In onze badkamer (door de vorige bewoners laten plaatsen door Picobello B.V.) hangt een handdoekradiator die nauwelijks warm werd. Reden was dat zowel de aan- als afvoer boven zat en er geen stijgbuis in was geplaatst. Na het plaatsen van de stijgbuis wordt de warmte beter verdeeld en geeft de radiator voldoende warmte af. Echter, door het plaatsen van die stijgbuis heb ik aan een kant van de radiator een extra aansluitstuk aan de bovenkant waardoor ik m niet meer mooi recht kon hangen.
Ik heb mij voorgenomen deze vakantie dit probleem op te lossen. De radiator hangt aan een simpele onbetegelde gipsmuur die ik toch al opnieuw wilde stucen dus dat geeft mij wat vrijheid qua oplossingen. De radiator lijkt volledig symmetrisch van links naar rechts, onder naar boven en voor en achter, en heeft mogelijkheden tot aansluitingen op elk uiteinde. Dat geeft mij dus veel vrijheid wat het betreft het plaatsen van de af- en aanvoer. Ik ben het volgende van plan:
- de aanvoerleiding te verleggen naar beneden, zodat het warme water rechtsonderin de radiator binnen komt
- de afvoerleiding linksboven laten zitten
Op deze manier stroomt het warme water dus van rechtsonder naar linksboven en zou dus de hele radiator warm moeten worden. Mijn vraag is of mijn oplossing daadwerkelijk zo simpel is als het lijkt, of dat ik iets belangrijks over het hoofd zie. Ik overweeg ook nog om de stijgbuis te laten zitten op de afvoer, zodat het (afgekoelde) water onder uit de radiator wordt gehaald. Of trek ik dan meteen het warme water vanuit de aanvoer rechtstreeks de afvoer in, gezien het einde van de stijgbuis te dicht bij de aanvoer zit? Hopelijk kunnen jullie mij helpen!
In onze badkamer (door de vorige bewoners laten plaatsen door Picobello B.V.) hangt een handdoekradiator die nauwelijks warm werd. Reden was dat zowel de aan- als afvoer boven zat en er geen stijgbuis in was geplaatst. Na het plaatsen van de stijgbuis wordt de warmte beter verdeeld en geeft de radiator voldoende warmte af. Echter, door het plaatsen van die stijgbuis heb ik aan een kant van de radiator een extra aansluitstuk aan de bovenkant waardoor ik m niet meer mooi recht kon hangen.
Ik heb mij voorgenomen deze vakantie dit probleem op te lossen. De radiator hangt aan een simpele onbetegelde gipsmuur die ik toch al opnieuw wilde stucen dus dat geeft mij wat vrijheid qua oplossingen. De radiator lijkt volledig symmetrisch van links naar rechts, onder naar boven en voor en achter, en heeft mogelijkheden tot aansluitingen op elk uiteinde. Dat geeft mij dus veel vrijheid wat het betreft het plaatsen van de af- en aanvoer. Ik ben het volgende van plan:
- de aanvoerleiding te verleggen naar beneden, zodat het warme water rechtsonderin de radiator binnen komt
- de afvoerleiding linksboven laten zitten
Op deze manier stroomt het warme water dus van rechtsonder naar linksboven en zou dus de hele radiator warm moeten worden. Mijn vraag is of mijn oplossing daadwerkelijk zo simpel is als het lijkt, of dat ik iets belangrijks over het hoofd zie. Ik overweeg ook nog om de stijgbuis te laten zitten op de afvoer, zodat het (afgekoelde) water onder uit de radiator wordt gehaald. Of trek ik dan meteen het warme water vanuit de aanvoer rechtstreeks de afvoer in, gezien het einde van de stijgbuis te dicht bij de aanvoer zit? Hopelijk kunnen jullie mij helpen!