L-vormige woonkamer aangenaam verwarmen met vloerunits

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouterheer
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 28-01 11:08
Goedmorgen,

Afgelopen jaar zijn we (met het oog op de hoge gasprijzen) gestart met het electrisch verwarmen van ons huis. Split unit per slaapkamer, split unit in de keuken en een 5Kw split unit in de woonkamer. Voor alle ruimtes werkt dit prima, maar niet voor de woonkamer. de verdeling van warme lucht was erg slecht en de 5kw QLima unit maakt tach erg veel herrie. Daarom hebben we besloten deze ruimte aan te passen. Aan jullie de vraag of we hier verstandig kiezen.

Bijgevoegde tekening maak eea duidelijk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8g4CjQ0Yi1c50Pu6AnZGP0LKPL8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ROvYr9vcJGf8Hmwp0ihY7GEz.jpg?f=fotoalbum_large

- We zijn qua ruimte en installatie beperkt tot één kant van het huis (zie de tekening)
- Momentel hangt de split unit boven het dressoir, deze verwarmt prima het lange deel van de woonkamer, maar juist ons zitgedeelte wordt nooit aangenaam.
- Koelen in de zomer gebruiken we nauwelijks, dus prioriteit is verwarmen

Het idee is:
- Een 3,5 Kw Daikin FVXM35A vloerunit te plaatsen in het lange gedeelte
- Een 2,5 Kw Daikin FVXM25A vloerunit plaatsen in het korte gedeelte
- Een 5Kw multisplit buitenunit 2MXM50A plaatsen

Mijn vragen hierover:
- Is de combinatie 5KW buiten en 3,5+2,5 binnen ok? Qua vermogen is de huidige 5Kw unit ruim voldoende,twee binnenunits is voornamelijk voor het goed verdelen van de warme lucht.
- Zou de plaatsing van de units het doel bereiken? aangename warmte in de hele kamer.
- Gewone binnenunits zijn ook mogelijk, zou dat nog voordelen hebben?
- Nog andere tips/advies?

[ Voor 11% gewijzigd door wouterheer op 02-08-2023 09:55 ]

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 10:03

ericplan

5180 Wp PV

Ik mis in de TS gegevens over vloerisolatie en het soort glas. Maar die isolatie is natuurlijk perfect en het glas is minstens HR++, toch?
Comfort is een lastig iets. Een koude vloer en koudeval langs het raam kunnen een flink negatieve invloed hebben.

A'dam PVOutput


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wouterheer
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 28-01 11:08
Vloer is vanuit de kruipruimte geïsoleerd (Icynene schuim) en al het glas is twee jaar geleden vervangen door hr++. Muren zijn minimaal geïsoleerd vanuit de bouw (1980).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouterheer
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 28-01 11:08
Bump...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 22:25
Wil je op heel koude dagen (zeg maar een stuk kouder dan afgelopen winter) nog een beetje met de CV ketel bijstoken of juist op termijn van het gas af met deze twee binnenunits? In dat laatste geval zou je de buitenunit een maatje groter kunnen kiezen, dan kunnen beide binnenunits voluit.

2 binnenunits is al veel beter dan 1 binnenunit. Met lucht / lucht verwarmen is in een grote ruimte denk ik altijd net iets minder comfortabel dan met L/W. Je hebt nu immers ook meer dan 2 radiatoren. Met L/W gebruik je hetzelfde afgiftesysteem, dus dat lijkt qua comfort meer op wat je met de CV ketel bereikte.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouterheer
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 28-01 11:08
Een beetje bijstoken op extreme dagen is prima, we kunnen dan ook nog altijd houtkachel bijstoken..

We gebruiken de gasketel nog voor warm water, en deze is net twee jaar oud, dus van het gas af hoeft voorlopig niet.

We maken ons ook een beetje druk om de buitenunit, is een grotere unit stiller omdat deze minder hard hoeft te werken?

[ Voor 22% gewijzigd door wouterheer op 08-08-2023 09:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 08:06
@wouterheer heb je nog radiatoren? Dan is een Lw wp wellicht een betere optie
Bv gewoon een 5kW unit.
Bij strenge vorst laat je dan de bestaande LL meehelpen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 22:25
wouterheer schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 09:54:
Een beetje bijstoken op extreme dagen is prima, we kunnen dan ook nog altijd houtkachel bijstoken..

We gebruiken de gasketel nog voor warm water, en deze is net twee jaar oud, dus van het gas af hoeft voorlopig niet.

We maken ons ook een beetje druk om de buitenunit, is een grotere unit stiller omdat deze minder hard hoeft te werken?
Bij hetzelfde thermisch vermogen zal de grotere iets stiller zijn.
Bij vollast is de grotere iets luider.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wouterheer
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 28-01 11:08
Inmiddels heb ik de installatie uitgevoerd:

Binnen: 1*3,5kW + 1*2,5kW vloerunit (aan de muur gemonteerd, +/- 10cm van de grond
Buiten: 1*5kW multisplit

Voor koelen werkt het al geweldig, ben heel benieuwd hoe dit bevalt voor de winter.

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • wouterheer
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 28-01 11:08
Na een winterervaring kan ik zeggen dat verwarmen met deze vloer-units geweldig is. Nauwelijks luchtstromen, mooie gelijkmatige verwarming en ondanks een binnentemperatuur van 21 graden in de koudste dagen nog voldoende reserve om nog hoger te gaan.

Kan dit iedereen aanraden die een grote ruimte met een Lucht-Lucht warmtepomp wil verwarmen.
Pagina: 1