het plaatsen was aan een grote open vlakte die ochtend. Daar is geen handschoen tegen bestand

  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
Gramser schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 18:58:
1050kWh voor warm tapwater lijkt mij best wel veel? Mijn warmtepompboiler heeft nu sinds april 170kWh verbruikt. Natuurlijk nog geen winter meegemaakt maar het verbruik zal niet ineens verzesvoudigen, denk ik.
Volgens mij haal je warmtevermogen en electrisch vermogen door elkaar?

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


  • Johan H
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 31-07 16:25
Hier ook een fijne site:

https://warmtepomp-tips.nl/hybride/

Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, glas vervangen door HR++ vloerverwarming beneden 55 m2, boven radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Tevreden klant!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 01-08 13:13
Johan H schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 21:24:
[...]


Volgens mij haal je warmtevermogen en electrisch vermogen door elkaar?
Volgens mij niet hoor.