Sorry allemaal, ik heb al heel veel gelezen afgelopen maanden, maar ik raak telkens redelijk het spoor bijster, dus ik ga het toch maar gewoon vragen :)

1 Ruimtes en voorstel installateur

Merk: Mitsubishi Heavy Industries airco's:
  • Woonkamer+keuken (50 m2 / 135 m3) - 5 kW
  • Kantoor 1e verdieping (8 m2 / 22 m3) - 2 kW
  • Slaapkamer 1e verdieping (15 m2 / 40 m3) - 2.5 kW (alleen koeling nodig)
  • Kantoor zolder (7 m2 / zeg 14 m3) - 2.0 kW
  • Slaapkamer zolder (15 m2 / zeg 35 m3) - 2.5 kW (alleen koeling)
Buiten unit: 10 kW

2 De woning en ons verwarm/koelgedrag

  • nieuwbouwwoning uit 2020, wel met mechanische ventilatie/ventilatieroosters
  • in ieder geval 1000 kWh per jaar aan energie 'over' van de zonnepanelen
  • momenteel 2 bewoners :) en werken beiden vanuit huis
  • tussenwoning: tenzij we allerlei gekke capriolen uithalen hebben we binnen geen ruimte voor watertank e.d. Ik heb nog geen partij gevonden die bewezen oplossingen hebben voor het ingraven in de tuin o.i.d.
Aan de achterkant van de woning wordt het het warmst (zon) en het koudst (wind+roosters).
Verwarmen nu
In de praktijk zet ik de verwarming alleen in het kantoor op de 1e (achterkant dus) regelmatig even aan in de winter. Ook zetten we daar al snel de ventilatieroosters dicht. Beneden hebben we vloerverwarming die overdag continu aan staat.

Verbruik stadsverwarming december/januari: 2-2.2 GW per maand bij 20 graden, al exclusief verwarmen tapwater. Dat kostte aan variabele kosten zo'n €225
Koelen nu
Zowel in de woonkamer als slaapkamer werkt een mobiele airco (3500W) goed, maar met de nadelen van het geluid, de slang en het telkens verplaatsen e.d.. Als het heet is buiten slaap ik nu wel, maar alsnog vrij beroerd :P

Op zolder hebben we geen ervaring, omdat we die nu pas verbouwen.

3 De vragen

1. Woonkamer: Is 5 kW geen overkill? De airco komt aan de kant waar het het koudst/warmst wordt en we hebben nog geen zonwering aan de buitenkant.

2. Slaapkamers: 2.5 kW lijkt mij ook wat veel, maar maakt voor de prijs eigenlijk niets uit. Waarom zouden we toch beter voor een 2.0 kW kiezen?

3. Buiten unit: Moet ik mij zorgen maken over pendelen / het minimum vermogen? Ik las ergens in een van de topics dat deze 0.9 zou zijn. In de praktijk zullen maximaal 3 van de 5 airco's tegelijkertijd aan staan, maar 90% van de tijd maar 1.

4. Moet ik niet stiekem toch verder kijken naar een warmtepomp om van de stadsverwarming af te komen?

Stadsverwarming dit jaar is €630 aan vaste kosten + €1730 variabel wanneer we zuinig doen, maar < 10% is tapwater verwarming). Het energieverbruik van een 'echte' warmtepomp lijkt wel echt héél veel hoger dan verwarmen met airco. Koelen is een aantal weken in het jaar echt een must (we werken beiden vrijwel altijd thuis).


Ik heb m'n best gedaan omhet een beetje leesbaar te maken, maar een tabel kwam ik niet uit, dus bedankt voor jullie moeite _/-\o_

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

ptr2018 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 21:11:
Sorry allemaal, ik heb al heel veel gelezen afgelopen maanden, maar ik raak telkens redelijk het spoor bijster, dus ik ga het toch maar gewoon vragen :)

1 Ruimtes en voorstel installateur

Merk: Mitsubishi Heavy Industries airco's:
  • Woonkamer+keuken (50 m2 / 135 m3) - 5 kW
  • Kantoor 1e verdieping (8 m2 / 22 m3) - 2 kW
  • Slaapkamer 1e verdieping (15 m2 / 40 m3) - 2.5 kW (alleen koeling nodig)
  • Kantoor zolder (7 m2 / zeg 14 m3) - 2.0 kW
  • Slaapkamer zolder (15 m2 / zeg 35 m3) - 2.5 kW (alleen koeling)
Buiten unit: 10 kW

2 De woning en ons verwarm/koelgedrag

  • nieuwbouwwoning uit 2020, wel met mechanische ventilatie/ventilatieroosters
  • in ieder geval 1000 kWh per jaar aan energie 'over' van de zonnepanelen
  • momenteel 2 bewoners :) en werken beiden vanuit huis
  • tussenwoning: tenzij we allerlei gekke capriolen uithalen hebben we binnen geen ruimte voor watertank e.d. Ik heb nog geen partij gevonden die bewezen oplossingen hebben voor het ingraven in de tuin o.i.d.
Aan de achterkant van de woning wordt het het warmst (zon) en het koudst (wind+roosters).
Verwarmen nu
In de praktijk zet ik de verwarming alleen in het kantoor op de 1e (achterkant dus) regelmatig even aan in de winter. Ook zetten we daar al snel de ventilatieroosters dicht. Beneden hebben we vloerverwarming die overdag continu aan staat.

Verbruik stadsverwarming december/januari: 2-2.2 GW per maand bij 20 graden, al exclusief verwarmen tapwater. Dat kostte aan variabele kosten zo'n €225
Koelen nu
Zowel in de woonkamer als slaapkamer werkt een mobiele airco (3500W) goed, maar met de nadelen van het geluid, de slang en het telkens verplaatsen e.d.. Als het heet is buiten slaap ik nu wel, maar alsnog vrij beroerd :P

Op zolder hebben we geen ervaring, omdat we die nu pas verbouwen.

3 De vragen

1. Woonkamer: Is 5 kW geen overkill? De airco komt aan de kant waar het het koudst/warmst wordt en we hebben nog geen zonwering aan de buitenkant.

2. Slaapkamers: 2.5 kW lijkt mij ook wat veel, maar maakt voor de prijs eigenlijk niets uit. Waarom zouden we toch beter voor een 2.0 kW kiezen?

3. Buiten unit: Moet ik mij zorgen maken over pendelen / het minimum vermogen? Ik las ergens in een van de topics dat deze 0.9 zou zijn. In de praktijk zullen maximaal 3 van de 5 airco's tegelijkertijd aan staan, maar 90% van de tijd maar 1.

4. Moet ik niet stiekem toch verder kijken naar een warmtepomp om van de stadsverwarming af te komen?

Stadsverwarming dit jaar is €630 aan vaste kosten + €1730 variabel wanneer we zuinig doen, maar < 10% is tapwater verwarming). Het energieverbruik van een 'echte' warmtepomp lijkt wel echt héél veel hoger dan verwarmen met airco. Koelen is een aantal weken in het jaar echt een must (we werken beiden vrijwel altijd thuis).


Ik heb m'n best gedaan omhet een beetje leesbaar te maken, maar een tabel kwam ik niet uit, dus bedankt voor jullie moeite _/-\o_
10kW unit is veel teveel.

gezien je moderne bouw en het feit dat je al vloerverwarming hebt zou ik eerder denken aan een reguliere L/W warmtepomp icm met losse fancoils over de kamers die condenserend koelen.
dan heb je maar 1 machine buiten staan die zowel koelt als verwarmt. dan heb je voordeel van de vloerverwarming in de winter met de hulp van fancoils als je lokaal beetje wilt bijstoken en in de zomer kan je met de fancoils (de vloer gaat dan dicht middels een klep) gewoon de hele toko op temperatuur houden.
voordeel is dat het een klap goedkoper is en beter regelbaar door de instelbare watertemperatuur en ook zelf te installeren is.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • ThaBEN
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 19-10 17:17
ptr2018 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 21:11:
Sorry allemaal, ik heb al heel veel gelezen afgelopen maanden, maar ik raak telkens redelijk het spoor bijster, dus ik ga het toch maar gewoon vragen :)

1 Ruimtes en voorstel installateur

Merk: Mitsubishi Heavy Industries airco's:
  • Woonkamer+keuken (50 m2 / 135 m3) - 5 kW
  • Kantoor 1e verdieping (8 m2 / 22 m3) - 2 kW
  • Slaapkamer 1e verdieping (15 m2 / 40 m3) - 2.5 kW (alleen koeling nodig)
  • Kantoor zolder (7 m2 / zeg 14 m3) - 2.0 kW
  • Slaapkamer zolder (15 m2 / zeg 35 m3) - 2.5 kW (alleen koeling)
Buiten unit: 10 kW

2 De woning en ons verwarm/koelgedrag

  • nieuwbouwwoning uit 2020, wel met mechanische ventilatie/ventilatieroosters
  • in ieder geval 1000 kWh per jaar aan energie 'over' van de zonnepanelen
  • momenteel 2 bewoners :) en werken beiden vanuit huis
  • tussenwoning: tenzij we allerlei gekke capriolen uithalen hebben we binnen geen ruimte voor watertank e.d. Ik heb nog geen partij gevonden die bewezen oplossingen hebben voor het ingraven in de tuin o.i.d.
Aan de achterkant van de woning wordt het het warmst (zon) en het koudst (wind+roosters).
Verwarmen nu
In de praktijk zet ik de verwarming alleen in het kantoor op de 1e (achterkant dus) regelmatig even aan in de winter. Ook zetten we daar al snel de ventilatieroosters dicht. Beneden hebben we vloerverwarming die overdag continu aan staat.

Verbruik stadsverwarming december/januari: 2-2.2 GW per maand bij 20 graden, al exclusief verwarmen tapwater. Dat kostte aan variabele kosten zo'n €225
Koelen nu
Zowel in de woonkamer als slaapkamer werkt een mobiele airco (3500W) goed, maar met de nadelen van het geluid, de slang en het telkens verplaatsen e.d.. Als het heet is buiten slaap ik nu wel, maar alsnog vrij beroerd :P

Op zolder hebben we geen ervaring, omdat we die nu pas verbouwen.

3 De vragen

1. Woonkamer: Is 5 kW geen overkill? De airco komt aan de kant waar het het koudst/warmst wordt en we hebben nog geen zonwering aan de buitenkant.

2. Slaapkamers: 2.5 kW lijkt mij ook wat veel, maar maakt voor de prijs eigenlijk niets uit. Waarom zouden we toch beter voor een 2.0 kW kiezen?

3. Buiten unit: Moet ik mij zorgen maken over pendelen / het minimum vermogen? Ik las ergens in een van de topics dat deze 0.9 zou zijn. In de praktijk zullen maximaal 3 van de 5 airco's tegelijkertijd aan staan, maar 90% van de tijd maar 1.

4. Moet ik niet stiekem toch verder kijken naar een warmtepomp om van de stadsverwarming af te komen?

Stadsverwarming dit jaar is €630 aan vaste kosten + €1730 variabel wanneer we zuinig doen, maar < 10% is tapwater verwarming). Het energieverbruik van een 'echte' warmtepomp lijkt wel echt héél veel hoger dan verwarmen met airco. Koelen is een aantal weken in het jaar echt een must (we werken beiden vrijwel altijd thuis).


Ik heb m'n best gedaan omhet een beetje leesbaar te maken, maar een tabel kwam ik niet uit, dus bedankt voor jullie moeite _/-\o_
Ik ben niet zo heel technisch, maar als ik puur spreek uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de 5 kw meer geluid in zijn laagste stand maakt (22 dB bij koelen, bij verwarmen nog iets meer) dan de 3,5 kw, welke in zijn laagste stand 19 dB produceert.

Als je 's avonds rustig op de bank film bent aan het kijken kan dat best wel een belangrijke factor zijn.

Ik heb afgelopen winter mijn jaren "65 woning volledig verwarmd via de airco en géén CV aangehad. Ging hartstikke goed met 3,5 kw.

Toegegeven ik heb beneden dan wel een 3,5 in de woonkamer + een 3,5 in de keuken (2 tegenoverstaande uiteinden van de beneden verdieping) en staat de binnenunit in de woonkamer dicht bij de zithoek.

Stel dat je echt minimaal 5 kw benodigd heb aan vermogen zou ik overwegen om 2x een kleinere unit te kiezen i.p.v. 1 x een 5 kw vanwege het geluid. Uiteraard moet je daar dan wel de plaats en het budget voor hebben.

Maar vergeet zeker niet de factor geluid mee in overweging te nemen, wanneer je groter gaat dan 3,5 kw. Een vriend van mij met een 5 kw unit in de woonkamer is terug overgestapt naar verwarmen op CV omdat hij het geluid op de laagste stand bij een 5 kw unit een te grote stoorfactor vond. Betrof in zijn geval een Daikin.

Sfeerimpressie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vxTrbMix61emOcuCBtaAVJdBtIc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E6M42NTZ4sA2GkrIcBJznkU1.jpg?f=fotoalbum_large



En m.b.t. luchtstroming heb ik geen issues in de woonkamer.


Check ook gelijk even DEZE POST van mij m.b.t. aanbrengen geluidsdempers op de buitenunit. Scheelt je werk als je dit gelijk tijdens de plaatsing van de units door de monteurs kan laten doen.

[ Voor 14% gewijzigd door ThaBEN op 24-07-2023 08:13 ]

PSVR Owner | PSN ID: ThaBEN_NL


  • ptr2018
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 26-08-2024
ThaBEN schreef op maandag 24 juli 2023 @ 07:35:
[...]


Ik ben niet zo heel technisch, maar als ik puur spreek uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de 5 kw meer geluid in zijn laagste stand maakt (22 dB bij koelen, bij verwarmen nog iets meer) dan de 3,5 kw, welke in zijn laagste stand 19 dB produceert.

Als je 's avonds rustig op de bank film bent aan het kijken kan dat best wel een belangrijke factor zijn.

Ik heb afgelopen winter mijn jaren "65 woning volledig verwarmd via de airco en géén CV aangehad. Ging hartstikke goed met 3,5 kw.

Toegegeven ik heb beneden dan wel een 3,5 in de woonkamer + een 3,5 in de keuken (2 tegenoverstaande uiteinden van de beneden verdieping) en staat de binnenunit in de woonkamer dicht bij de zithoek.

Stel dat je echt minimaal 5 kw benodigd heb aan vermogen zou ik overwegen om 2x een kleinere unit te kiezen i.p.v. 1 x een 5 kw vanwege het geluid. Uiteraard moet je daar dan wel de plaats en het budget voor hebben.

Maar vergeet zeker niet de factor geluid mee in overweging te nemen, wanneer je groter gaat dan 3,5 kw. Een vriend van mij met een 5 kw unit in de woonkamer is terug overgestapt naar verwarmen op CV omdat hij het geluid op de laagste stand bij een 5 kw unit een te grote stoorfactor vond. Betrof in zijn geval een Daikin.

Sfeerimpressie:
[Afbeelding]

[YouTube: Airco plaatsing]

En m.b.t. luchtstroming heb ik geen issues in de woonkamer.
[YouTube: Airco luchtstroom testje met "Rechterkant-installatie" optie actief | MHI 35ZS-W]

Check ook gelijk even DEZE POST van mij m.b.t. aanbrengen geluidsdempers op de buitenunit. Scheelt je werk als je dit gelijk tijdens de plaatsing van de units door de monteurs kan laten doen.
Dankjewel! Op basis van jouw ervaring zou je zeggen dat 3.5kW voor de woonkamer al voldoende is. Onze woonkamer+keuken is ruim 50% groter, maar isolatie zal ook beter zijn. De commentaren over het geluid van de 5kW zie ik ook wel vaak terugkomen.

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

ptr2018 schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 13:32:
[...]


Dankjewel! Op basis van jouw ervaring zou je zeggen dat 3.5kW voor de woonkamer al voldoende is. Onze woonkamer+keuken is ruim 50% groter, maar isolatie zal ook beter zijn. De commentaren over het geluid van de 5kW zie ik ook wel vaak terugkomen.
wat een betere oplossing kan zijn voor je ivm het grotere volume is om een duo split te nemen van 4kW en 2x een 2 a 2.5kwW binnendeel te pakken. dat geeft een veel betere dekking en nog minder geluid binnen.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:15
ThaBEN schreef op maandag 24 juli 2023 @ 07:35:
[...]
Check ook gelijk even DEZE POST van mij m.b.t. aanbrengen geluidsdempers op de buitenunit. Scheelt je werk als je dit gelijk tijdens de plaatsing van de units door de monteurs kan laten doen.
Bedoel je deze post: ThaBEN in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen" :)

Sarcasm is my superpower! What's yours?