Zigbee IO input modules voor HA

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 15-06 21:30
Kent iemand een zigbee apparaat waarmee je digitale contacten kan inlezen? Bij voorkeur eentje die te koppellen is aan Home Assistant.

Mijn toepassing;
Ik heb een dauwpuntsensor op een verwarmingsbuis die een relais (droog contact) schakelt. Die output wil ik inlezen met een io-module en via zigbee verzenden naar een io-module die een input van mijn warmtepomp schakelt. Een kabel is namelijk niet meer mogelijk. Zigbee IO output schakelaars zijn volop verkrijgbaar, maar inputs inlezen kan ik niet vinden om te kopen.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Een beetje sleutelen aan een deursensor?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JukeboxBill
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 17:24
Als je van knutselen houdt: je zou het zelf kunnen maken met een ESP module.

Soms ben ik bijna gelukkig


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 15-06 21:30
JukeboxBill schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 22:42:
Als je van knutselen houdt: je zou het zelf kunnen maken met een ESP module.
Ja, maar dat is geen Zigbee toch? Ik heb legio ESP modules al eerder gebruikt, maar die zitten op Wifi.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Esp32-c6 heeft ook zigbee
https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c6


Heb een universeel bordje gemaakt met esp32s2
Met twee x i2c. (Sensoren m5stack)
En een relais.

Dauwpunt kan je uit temperatuur en rv berekenen uit de sensor met esphome code.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 15-06 21:30
AUijtdehaag schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 08:38:
Esp32-c6 heeft ook zigbee
https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c6


Heb een universeel bordje gemaakt met esp32s2
Met twee x i2c. (Sensoren m5stack)
En een relais.

Dauwpunt kan je uit temperatuur en rv halen uit de sensoren met esphome code
Thx!
De dauwpuntsensor moet in dit geval echt een sensor op de CV buis zijn. Ik heb ook een Aqara sensor en dan een HA integratie om dauwpunt etc. absolute vochtigheid etc. Te berekenen. Maar nu gaat het om het inlezen van externe IO.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Volstaat dit niet met een tyrapje?
https://www.tinytronics.n...druk/m5stack-env-iii-unit

En die zet je op de aanvoer van de wp?

Ik kijk meestal wat het dauwpunt van de ruimte is en stel daar de watertemperatuur van de wp op in. (Iets boven dauwpunt uiteraard)
Gaat om het koelen neem ik aan

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-08-2023 08:55 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 15-06 21:30
AUijtdehaag schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 08:48:
Volstaat dit niet met een tyrapje?
https://www.tinytronics.n...druk/m5stack-env-iii-unit

En die zet je op de aanvoer van de wp?

Ik kijk meestal wat het dauwpunt van de ruimte is en stel daar de watertemperatuur van de wp op in. (Iets boven dauwpunt uiteraard)
Gaat om het koelen neem ik aan
Klopt, op de aanvoer van een verdeler in de ruimte die gekoeld wordt volgens de handleiding. Dan detecteert hij of er condens op de leidingen kan ontstaan. De installateur heeft hem bij de warmtepomp (in een 'technische ruimte') gezet. Eigenlijk wil ik hem verhuizen naar de verdeler, maar bedraad gaat dat niet. Vandaar de vraag.

Het gaat om deze sensor die in de 'koelset' zit die je koop bij de Remeha Mercuria: https://www.cv-sanitairko...S-dauwpuntsensor-088U0251 (belachelijk duur ding, maar ik heb hem nu eenmaal en wilde hem daarom ook maar gebruiken conform handleiding)

Wat jij zegt kan ook. Ik gebruik een Aqara temperatuur/RH sensor en via de HA Themal Comfort integration wordt dan het dauwpunt berekent. Zie hieronder mijn dauwpunt. Dus als de leiding onder die waarde komt, onstaat er condens op de leiding en kan ik de warmtepomp zeggen te stoppen (of handmatig de aanvoertemp hoger zetten). Toch?

Ik kan overigens alleen het koelen aan/uit zetten en niet de aanvoertemperatuur actief regelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ephXb_d8npdKICkvbTj0kL-UIk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NIjSbpLvm9UDfdX87NuQtVT7.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Op de leiding vs ruimte:

Het dauwpunt is "vast".
RV en temperatuur zijn variabel.

Dus als je op de leiding meet, meet je hetzelfde (dauwpunt) als in de ruimte.
Tot zover de theorie. (ik zit in de persluchtdroging en dauwpunt is wat we willen meten)
Dauwpunt is de temperatuur waarbij condensatie gaat optreden (100% lijn in het molierdiagram)

Dus de temperatuur van je wp aanvoer water dus. (en dus iets boven dauwpunt blijven)

[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-08-2023 09:32 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 15-06 21:30
AUijtdehaag schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 09:28:
Op de leiding vs ruimte:

Het dauwpunt is "vast".
RV en temperatuur zijn variabel.

Dus als je op de leiding meet, meet je hetzelfde als in de ruimte.
Tot zover de theorie. (ik zit in de persluchtdroging en dauwpunt is wat we willen meten)
Dauwpunt is de temperatuur waarbij condensatie gaat optreden (100% lijn in het molierdiagram)

Dus de temperatuur van je wp aanvoer water dus. (en dus iets boven dauwpunt blijven)
Jep duidelijk, ik ben ermee bekend. Dus eigenlijk kan ik net zo goed die condensatiesensor van de leiding weghalen en 'gewoon' mijn Aqara gebruiken. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Eigenlijk wel ja.

Wel heb je een probleem in je badkamer of koel je daar niet?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 15-06 21:30
AUijtdehaag schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 09:35:
Eigenlijk wel ja.

Wel heb je een probleem in je badkamer of koel je daar niet?
Ik kan voor die zone koelen uitschakelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik zat nog even te kijken naar het systeem.

Maar heb je er dan ook een regelaar bij , die de 24Vdc verzorgt?
https://assets.danfoss.co...299560057253nl-NL0202.pdf
pag.26

Of heb je die dauwpuntsmodule zo los gekocht zonder andere onderdelen?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 15-06 21:30
AUijtdehaag schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 11:41:
Ik zat nog even te kijken naar het systeem.

Maar heb je er dan ook een regelaar bij , die de 24Vdc verzorgt?
https://assets.danfoss.co...299560057253nl-NL0202.pdf
pag.26

Of heb je die dauwpuntsmodule zo los gekocht zonder andere onderdelen?
De sensor is onderdeel van de 'koelset' van Remeha. De 24V komt uit de warmtepomp denk ik.
Pagina: 1