wat betreft de vijf draden, toch nog wat ruimte voor spraakverwarring. Vijf vanuit de muur (top!).
Stap één, twee belangrijke controles.
A. controleer dat deze ook echt op een 3-fase kookgroep is gemonteerd in de meterkast.
B. contoleer dat deze ook echt over drie fases verdeeld is.
Je kan nu een perilex aansluiting monteren en vooral de gewone stekker vergeten!
Je hebt dan een 3P+N aansluitschema nodig. Dat is de eerste op de sticker op de achterkant van de kooplaat Je gebruikt dan twee van de drie fases plus de nul en de aarde.
Helaas heeft ETNA daar geen video voor online, maar de volgende video werkt hopelijk verduidelijkend.
Heb je een kabel met een vaste perilex stekker zoals in deze video, kijk of de stekker of meet welke pin de blauw nuldraad is. Zorg dat dit overeenkomt met de WCD. Vaak is de pin linksboven de nul, maar pin rechtsonder ben ik ook tegen gekomen. Meten is weten! tenzij je zelf de perilex WCD nog moet aansluiten. Dan ben je er zelf bij.
Tegeltjeswijsheid: een fase aansluiten op de nul is einde van je spul.
Wil je echter de gewone stekker gebruiken, dan is dat maximaal 16A.
De Etna kif 60zt heeft een aansluitwaarde van 7000W. Maar kan kreupel gemaakt worden waardoor je deze limiteert op 3500w en daarmee op een enkele groep geplaatst kan/mag worden. Of je dat wil is een tweede.
Lees de
handleiding maar eens goed over de vermogensbeperking van de verschillende zones op 3500W.
Dan geldt de volgende videoinstructie
Er is zijn nog twee andere schakelingen mogelijk, maar die hebben geen vijf maar vier aders, of vijf maar dan met andere kleurcombinaties moeten hebben.