Nefit Ecomline Excellent Alleen voor warm water

Pagina: 1
Acties:

  • UenJL
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 07:50
Hallo,

Ik ben, net als menigeen, bezin in stappen van het gas af te gaan. De warmtevoorziening is inmiddels vervangen door L/L warmtepompen. Nu wil ik eigenlijk alle radiatoren verwijderen maar wil ook de warmwatervoorziening (keuken en douche) graag nog in stand houden.
In de garage hangt een Nefit Ecomline HR Excellent . Is het mogelijk het CV gedeelte bij de CV volledig af te koppelen met behoud van warm water voorziening?

Ik hoor graag,
dank, Jan

Marstek Venus E V3 + Home Assistant


  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Nee je zal iets van een cv circuit moeten hebben.

Please state the nature of the technical emergency


  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
Kan heel klein, aanvoer en retour verbinden en een expantievat + overstort (en vulkraan uiteraard) opnemen.

Maar een Excellent is niet de meest voordelige warmwatervoorziening, hij heeft een 25L boiler die altijd heet staat. Geeft wel comfort.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

waarom mieter je die CV niet gewoon weg en koop je een warmtepompboiler? die heb je zo "terugverdiend" ten opzichte van het aanhouden van de ketel.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • Kev!n
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-06 21:35
Ik zit met hetzelfde probleem. De verwarming afgekoppeld en geen gesloten circuit meer maar inderdaad mi geen warm water voor de douche. Iemand een oplossing gevonden? En hoe groot moet het circuit zijn?

  • WeetIkHetNou
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 09-08-2025
De meeste toestellen gebruiken intern het CV water, waarmee het tapwater dan weer opgewarmd wordt via de platenwisselaar. Geen druk in CV, dan start toestel ook op tap niet.

Je moet minstens aanvoer & retour aan elkaar knopen met een expansievat. Dan nog vulpuntje en overstort erbij. Qua volume maakt het niet veel uit volgens mij.

  • Kev!n
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-06 21:35
Moet het een doorlopend circuit zijn of kan ik die gewoon onderbreken en 2 knel eindstoppen plaatsen?

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Het moet een doorlopend circuit zijn anders krijg je de storing geen doorstroming.
En bij voorkeur een radiator er in houden om voldoende doorstroming te hebben.

Please state the nature of the technical emergency


  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
Kev!n schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 17:37:
Ik zit met hetzelfde probleem. De verwarming afgekoppeld en geen gesloten circuit meer maar inderdaad mi geen warm water voor de douche. Iemand een oplossing gevonden? En hoe groot moet het circuit zijn?
Wat voor ketel? Als het toevallig een Intergas is kan het met een simpele software instelling...

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-06 21:59
Ik heb het omgekeerde.

Ik wil van het gas af en heb als eerste stap een elektrische boiler gehangen voor tapwater (zonnestroom zat). De tapwater in- en uitgang op het oude boilervat van de Nefit heb ik afgedopt. Het boilervat is leeg. De Nefit hoeft nu alleen nog de vloer te verwarmen tot ik daar een warmtepomp voor heb. Dat kan nog even duren.

Nu vraag ik me af of dit regeltechnisch nog goed gaat en zo nee, wat ik aan moet passen om te zorgen dat de Nefit nooit meer een aanvraag voor het verwarmen van het tapwater ziet.

Want, ik kan die driewegklep wel fixeren op de cv-stand maar ik ben bang dat de Nefit dan alsnog besluit dat het (niet bestaande) tapwater in het boilervat bijverwarmd moet worden. Ook al heeft een signaal naar de driewegklep geen effect meer, als de Nefit dan gaat stoken en cv-water gaat pompen tot het tapwater in het boilervat warm is kunnen we wel spreken van een ongewenste situatie.

Als ik niets doe en de klep laat werken gaat het misschien goed, de Nefit krijgt dan snel heet water terug en concludeert daaruit mogelijk dat het genoeg is. Maar dan kan ik pendelgedrag verwachten dat me niets oplevert. Wat moet ik hiermee?

Het vat weer vullen met water om de regeling tevreden te stellen vind ik een beetje lomp.

  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-06 21:59
Het lijkt erop dat het is opgelost. De trigger voor tapwater verwarmen is de temperatuur in het boilervat. Die wordt gemeten met een sensor die er aan de onderkant in gaat. Daar komen twee draadjes uit, die gaan naar de besturing van het toestel.

De weerstand over die twee draadjes is een maat voor de temperatuur. Dit verloopt volgens een zogebaamde NTC 10 kΩ-karakteristiek:

10°C: ca. 19.8 kΩ
20°C: ca. 12.5 kΩ
25°C: ca. 10.0 kΩ (standaard referentie)
40°C: ca. 5.3 kΩ
50°C: ca. 3.6 kΩ
60°C: ca. 2.5 kΩ
80°C: ca. 1.2 kΩ

Als je die sensor los haalt en vervangt door een 2,2 kΩ weerstand dan ziet de besturing permanent water van ruim 60 graden en zal nooit meer omschakelen naar tapwater verwarmen (natuurlijk ook de tapwaterthermostaat op de Nefit lager dan 60 graden zetten).

Ik heb vooraf nog gecontroleerd of het klopte en dat deed het: ik mat 13,2 kΩ over de sensor in een leeg vat en dat komt overeen met ongeveer 19 graden (close enough).

So far so good.

[ Voor 8% gewijzigd door Martin M op 13-06-2026 21:56 ]