Hallo,
Ik ben ook aan het orienteren op een FE WP.
Dit is de Adlar Castra Aurora 2 6KW (voorgesteld door Adlar)
Zie topic: Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen
Bron: https://warmtepomp-weetje...gen-warmtepomp-berekenen/
Gegevens woning
Dijkwoning (1955) met souterrain, hoekhuis
Souterrain 100m2: ongeïsoleerde vloer en gevels. Nooit kouder dan 15 graden, nooit warmer dan 23.
Verwarm soms plaatselijk bij, maar in CV ruimte waar verdeler BG hangt altijd wel comfortabel.
BG 65 m2: Vloerverwarming h.o.h 100mm, verdeeld over 8 groepen slakkenhuis, leidinglengte max 90m1.
1e 45 m2: Vloerverwarming h.o.h. 100mm, verdeeld over 5 groepen. Verdeler in slaapkamer.
Zolder 26 m2: 3,5 kw airco aanwezig.
Vloerisolatie vanuit souterrain ca RD 3,5
Alle gevelkozijnen voorzien van triple glas u-waarde 0,4 door kryptongas
Gevelisolatie: 100 m2 metselwerk 70mm EPS parels. RD 2,1 (theoretisch). Relatief schone spouw.
Dakisolatie: 25 m2 RD 6,3 (plat), 20 m2 RD 4,7 (hellens)
Verder:
Douche wtw
9 PV panelen voor 3.500 kwh
Al het leidingwerk vervangen
Nieuwe MK naar 3x 25ah
Passieve koeling: screens zuidzijde
Vooralsnog ventilatie type C, maar al het.l leidingwerk voor WTW (type D) zit er al in.
Gasverbruik 2022 met 3 personen: 1.200m3 (nog geen spouwmuurisolatie)
Verwacht gasverbruik 2023 met 4 personen: 1.100-1.200 m3.
CV Intergas HR eco CW5+ 30/36 aan/uit 2015
Leiding Cv ketel naar verdelers al uitgevoerd in 32mm
Heel 2022 aanvoer op 38 graden gehad, ging prima.
Huis staat aan het weiland, bij noordenwind kan het hier echt heel koud zijn
Berekening
BEREKENING VERMOGEN 1
70 watt/m2 (op basis van <2010 met mech. ventilatie)
Bovenverdieping = 45m2 + Benedenverdieping = 65m2 = 110m2
110m2 * 70 watt/m2 = ***7,7 KW*** = Vollast vermogen BIJ -10 graden Celsius
BEREKENING KWH VERBRUIK 1
Ruimteverwarming
De warmtepomp gaat draaien: 1.634 uren vollast per jaar.
1.634 uren * 7,7 kWh = 12.581 kWh
12.581/SCOP 4,5 = ***2.800 kWh*** = jaarverbruik voor VERWARMEN
Warm tapwater
3.000 kWh volgens tabel 4 personen / gemiddeld waterverbruik.
Minus 15% besparing douche WTW: 2.650 kWh.
2.650/SCOP 2,5 = ***1.050 KwH*** per jaar voor warm tapwater
TOTAAL: 2.800+1.050 = ***3.850 kWh*** per jaar aan stroom.
BEREKENING KWH VERBRUIK 2
Totale energie nodig verwarmen: 12.581 kWh.
Totale energie nodig warm tapwater: 2.650 kWh
Totaal: 15.231 kWh.
Gas HR ketel 2023 1 m3/ 8,8 kWh. (8,0 aanhouden)
Vermogen naar gas 15.231/8,0 = 1.900 m3 gas.
Werkelijk 1.200 m3 = 1.200/1.900 = ***63%*** van berekend (afgerond 1/3e verschil).
REDENATIE 1
Uit de berekening blijkt dat er 15.231 kWh energie nodig is om het huis te voorzien van verwarming en warm tapwater.
Daarnaast toont de berekening dat de woning een WP van 7,7 kWh vermogen bij -10 graden nodig heeft.
De Adlar 6,0KW heeft bij -10 een vermogen van 4,96 KW met een COP van 3,42. Afgerond 1/3e te kort aan vollast vermogen bij -10 graden
WARMTEVRAAG BEREKENING 1
Terugrekenend vanaf berekening 2:
1.200 m3*8= 9.600 kWh.
9.600 kWh / 110m2 = 87 watt/m2 incl. warm tapwater.
Vanaf juni t/m augustus heb ik volgens mijn p1 meter in 3 maanden 60m3 gas verbruik voor warmtapwater. Dat wil zeggen dat dit 240m3 per jaar is.
Dan blijft er 960 m3 gas over voor ruimteverwarming en volgt:
960 m3*8= ***7.680 kWh***
7.680 / 110m2 = ***70 watt/m2***
REDENATIE 2
Het lijkt erop dat het op basis van het schema goed heb ingeschat. Ik kom namelijk zonder warm tapwater met huidig gasverbuik weer op 70w/m2. Dit aanhoudend kom ik dan met een 6 KW warmtepomp ca. 1/3e vermogen te kort om te voorzien in ruimteverwarming bij -10 graden Celsius.
Ziet iemand iets wat niet klopt? Is voor mij geen dagelijkse materie
Ik ben ook aan het orienteren op een FE WP.
Dit is de Adlar Castra Aurora 2 6KW (voorgesteld door Adlar)
Zie topic: Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen
Bron: https://warmtepomp-weetje...gen-warmtepomp-berekenen/
Gegevens woning
Dijkwoning (1955) met souterrain, hoekhuis
Souterrain 100m2: ongeïsoleerde vloer en gevels. Nooit kouder dan 15 graden, nooit warmer dan 23.
Verwarm soms plaatselijk bij, maar in CV ruimte waar verdeler BG hangt altijd wel comfortabel.
BG 65 m2: Vloerverwarming h.o.h 100mm, verdeeld over 8 groepen slakkenhuis, leidinglengte max 90m1.
1e 45 m2: Vloerverwarming h.o.h. 100mm, verdeeld over 5 groepen. Verdeler in slaapkamer.
Zolder 26 m2: 3,5 kw airco aanwezig.
Vloerisolatie vanuit souterrain ca RD 3,5
Alle gevelkozijnen voorzien van triple glas u-waarde 0,4 door kryptongas
Gevelisolatie: 100 m2 metselwerk 70mm EPS parels. RD 2,1 (theoretisch). Relatief schone spouw.
Dakisolatie: 25 m2 RD 6,3 (plat), 20 m2 RD 4,7 (hellens)
Verder:
Douche wtw
9 PV panelen voor 3.500 kwh
Al het leidingwerk vervangen
Nieuwe MK naar 3x 25ah
Passieve koeling: screens zuidzijde
Vooralsnog ventilatie type C, maar al het.l leidingwerk voor WTW (type D) zit er al in.
Gasverbruik 2022 met 3 personen: 1.200m3 (nog geen spouwmuurisolatie)
Verwacht gasverbruik 2023 met 4 personen: 1.100-1.200 m3.
CV Intergas HR eco CW5+ 30/36 aan/uit 2015
Leiding Cv ketel naar verdelers al uitgevoerd in 32mm
Heel 2022 aanvoer op 38 graden gehad, ging prima.
Huis staat aan het weiland, bij noordenwind kan het hier echt heel koud zijn
Berekening
BEREKENING VERMOGEN 1
70 watt/m2 (op basis van <2010 met mech. ventilatie)
Bovenverdieping = 45m2 + Benedenverdieping = 65m2 = 110m2
110m2 * 70 watt/m2 = ***7,7 KW*** = Vollast vermogen BIJ -10 graden Celsius
BEREKENING KWH VERBRUIK 1
Ruimteverwarming
De warmtepomp gaat draaien: 1.634 uren vollast per jaar.
1.634 uren * 7,7 kWh = 12.581 kWh
12.581/SCOP 4,5 = ***2.800 kWh*** = jaarverbruik voor VERWARMEN
Warm tapwater
3.000 kWh volgens tabel 4 personen / gemiddeld waterverbruik.
Minus 15% besparing douche WTW: 2.650 kWh.
2.650/SCOP 2,5 = ***1.050 KwH*** per jaar voor warm tapwater
TOTAAL: 2.800+1.050 = ***3.850 kWh*** per jaar aan stroom.
BEREKENING KWH VERBRUIK 2
Totale energie nodig verwarmen: 12.581 kWh.
Totale energie nodig warm tapwater: 2.650 kWh
Totaal: 15.231 kWh.
Gas HR ketel 2023 1 m3/ 8,8 kWh. (8,0 aanhouden)
Vermogen naar gas 15.231/8,0 = 1.900 m3 gas.
Werkelijk 1.200 m3 = 1.200/1.900 = ***63%*** van berekend (afgerond 1/3e verschil).
REDENATIE 1
Uit de berekening blijkt dat er 15.231 kWh energie nodig is om het huis te voorzien van verwarming en warm tapwater.
Daarnaast toont de berekening dat de woning een WP van 7,7 kWh vermogen bij -10 graden nodig heeft.
De Adlar 6,0KW heeft bij -10 een vermogen van 4,96 KW met een COP van 3,42. Afgerond 1/3e te kort aan vollast vermogen bij -10 graden
WARMTEVRAAG BEREKENING 1
Terugrekenend vanaf berekening 2:
1.200 m3*8= 9.600 kWh.
9.600 kWh / 110m2 = 87 watt/m2 incl. warm tapwater.
Vanaf juni t/m augustus heb ik volgens mijn p1 meter in 3 maanden 60m3 gas verbruik voor warmtapwater. Dat wil zeggen dat dit 240m3 per jaar is.
Dan blijft er 960 m3 gas over voor ruimteverwarming en volgt:
960 m3*8= ***7.680 kWh***
7.680 / 110m2 = ***70 watt/m2***
REDENATIE 2
Het lijkt erop dat het op basis van het schema goed heb ingeschat. Ik kom namelijk zonder warm tapwater met huidig gasverbuik weer op 70w/m2. Dit aanhoudend kom ik dan met een 6 KW warmtepomp ca. 1/3e vermogen te kort om te voorzien in ruimteverwarming bij -10 graden Celsius.
Ziet iemand iets wat niet klopt? Is voor mij geen dagelijkse materie