In ons nieuwe huis is vloerverwarming ingefreesd in de dekvloer, dichtgesmeerd en geëgaliseerd door partij A. De pvc vloer is geleverd en zou gelegd worden door partij B.
De 16mm buizen lagen netjes in de sleuven, staken er nergens bovenuit. Het dichtsmeren is 's ochtends gedaan, een paar uur later is men gaan egaliseren. Het was toen rond de 30 graden, dus drogen was deed het wel.
Het opstookprotocol is ingestart en partij B kwam langs om de vloer te schuren. Hierbij werden de vloerverwarmingsbuizen zichtbaar door de egaline heen. Niet voelbaar als in hoogteverschil, puur optisch is het patroon zichtbaar. Volgens partij B geen probleem, echter kwam hij hier later op terug.
Partij B stelt dat de werkwijze van A niet juist is geweest, en het opstookprotocol al gestart had moeten worden na dichtsmeren van sleuven, voordat er geëgaliseerd zou worden. B wil nu de vloer niet leggen, omdat de buizen zichtbaar gaan zijn door het pvc heen. Echter kan hij mij niet goed uitleggen waarom buizen die onder het oppervlak liggen zichtbaar gaan zijn door een pvc vloer heen.
Volgens partij A is er niets aan de hand. Het buizenpatroon wordt altijd zichtbaar door de egaline heen na het schuren.
Weet iemand of het wel of geen kwaad kan dat de buizen door de egaline zichtbaar zijn? Ze liggen onder reparatiemortel en 3mm egaline, dus ik kan mij niet goed voorstellen wat het probleem precies is.
De 16mm buizen lagen netjes in de sleuven, staken er nergens bovenuit. Het dichtsmeren is 's ochtends gedaan, een paar uur later is men gaan egaliseren. Het was toen rond de 30 graden, dus drogen was deed het wel.
Het opstookprotocol is ingestart en partij B kwam langs om de vloer te schuren. Hierbij werden de vloerverwarmingsbuizen zichtbaar door de egaline heen. Niet voelbaar als in hoogteverschil, puur optisch is het patroon zichtbaar. Volgens partij B geen probleem, echter kwam hij hier later op terug.
Partij B stelt dat de werkwijze van A niet juist is geweest, en het opstookprotocol al gestart had moeten worden na dichtsmeren van sleuven, voordat er geëgaliseerd zou worden. B wil nu de vloer niet leggen, omdat de buizen zichtbaar gaan zijn door het pvc heen. Echter kan hij mij niet goed uitleggen waarom buizen die onder het oppervlak liggen zichtbaar gaan zijn door een pvc vloer heen.
Volgens partij A is er niets aan de hand. Het buizenpatroon wordt altijd zichtbaar door de egaline heen na het schuren.
Weet iemand of het wel of geen kwaad kan dat de buizen door de egaline zichtbaar zijn? Ze liggen onder reparatiemortel en 3mm egaline, dus ik kan mij niet goed voorstellen wat het probleem precies is.