Hoi,
hoewel ik zelf ingenieur elektromechanica van opleiding ben en wel het één en ander afweet van elektriciteit, wil ik toch een eigenaardige case delen. Ik ben momenteel nog in de fase van het uittesten/determineren van het probleem (welke zekeringsgroep is oorzaak?) maar probleem als volgt:
Sinds het begin van dit jaar (lente) valt onze hoofd aardlekschakelaar (hierna soms ook 'diffi' genoemd voor de eenvoud
) van 300mA (in België dus) 's avonds regelmatig uit. Niet altijd, al is het sinds een week nu wel dagelijks.
Wat me onmiddellijk opvalt, is dat het 'maar' 1x dag gebeurt, en dat onmiddellijk na het opnieuw aanleggen van de lekstroomschakelaar alles opnieuw +/- 24u werkt.
Ik beschik over een tamelijk groot huis (>400m²) en meer dan 30 kringen... over 4 kasten...
Gezien alleen de eerste 10 kringen rechtstreeks met deze diffi 300mA zijn verbonden, en alle andere kringen eerst al minstens via één 30mA diffi lopen (soms 2x 30mA diffi tussen groep en hoofddifferentieel) ging ik er eerst van uit dat het enkel een van deze 10 kringen kon zijn. Na enkele dagen verschillende groepen rond de avond te hebben uitgelegd, heb ik na 2 dagen groep 9 af te leggen geen uitval meer gehad. Gisteren terug groep 9 laten aanliggen en het was weer prijs.
Echter, mijn verstand zegt me dat het de omvormer is. Het uur van uitval schuift duidelijk mee met het uur van zonsondergang (uur uitval = ongeveer uur zonsondergang + 20min). Doch die omvormer zit ook achter een diffi 30mA die nooit uitvalt, en gezien ik het sinds uitleggen groep 9 niet meer heb gehad, wijst alles toch daarnaar. Enkele dagen geleden ben ik omvormer net voor het moment van uitvallen eens gaan checken, en die is toen uitgevallen zonder dat de differentieel ook uitschakelde (kan toeval zijn). De groep 9 lag toen eveneens af.
Zoals gezegd, ik ben er nog niet uit helemaal uit of het nu groep 9 of de omvormer is, maar zal hier wel nog laten weten wat uiteindelijk het probleem was. Ik ben nu van plan alle dagen mijn omvormer op uur van zonsondergang (+/- 20 min voor hij werkelijk uitvalt) manueel (op voorhand) uit te schakelen om te kijken of de diffi misschien op dat moment tript, of daarna dan niet meer tript.
Het is een kutprobleem want hoe begin je een diffi die 1x dag uitvalt en na 2 seconden terug aanligt te controleren? Als je het zo hoort kan het toch niet anders dan de omvormer zijn? Ook het feit dat ik bij opnieuw aanleggen van de schakelaar nooit opnieuw een probleem heb tot de volgende avond wijst daarop. Maar waarom springt mijn 30mA diffi dan niet voor die 300mA diffi? Beide zijn overigens niet zo lang geleden vernieuwd omdat ik eerst dacht dat het een diffi probleem was...
Heeft iemand nog ooit problemen met diffi gehad maar dan alleen bij het UIT/AFschakelen van de omvormer?
Het is eigenaardig dat ik dikwijls ook géén problemen heb. Ik ben in de zomer nog 3 weken op vakantie geweest in het buitenland en de diffi is (gelukkig) nooit gesprongen toen..
hoewel ik zelf ingenieur elektromechanica van opleiding ben en wel het één en ander afweet van elektriciteit, wil ik toch een eigenaardige case delen. Ik ben momenteel nog in de fase van het uittesten/determineren van het probleem (welke zekeringsgroep is oorzaak?) maar probleem als volgt:
Sinds het begin van dit jaar (lente) valt onze hoofd aardlekschakelaar (hierna soms ook 'diffi' genoemd voor de eenvoud
Wat me onmiddellijk opvalt, is dat het 'maar' 1x dag gebeurt, en dat onmiddellijk na het opnieuw aanleggen van de lekstroomschakelaar alles opnieuw +/- 24u werkt.
Ik beschik over een tamelijk groot huis (>400m²) en meer dan 30 kringen... over 4 kasten...

Gezien alleen de eerste 10 kringen rechtstreeks met deze diffi 300mA zijn verbonden, en alle andere kringen eerst al minstens via één 30mA diffi lopen (soms 2x 30mA diffi tussen groep en hoofddifferentieel) ging ik er eerst van uit dat het enkel een van deze 10 kringen kon zijn. Na enkele dagen verschillende groepen rond de avond te hebben uitgelegd, heb ik na 2 dagen groep 9 af te leggen geen uitval meer gehad. Gisteren terug groep 9 laten aanliggen en het was weer prijs.
Echter, mijn verstand zegt me dat het de omvormer is. Het uur van uitval schuift duidelijk mee met het uur van zonsondergang (uur uitval = ongeveer uur zonsondergang + 20min). Doch die omvormer zit ook achter een diffi 30mA die nooit uitvalt, en gezien ik het sinds uitleggen groep 9 niet meer heb gehad, wijst alles toch daarnaar. Enkele dagen geleden ben ik omvormer net voor het moment van uitvallen eens gaan checken, en die is toen uitgevallen zonder dat de differentieel ook uitschakelde (kan toeval zijn). De groep 9 lag toen eveneens af.
Zoals gezegd, ik ben er nog niet uit helemaal uit of het nu groep 9 of de omvormer is, maar zal hier wel nog laten weten wat uiteindelijk het probleem was. Ik ben nu van plan alle dagen mijn omvormer op uur van zonsondergang (+/- 20 min voor hij werkelijk uitvalt) manueel (op voorhand) uit te schakelen om te kijken of de diffi misschien op dat moment tript, of daarna dan niet meer tript.
Het is een kutprobleem want hoe begin je een diffi die 1x dag uitvalt en na 2 seconden terug aanligt te controleren? Als je het zo hoort kan het toch niet anders dan de omvormer zijn? Ook het feit dat ik bij opnieuw aanleggen van de schakelaar nooit opnieuw een probleem heb tot de volgende avond wijst daarop. Maar waarom springt mijn 30mA diffi dan niet voor die 300mA diffi? Beide zijn overigens niet zo lang geleden vernieuwd omdat ik eerst dacht dat het een diffi probleem was...
Heeft iemand nog ooit problemen met diffi gehad maar dan alleen bij het UIT/AFschakelen van de omvormer?
Het is eigenaardig dat ik dikwijls ook géén problemen heb. Ik ben in de zomer nog 3 weken op vakantie geweest in het buitenland en de diffi is (gelukkig) nooit gesprongen toen..