Beste allemaal, ik heb 24 zonnepanelen gelegd in een oost-west-opstelling. 12 in serie op oost en 12 in serie op west. De panelen hebben een vermogen van 505 Wp en geven per stuk een spanning van 43 V. Oost en west zitten elk op een eigen string op de omvormer. De omvormer is een Growatt MOD 9000 TL3-X.
Ik heb nog ruimte en daarom wil ik graag twee panelen bijplaatsen. Qua vermogen kan dat. Growatt beveelt maximaal 13.500 W aan (max. recommended PV power). Nu komt mijn vraag. Qua gelijkstroomspanning vraag ik mij af wat nog mogelijk en verantwoord is.
Growat geeft de volgende gegevens van de omvormer:
- Max. DC voltage = 1.100 V
- Nominal voltage = 580 V
- MPP Voltage range = 140 - 1000 V
- Full-load voltage range = 320 - 850 V
Wie kan hier door de bomen het bos nog zien? Hoe moet ik de door Growatt opgegeven maximale gelijkstroomspanning zien? Is dat echt het maximum, waarboven er risico's optreden? Of ...
De 24 panelen leveren gezamenlijk in theorie 1032 V. In de praktijk komt het per string neer op circa 480 V met kortdurende pieken tot circa 505 V.
Op elke website over zonnepanelen staat wel iets vermeld over de maximale wisselstroomspanning, maar over de maximale gelijkstroomspanning kan ik niet een antwoord vinden.
Groet, Driekus
Ik heb nog ruimte en daarom wil ik graag twee panelen bijplaatsen. Qua vermogen kan dat. Growatt beveelt maximaal 13.500 W aan (max. recommended PV power). Nu komt mijn vraag. Qua gelijkstroomspanning vraag ik mij af wat nog mogelijk en verantwoord is.
Growat geeft de volgende gegevens van de omvormer:
- Max. DC voltage = 1.100 V
- Nominal voltage = 580 V
- MPP Voltage range = 140 - 1000 V
- Full-load voltage range = 320 - 850 V
Wie kan hier door de bomen het bos nog zien? Hoe moet ik de door Growatt opgegeven maximale gelijkstroomspanning zien? Is dat echt het maximum, waarboven er risico's optreden? Of ...
De 24 panelen leveren gezamenlijk in theorie 1032 V. In de praktijk komt het per string neer op circa 480 V met kortdurende pieken tot circa 505 V.
Op elke website over zonnepanelen staat wel iets vermeld over de maximale wisselstroomspanning, maar over de maximale gelijkstroomspanning kan ik niet een antwoord vinden.