Materiaal aanvoer-en retourleiding Monoblok warmtepomp?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeterKarel
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 24-07 19:20
Mijn vraag

Ik ga binnenkort mijn monoblok warmtepomp installeren.

Kan ik de aanvoer-en retour leiding van mijn warmtepomp naar het cv systeem verbinden met Tyleen?

PeterKarel

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steyn_E
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 11-09 15:16
Neen. CV doe je altijd met PEX (Henco, Uponor, Comap etc). Tyleen is niet diffusiedicht en da’s een risico voor alle oxidatiegevoelige onderdelen in je systeem (zoals stalen leidingen).
Normaal gesproken gebruik je 32mm PEX voor de leiding van/naar je monoblock.

Een perstang zou je het best kunnen huren voor zo’n klusje. 100/100 verbindingen in 1x dicht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Steyn_E schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 11:38:
Neen. CV doe je altijd met PEX (Henco, Uponor, Comap etc). Tyleen is niet diffusiedicht en da’s een risico voor alle oxidatiegevoelige onderdelen in je systeem (zoals stalen leidingen).
Normaal gesproken gebruik je 32mm PEX voor de leiding van/naar je monoblock.

Een perstang zou je het best kunnen huren voor zo’n klusje. 100/100 verbindingen in 1x dicht.
Voor de laatste meter zou je nog een flexibele RVS slang kunnen overwegen om de trillingen wat te dempen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steyn_E
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 11-09 15:16
Ah ja, goede toevoeging @Sethro . Die 32mm PEX is niet erg flexibel namelijk. Buiten de trillingen is het ook wel praktisch als het niet op de millimeter komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeterKarel
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 24-07 19:20
Antwoord is duidelijk. Hartelijk dank.