In de diverse topics hier komen met enige regelmaat vragen/opmerkingen over meerlagenbuis voorbij. Pipetec uit Duitsland wordt vaak als voordelig alternatief gezien op bijvoorbeeld een Uponor of Henco.
Meerlagenbuis wordt meestal als beste keuze gezien voor de doe het zelver maar 1 van de nadelen vergeleken met koper/staal is dat de doorvoeren in persfittingen kleiner zijn dan de buisdiameter zelf en dus voor meer weerstand zorgen.
Nu ben ik zelf bezig met het leiding ontwerp voor zowel sanitair als verwarming en wil ik graag rekenen aan drukverliezen. Voor de leiding zelf zijn hier zowel tabellen als formules voor te vinden online. Voor de koppelingen ben ik Zeta waardes tegen gekomen maar de informatie hierover is wat lastiger te vinden.
Voor de verliezen in de leidingen heb ik onderstaande bron gebruikt:
https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen (WB 2.1 G voor de drukverliestabellen).
Voor Pipetec en Henco heb ik wel al wat gevonden en tussen deze 2 merken zitten wel behoorlijke verschillen, wat onder andere het prijsverschil zou kunnen verklaren.
Pipetec: https://pipetec-deutschla...tec-katalog_2023_EN-3.pdf
/f/image/EGzYrADS8edaXBd80DPQKHo3.png?f=fotoalbum_large)
Henco: https://www.henco.nl/site..._FR_EN_DE_IT_lowresNL.pdf
De Henco tabel is een stuk completer, zie bovenstaande link voor de volledige tabellen.
/f/image/sf5gZHO9jckbMI8oqI11PkEA.png?f=fotoalbum_large)
De formule om een zeta waarde om te rekenen naar drukverlies:
:fill(white):strip_exif()/f/image/uMkgkVzIytA3V7ZRcWy20YKB.png?f=user_large)
Zijn er mensen die ervaring hebben met hieraan rekenen en wellicht ook nog Zeta waardes van andere merken/koppelstukken hebben?
Meerlagenbuis wordt meestal als beste keuze gezien voor de doe het zelver maar 1 van de nadelen vergeleken met koper/staal is dat de doorvoeren in persfittingen kleiner zijn dan de buisdiameter zelf en dus voor meer weerstand zorgen.
Nu ben ik zelf bezig met het leiding ontwerp voor zowel sanitair als verwarming en wil ik graag rekenen aan drukverliezen. Voor de leiding zelf zijn hier zowel tabellen als formules voor te vinden online. Voor de koppelingen ben ik Zeta waardes tegen gekomen maar de informatie hierover is wat lastiger te vinden.
Voor de verliezen in de leidingen heb ik onderstaande bron gebruikt:
https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen (WB 2.1 G voor de drukverliestabellen).
Voor Pipetec en Henco heb ik wel al wat gevonden en tussen deze 2 merken zitten wel behoorlijke verschillen, wat onder andere het prijsverschil zou kunnen verklaren.
Pipetec: https://pipetec-deutschla...tec-katalog_2023_EN-3.pdf
/f/image/EGzYrADS8edaXBd80DPQKHo3.png?f=fotoalbum_large)
Henco: https://www.henco.nl/site..._FR_EN_DE_IT_lowresNL.pdf
De Henco tabel is een stuk completer, zie bovenstaande link voor de volledige tabellen.
/f/image/sf5gZHO9jckbMI8oqI11PkEA.png?f=fotoalbum_large)
De formule om een zeta waarde om te rekenen naar drukverlies:
:fill(white):strip_exif()/f/image/uMkgkVzIytA3V7ZRcWy20YKB.png?f=user_large)
Zijn er mensen die ervaring hebben met hieraan rekenen en wellicht ook nog Zeta waardes van andere merken/koppelstukken hebben?