Tijdens installatie van een lamp bij mijn dochter maakt ik per toeval een kortsluiting tussen aarde (groen/geel) en nul (blauw), waarop de aardlekschakelaar sprong. Met mijn klein metertje meet ik 2-3 volt AC tussen aarde en nul. Ik heb geen schok gekregen bij aanraken van nul of aarde (ik heb NIET beide tegelijk geprobeerd).
Het huis is ca 90 jaar oud, en verschillende electriciens hebben allerlei installaties gedaan, ik heb geen overzicht van alles. Onlangs is een nieuwe meterkast geinstalleerd door een gecertificeerde electricien, maar sindsdien is een klusjesman bezig geweest en die heeft onder andere nieuwe bedrading getrokken.
Ik heb geen reden om de electricien of klusman te wantrouwen, maar fouten kunnen gebeuren. Alle electra lijkt normaal te werken.
Ik ben redelijk handig (gepensioneerde electronicus), maar niet gecertificeerd. Moet ik hulp inroepen, of waar kan ik best verder kijken?
Het huis is ca 90 jaar oud, en verschillende electriciens hebben allerlei installaties gedaan, ik heb geen overzicht van alles. Onlangs is een nieuwe meterkast geinstalleerd door een gecertificeerde electricien, maar sindsdien is een klusjesman bezig geweest en die heeft onder andere nieuwe bedrading getrokken.
Ik heb geen reden om de electricien of klusman te wantrouwen, maar fouten kunnen gebeuren. Alle electra lijkt normaal te werken.
Ik ben redelijk handig (gepensioneerde electronicus), maar niet gecertificeerd. Moet ik hulp inroepen, of waar kan ik best verder kijken?