Ik ben bezig met het herstellen van een verkeerd aangesloten meterkast (zie ook manusjevanalles in "Meterkast juist ingericht?"). Eind augustus komt de elektromonteur. Voor die tijd probeer ik helder te krijgen hoe ik de kookplaat moet aansluiten. Deze is nu namelijk aangesloten via een kookgroep op één fase (3x25A meterkast).
Het gaat om een AEG HK874400FB (4 pitten, 7.4 kW). Onderop staat het aansluitschema wat moeilijk te fotograferen is, maar hetzelfde is als deze (400 V 2N~):
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0AJzJxjFfWSZiYhUv2ujARhQ.jpg?f=user_large)
Vanuit de meterkast is deze kookplaat aangesloten via een kookgroep (2xB16, vanuit daar 2xL 2x N). Maar volgens het aansluitschema is er maar één N. Ik vermoed dat de twee N-draden samen onder één klem zijn gemonteerd.
Als ik op diverse topics en forums lees, dan kan deze situatie eigenlijk niet met deze meterkast. Is hier nog een veilige oplossing te maken of moeten we gewoon ons verlies nemen en de kookplaat vervangen, de bedrading vervangen en een plaat netjes op 3-fase aansluiten?
Die 2xL kan elk op één fase. Die N's zitten vermoedelijk samen, maar op het moment dat er één losschiet, of de kabel anderszins beschadigd raakt, dan gaat er meer dan 16A over één N.
Het gaat om een AEG HK874400FB (4 pitten, 7.4 kW). Onderop staat het aansluitschema wat moeilijk te fotograferen is, maar hetzelfde is als deze (400 V 2N~):
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0AJzJxjFfWSZiYhUv2ujARhQ.jpg?f=user_large)
Vanuit de meterkast is deze kookplaat aangesloten via een kookgroep (2xB16, vanuit daar 2xL 2x N). Maar volgens het aansluitschema is er maar één N. Ik vermoed dat de twee N-draden samen onder één klem zijn gemonteerd.
Als ik op diverse topics en forums lees, dan kan deze situatie eigenlijk niet met deze meterkast. Is hier nog een veilige oplossing te maken of moeten we gewoon ons verlies nemen en de kookplaat vervangen, de bedrading vervangen en een plaat netjes op 3-fase aansluiten?
Die 2xL kan elk op één fase. Die N's zitten vermoedelijk samen, maar op het moment dat er één losschiet, of de kabel anderszins beschadigd raakt, dan gaat er meer dan 16A over één N.
[ Voor 7% gewijzigd door manusjevanalles op 21-07-2023 19:55 ]