Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

[PV] Slimme gateway bij PV-verdeler op zolder (Enphase)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Sandrea1606
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 31-07-2023
Sinds enkele maanden heb ik nieuwe zonnepanelen op zolder. Ze zijn met een standard gateway van Enphase geïnstalleerd middels een PV-verdeler.

De bedoeling was dat er een metered gateway geïnstalleerd zou worden. Dit gaan ze nu alsnog doen.

Door de ene monteur ben ik geïnformeerd dat een slimme gateway met meetspoelen (anders verliest hij een aantal functionaliteiten) in de meterkast geïnstalleerd moet worden.

Het bedrijf waar ik de zonnepanelen gekocht heb geeft aan dat de metered gateway prima op de PV-verdeler op zolder aangesloten kan worden zonder verliest van functionaliteiten.

Zou iemand mij uit kunnen leggen hoe het nu echt zit? Bij voorbaat hartelijk dank.

Alle reacties


  • S-te-fan
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 17-11 13:29
De metered gateway, de envoy, moet voor zover ik weet in de meterkast geplaatst worden omdat de stroomspoelen ook om de inkomende draden die uit de slimme meter komen.

Je kunt het bedrijf even vragen hoe ze dan die stroomspoelen gaan aansluiten.

  • Sandrea1606
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 31-07-2023
Hartelijk dank voor je reactie. Ik zal morgen nogmaals contact met ze opnemen.