Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ruspek
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 09-06 11:50
Hee allemaal,

We zitten met het probleem dat er niet voldoende (warm) sww is.
We hebben 4x30 heatpipes op 1000l buffer.
Er is een pellet cv aanwezig voor bijwarmen buffer.
Buffer wordt onderin niet warmer dan 40 graden.
Sww loopt te snel erdoorheen? Of een te groot gebruik sww?
Of systeem niet ok?
Nu vind ik het erg jammer om de pelket cv te laten draaien in de zomermaanden, alleen voor de sww.
De buffer is dus 1000l met een rvs sww spiraal.
We zijn met 6 personen; 2 keukens; 2 badkamers waarvan 1 met bad.
Compleet gasloos

Ik zit te denken aan een doorstromer als naverwarmer. Hiermee kan de pellet cv in de zomermaanden er tussenuit. In de wintermaanden kan ik m lager instellen om de vloerverwarming te voorzien van warmte. Sww wordt dan nog steeds voorverwarmd.

Of een (grote) elektrische boiler. Deze zou dan voorraad sww op temperatuur houden.
Voordeel is dan dat hij op kan laden als stroomprijs laag is, of met eigen zonnestroom.

Drie vragen:
- wat is slim /wijsheid? Voor- en nadelen?
- kan een elektrische boiler gevoed worden met warm water?
- andere oplossing?

Edit: volgens "experts" zou ik mer de zonneboiler configuratie van maart -september de pellet cv niet nodig moeten hebben.... dus wel.
Waarom is de vraag. Teveel sww, systeem niet goed ( waar zit t probleem dan)

Graag jullie reacties, opmerkingen, vragen etc

Groet ruben

[ Voor 8% gewijzigd door ruspek op 03-09-2023 17:05 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 15:43
Je stelt vragen die je zelf zal moeten beantwoorden.

Hoeveel wordt er gedouched. Met wat voor douches.
Douched iedereen tegelijk.
Hoeveel worden de baden gebruikt, hoeveel volume.

Hoe zit de spiraal in de boiler... Voor de zonneboiler, voor de pellet cv.

120 buizen is serieus, maar niet alle dagen krijg je evenveel warmte.

Het forum kan geen dingen invullen die je zelf niet van het systeem weet.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ruspek
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 09-06 11:50
Er wordt gemiddeld door 5 pers per dag (2 ochtend, 3 avond) gedouched. Bad 2x per week.
Bad zal een kleine 100L zijn.
Douchen ca 80L

Systeem: sww spiraal van onder naar boven door buffervat. Pellet cv warmt direct bufferwater op zonder spiraal.
Zonneboiler dmv spiraal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Swenno
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09-09 18:39
Hoe zit de warmtewisselaar/ spiraal van de collectoren in het vat ? Zit deze alleen beneden of ook boven. Misschien dat je daar nog wat mee kan winnen door alleen de boven kant ( bovenste 400liter) op te warmen in plaats van het gehele vat?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bensherman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 15:55
ruspek schreef op zondag 3 september 2023 @ 17:01:
Hee allemaal,

We zitten met het probleem dat er niet voldoende (warm) sww is.
We hebben 4x30 heatpipes op 1000l buffer.
Er is een pellet cv aanwezig voor bijwarmen buffer.
Buffer wordt onderin niet warmer dan 40 graden.
Sww loopt te snel erdoorheen? Of een te groot gebruik sww?
Of systeem niet ok?
Nu vind ik het erg jammer om de pelket cv te laten draaien in de zomermaanden, alleen voor de sww.
De buffer is dus 1000l met een rvs sww spiraal.
We zijn met 6 personen; 2 keukens; 2 badkamers waarvan 1 met bad.
Compleet gasloos

Ik zit te denken aan een doorstromer als naverwarmer. Hiermee kan de pellet cv in de zomermaanden er tussenuit. In de wintermaanden kan ik m lager instellen om de vloerverwarming te voorzien van warmte. Sww wordt dan nog steeds voorverwarmd.

Of een (grote) elektrische boiler. Deze zou dan voorraad sww op temperatuur houden.
Voordeel is dan dat hij op kan laden als stroomprijs laag is, of met eigen zonnestroom.

Drie vragen:
- wat is slim /wijsheid? Voor- en nadelen?
- kan een elektrische boiler gevoed worden met warm water?
- andere oplossing?

Edit: volgens "experts" zou ik mer de zonneboiler configuratie van maart -september de pellet cv niet nodig moeten hebben.... dus wel.
Waarom is de vraag. Teveel sww, systeem niet goed ( waar zit t probleem dan)

Graag jullie reacties, opmerkingen, vragen etc

Groet ruben
Haal je in de zomer wel de maximale temperatuur ? Zeg maar 85gr? Ik heb 2x30 met 500l en tot eind september genoeg temperatuur om te douchen, zijn met 4p en ook soms een bad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hannibal2206
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-09 00:20
Los van de vraag waarom je in de wintermaanden niet genoeg temp krijgt in je boiler; een 3-fase naverwarmer werkt prima.

Ik heb dezelfde situatie en een Clage 11/13,5 kW tot volle tevredenheid al enkele jaren.

Hoeveel vermogen hij trekt hangt van de actuele ingangstemp af, en de gevraagde uitgangs temp (per graad instelbaar). Bij voldoende aanbod doe hij elektrisch niks :-)

15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

ruspek schreef op zondag 3 september 2023 @ 17:01:
Hee allemaal,

We zitten met het probleem dat er niet voldoende (warm) sww is.
We hebben 4x30 heatpipes op 1000l buffer.
Er is een pellet cv aanwezig voor bijwarmen buffer.
Buffer wordt onderin niet warmer dan 40 graden.
Sww loopt te snel erdoorheen? Of een te groot gebruik sww?
Of systeem niet ok?
Nu vind ik het erg jammer om de pelket cv te laten draaien in de zomermaanden, alleen voor de sww.
De buffer is dus 1000l met een rvs sww spiraal.
We zijn met 6 personen; 2 keukens; 2 badkamers waarvan 1 met bad.
Compleet gasloos

Ik zit te denken aan een doorstromer als naverwarmer. Hiermee kan de pellet cv in de zomermaanden er tussenuit. In de wintermaanden kan ik m lager instellen om de vloerverwarming te voorzien van warmte. Sww wordt dan nog steeds voorverwarmd.

Of een (grote) elektrische boiler. Deze zou dan voorraad sww op temperatuur houden.
Voordeel is dan dat hij op kan laden als stroomprijs laag is, of met eigen zonnestroom.

Drie vragen:
- wat is slim /wijsheid? Voor- en nadelen?
- kan een elektrische boiler gevoed worden met warm water?
- andere oplossing?

Edit: volgens "experts" zou ik mer de zonneboiler configuratie van maart -september de pellet cv niet nodig moeten hebben.... dus wel.
Waarom is de vraag. Teveel sww, systeem niet goed ( waar zit t probleem dan)

Graag jullie reacties, opmerkingen, vragen etc

Groet ruben
wat is je doel precies? kostenbesparing of is dit meer hobby waarbij kosten secundair zijn?

voor de goede orde ongeacht de motivatie: electrische verwarming van zo'n systeem is kapitaalvernietiging eerste klas.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 10-11-2023 19:04 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen