Volgend project: Dakisolatie. Ik ben mijn "nieuwe" huis uit 1994 aan het verbeteren. Het dak is daar onderdeel van.
Dakopbouw nu:
helling ca. 45°
buiten: dakpannetjes
daaronder panelen met grijze EPS die aan de binnenkant een zachtboard afwerking heeft.
:strip_exif()/f/image/8Q29Ofyt01GuPRKflUIMTZaC.jpg?f=fotoalbum_small)
Met een dikte van 90mm kom ik (al terugrekenend) op een Rc van 2.5 uit, conform de geldende bouwnorm toen.
Het geheel ligt op gordingen opgelegd.
Als ik dit netjes wil na-isoleren, gaat er nog 8 of 10 centimeter aan PIR tegenaan.
Met Ubakus heb ik een en ander door laten rekenen (bij -15°C, -5°c, +5°c en +35°c) en qua temperaturen kom ik met deze extra isolatie erg goed uit aan de binnenzijde van de PIR plaat. Rc wordt 6.283.
Aandachtspuntje is zoals benoemd: het dauwpunt. Ik ben er vanuit gegaan dat het dauwpunt rond de 12°C valt met een binnentemperatuur van 20°c en rlv van 60%.
https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/dauwpunt.htm
Dat zou bij een buitentemperatuur van -5°C in de PIR vallen.
/f/image/5KAOOJW52RSAlBYbtzKkLmAi.png?f=fotoalbum_small)
Bij +5°C valt het dauwpunt ook nog net in de PIR.
/f/image/Sc5q8diWg77GtF7CiPCJUVm9.png?f=fotoalbum_small)
Ergens net daarboven valt het dauwpunt een keer in de hardboard tussenlaag. Ik gok zo rond de 8 a 9 °C buitentemperatuur. Wanneer ik in de zomer daar een mooie PIR plaat tussen lijm en de randjes netjes dichtzet met een goede kit, zou dat toch geen probleem mogen geven? Er zit dan immers geen vocht opgesloten wanneer het dauwpunt precies op de zachtboard valt.
Alternatief is om eea met glaswol te gaan vullen; maar dan ben ik zo de dubbele dikte kwijt. Liever niet dus.Aan de buitenzijde verder isoleren is geen optie: ik heb er geen geld voor om mijn hele dak aan te pakken (pannetjes er af, isoleren, pannetjes terug), plus dat het aan de buren vast zit.
Wie kan mij input geven? Maak ik een geweldige fout door de hardboard op te sluiten, en moet ik naar de glaswol uitwijken? Of loopt het wel los door goed te plakken?
Dakopbouw nu:
helling ca. 45°
buiten: dakpannetjes
daaronder panelen met grijze EPS die aan de binnenkant een zachtboard afwerking heeft.
:strip_exif()/f/image/8Q29Ofyt01GuPRKflUIMTZaC.jpg?f=fotoalbum_small)
Met een dikte van 90mm kom ik (al terugrekenend) op een Rc van 2.5 uit, conform de geldende bouwnorm toen.
Het geheel ligt op gordingen opgelegd.
Als ik dit netjes wil na-isoleren, gaat er nog 8 of 10 centimeter aan PIR tegenaan.
Met Ubakus heb ik een en ander door laten rekenen (bij -15°C, -5°c, +5°c en +35°c) en qua temperaturen kom ik met deze extra isolatie erg goed uit aan de binnenzijde van de PIR plaat. Rc wordt 6.283.
Aandachtspuntje is zoals benoemd: het dauwpunt. Ik ben er vanuit gegaan dat het dauwpunt rond de 12°C valt met een binnentemperatuur van 20°c en rlv van 60%.
https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/dauwpunt.htm
Dat zou bij een buitentemperatuur van -5°C in de PIR vallen.
/f/image/5KAOOJW52RSAlBYbtzKkLmAi.png?f=fotoalbum_small)
Bij +5°C valt het dauwpunt ook nog net in de PIR.
/f/image/Sc5q8diWg77GtF7CiPCJUVm9.png?f=fotoalbum_small)
Ergens net daarboven valt het dauwpunt een keer in de hardboard tussenlaag. Ik gok zo rond de 8 a 9 °C buitentemperatuur. Wanneer ik in de zomer daar een mooie PIR plaat tussen lijm en de randjes netjes dichtzet met een goede kit, zou dat toch geen probleem mogen geven? Er zit dan immers geen vocht opgesloten wanneer het dauwpunt precies op de zachtboard valt.
Alternatief is om eea met glaswol te gaan vullen; maar dan ben ik zo de dubbele dikte kwijt. Liever niet dus.Aan de buitenzijde verder isoleren is geen optie: ik heb er geen geld voor om mijn hele dak aan te pakken (pannetjes er af, isoleren, pannetjes terug), plus dat het aan de buren vast zit.
Wie kan mij input geven? Maak ik een geweldige fout door de hardboard op te sluiten, en moet ik naar de glaswol uitwijken? Of loopt het wel los door goed te plakken?