Hoi,

In onze badkamer (door de vorige bewoners laten plaatsen door Picobello B.V.) hangt een handdoekradiator die nauwelijks warm werd. Reden was dat zowel de aan- als afvoer boven zat en er geen stijgbuis in was geplaatst. Na het plaatsen van de stijgbuis wordt de warmte beter verdeeld en geeft de radiator voldoende warmte af. Echter, door het plaatsen van die stijgbuis heb ik aan een kant van de radiator een extra aansluitstuk aan de bovenkant waardoor ik m niet meer mooi recht kon hangen.

Ik heb mij voorgenomen deze vakantie dit probleem op te lossen. De radiator hangt aan een simpele onbetegelde gipsmuur die ik toch al opnieuw wilde stucen dus dat geeft mij wat vrijheid qua oplossingen. De radiator lijkt volledig symmetrisch van links naar rechts, onder naar boven en voor en achter, en heeft mogelijkheden tot aansluitingen op elk uiteinde. Dat geeft mij dus veel vrijheid wat het betreft het plaatsen van de af- en aanvoer. Ik ben het volgende van plan:

- de aanvoerleiding te verleggen naar beneden, zodat het warme water rechtsonderin de radiator binnen komt
- de afvoerleiding linksboven laten zitten

Op deze manier stroomt het warme water dus van rechtsonder naar linksboven en zou dus de hele radiator warm moeten worden. Mijn vraag is of mijn oplossing daadwerkelijk zo simpel is als het lijkt, of dat ik iets belangrijks over het hoofd zie. Ik overweeg ook nog om de stijgbuis te laten zitten op de afvoer, zodat het (afgekoelde) water onder uit de radiator wordt gehaald. Of trek ik dan meteen het warme water vanuit de aanvoer rechtstreeks de afvoer in, gezien het einde van de stijgbuis te dicht bij de aanvoer zit? Hopelijk kunnen jullie mij helpen!

Beste antwoord (via Fismeister op 18-07-2023 13:56)


  • Lustucru
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

Lustucru

26 03 2016

Fismeister schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 00:20:

Dat geeft mij dus veel vrijheid wat het betreft het plaatsen van de af- en aanvoer. Ik ben het volgende van plan:

- de aanvoerleiding te verleggen naar beneden, zodat het warme water rechtsonderin de radiator binnen komt
- de afvoerleiding linksboven laten zitten

Op deze manier stroomt het warme water dus van rechtsonder naar linksboven en zou dus de hele radiator warm moeten worden. Mijn vraag is of mijn oplossing daadwerkelijk zo simpel is als het lijkt, of dat ik iets belangrijks over het hoofd zie.
Je ziet over het hoofd dat warm water sowieso wel naar boven wil. Jouw oplossing is eenvan de twee foute aansluitmogelijkheden. Grofweg heb je de volgende keuzes in min of meer aflopende volgorde van gewenst:

Aanvoer boven, retour diagonaal daartegenover onder.(optimaal)
Aanvoer boven, retour onder, aan dezelfde zijde. (smalle radiatoren)
Aanvoer onder, retour onder, aan weerszijden. (lage, brede radiatoren)
Retour boven met stijgbuis (als retour onder niet mogelijk is)

[ Voor 4% gewijzigd door Lustucru op 18-07-2023 00:35 ]

De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • Lustucru
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

Lustucru

26 03 2016

Fismeister schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 00:20:

Dat geeft mij dus veel vrijheid wat het betreft het plaatsen van de af- en aanvoer. Ik ben het volgende van plan:

- de aanvoerleiding te verleggen naar beneden, zodat het warme water rechtsonderin de radiator binnen komt
- de afvoerleiding linksboven laten zitten

Op deze manier stroomt het warme water dus van rechtsonder naar linksboven en zou dus de hele radiator warm moeten worden. Mijn vraag is of mijn oplossing daadwerkelijk zo simpel is als het lijkt, of dat ik iets belangrijks over het hoofd zie.
Je ziet over het hoofd dat warm water sowieso wel naar boven wil. Jouw oplossing is eenvan de twee foute aansluitmogelijkheden. Grofweg heb je de volgende keuzes in min of meer aflopende volgorde van gewenst:

Aanvoer boven, retour diagonaal daartegenover onder.(optimaal)
Aanvoer boven, retour onder, aan dezelfde zijde. (smalle radiatoren)
Aanvoer onder, retour onder, aan weerszijden. (lage, brede radiatoren)
Retour boven met stijgbuis (als retour onder niet mogelijk is)

[ Voor 4% gewijzigd door Lustucru op 18-07-2023 00:35 ]

De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fismeister
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 21-01 19:20
Dank! Dat klinkt heel erg logisch inderdaad.