Beste allemaal,

Ik zit met een probleem, denk ik. Maandag wil ik mijn vloerverwarming beginnen plaatsen en mijn sanitairman wil graag de verdeler al plaatsen voor we buisjes leggen, zodat we die meteen correct kunnen aansluiten en nadien de installatie onder druk kunnen zetten voor hij (net na het leggen van de buisjes) op verlof vertrekt. De chaper zou dan tijdens zijn verlof de anhydriet vloeichape komen gieten.

Momenteel heb ik een gascondensatieketel, binnen enkele jaren komt er een warmtepomp en wil ik ook kunnen koelen met mijn vloerverwarming. Ik wil die ook aansturen via zoneregeling, zodat ik ermee aan de slag kan via mijn domoticasysteem (en ja, ik weet dat vloerverwarming een traag systeem is, maar zoneregeling wordt toch steeds meer gebruikt én aanbevolen : )

De vloerverwarming/koeling komt op het gelijkvloers en zal in totaal 14 kringen tellen. Eerst waren dat er 13, maar de tekenaar van het legplan had van de groothandel niet doorgekregen dat ik ook wou koelen en heeft het plan daarom gisteren nog aangepast naar 14 (kortere) kringen.

Nu werd me verteld door een HVA-specialist dat ik de Oventrop Multidis SFQ, een RVS verdeler voor vloerverwarming en -koeling, nodig heb. Datablad van die Oventrop verdeler staat hier.

De reden? Die heeft geïntegreerde debietregelaars die drukonafhankelijk werken van de opvoerhoogte van de circulator. Zo heb ik ten allen tijde het correcte waterdebiet door iedere vloerverwarmingskring. Dat blijkt heel belangrijk als je werkt met een zoneregeling.

Ik had de verdelers rechtstreeks besteld in Duitsland (koopje in vergelijking met de prijzen hier) en die zou deze week geleverd worden. Omdat er nu een kring is bijgekomen, zit ik met de verkeerde: ik zou er 2 met 7 uitgangen nodig hebben.

De levertijd is minimaal 2 weken, dus voor ik opnieuw bestel (en mijn planning dus naar de kl***** gaat), wil ik eerst even héél zeker weten: heb ik echt de Oventrop verdeler nodig als ik ga werken met een zoneregeling? De groothandel zegt immers dat ze 100% zeker zijn dat hun composiet verdeler ook werkt met zoneregeling van bijv. Honeywell, maar over die drukonafhankelijke debietregelaars blijven ze stil ... Datablad van hun verdeler staat hier.

Alvast een dikke merci voor jullie feedback, Tweakers!

[ Voor 8% gewijzigd door stefaanoyen op 03-08-2023 14:00 . Reden: Links naar datablad verdelers toegevoegd ]


  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 19:14
ik zie 3 problemen. (maar kan weinig zeggen over de verschillen tussen de verdelers zo diep zit ik er niet in)
1 waar ik me wel een beetje zorgen over maak 1 cv ketel die 14 groepen rond moet pompen. komt dat wel goed ?
(is wat veel maar door een goede zone regeling met dorkepeling naar de condensatie ketel kom je er wel mee weg.)
2 stel je cv ketel in een lage cv temperatuur bijv 35 en zet het liefste nog een elektronische beveilig. bijv pomp snoer aan de ketel met een sensor op de aanvoer. anders heb je kans dat je cv ketel 50/60 graden in je vloer gaat stoppen. als dat gebeur scheurt je tegelvloer. (en probeer om 2 keer het opstart protocol te volgen om schuren te voorkomen)
3 sommige condensatie ketels willen echt niet starten als deze te laag staan afgesteldt. 10-20% de rest die draait gewoon.
(merk afhankelijk dus)
4 mocht je een hele oude condensatie ketel hebben moet je een ander type verdelers hebben.
eentje waar een thermostaatkraan en een pomp inzit. en die kan je een paar jaar later weg gooien.
omdat je wil overstappen naar een warmte pomp. en die andere verdelers zijn minder geschikt.
advies probeer je ketel even op 20/25/30/35 graden te laten draaien. dan weet je snel genoeg.