Hoi Allemaal,
Nu nog CV op gas, vloerverwarming als bij verwarming en wat kleine radiatoren geregeld op buiten temp met een stooklijn. Deze installatie was al aanwezig in het huis (bouwjaar 1993, alles Rc 2.5 maar alu kozijnen (niet/nauwelijks thermisch onderbroken) en gewoon dubbel glas, C-type ventilatie). We wonen hier nu 2,5 jaar.
We gaan over naar all-electric-warmtepomp en ik wil het benodigde vermogen schatten. Nu is er de zeer praktische KoeVlaas formule. Ik ben benieuwd: hoe kijken jullie tegen methode 2 aan (als je dus het aantal graaddagen weet).
Methode 1 Koevlaasformule:
1300*8/1650 = 6,3 kW (gasverbruik 01-09-21 t/m 01-09-22)
960*8/1650 = 4,65 kW (gasverbruik 01-06-22 t/m 01-06-23)
Methode 2 - graadDagen en gas verbruik:
Op basis van de gemeten ruimte temperatuur en graaddagen
(hanteer hier 8,8 kWh nuttig vermogen per m3 bij 8 komt het nog iets lager uit natuurlijk)
Formule: ΔT_max*(gas_verbruik*conversie_m3_kWh)/(Totaal_graaddagen*uren_in_dag)
ΔT_max: verschil in temperatuur binnen (b.v. 18) en buiten (b.v. -10) waarop gedimensioneerd wordt (b.v. 28 °C)
verlies/graaddag: 1300 [m3] * 8,8 [kWh/m3] / (2667 [graadDagen] * 24 [uur]) = 0,1787 kW/Graaddag
Totaal vermogen benodigd bij ΔT_max = 28 graaddagen is dan
28*0,1787 = 5.01 kW (2021-2022)
28*0.1334 = 3.74 kW (2022-2023) (# graaddagen: 2639)
In 2022-2023 is aanzienlijk minder gas verbruikt door de CV-ketel naar 50 graden te zetten, de comfortstand uit te schakelen en de stooklijn te optimaliseren, blijkbaar scheelt dit een hoop! Gas verbruik is nog incl. SWW trouwens maar dat is niet veel. We hebben wel een lage temperatuur gehad in huis trouwens:
(periode nov 22 t/m mrt 23)
Woonkamer: 17,4 ± 1,0 °C (k=1, 1 standaard deviatie)
Bovenverdp: 16,0 ± 2,0 °C
Ben benieuwd of ik een stupide denk fout maak. Ik ben van plan om voor een 7 kW monoblock te gaan (Therma V U44 waarschijnlijk). Er komt namelijk nog een uitbouw bij en ik durf toch niet naar 5 kW te gaan. Ramen gaan trouwens naar HR++ en deels HR+++ in kunststof kozijnen en er komt 10 cm h.o.h. vloerverwarming op de gehele bendenverdieping.
Bedankt alvast voor wie hier überhaupt zin in heeft om over na te denken!
Nu nog CV op gas, vloerverwarming als bij verwarming en wat kleine radiatoren geregeld op buiten temp met een stooklijn. Deze installatie was al aanwezig in het huis (bouwjaar 1993, alles Rc 2.5 maar alu kozijnen (niet/nauwelijks thermisch onderbroken) en gewoon dubbel glas, C-type ventilatie). We wonen hier nu 2,5 jaar.
We gaan over naar all-electric-warmtepomp en ik wil het benodigde vermogen schatten. Nu is er de zeer praktische KoeVlaas formule. Ik ben benieuwd: hoe kijken jullie tegen methode 2 aan (als je dus het aantal graaddagen weet).
Methode 1 Koevlaasformule:
1300*8/1650 = 6,3 kW (gasverbruik 01-09-21 t/m 01-09-22)
960*8/1650 = 4,65 kW (gasverbruik 01-06-22 t/m 01-06-23)
Methode 2 - graadDagen en gas verbruik:
Op basis van de gemeten ruimte temperatuur en graaddagen
(hanteer hier 8,8 kWh nuttig vermogen per m3 bij 8 komt het nog iets lager uit natuurlijk)
Formule: ΔT_max*(gas_verbruik*conversie_m3_kWh)/(Totaal_graaddagen*uren_in_dag)
ΔT_max: verschil in temperatuur binnen (b.v. 18) en buiten (b.v. -10) waarop gedimensioneerd wordt (b.v. 28 °C)
verlies/graaddag: 1300 [m3] * 8,8 [kWh/m3] / (2667 [graadDagen] * 24 [uur]) = 0,1787 kW/Graaddag
Totaal vermogen benodigd bij ΔT_max = 28 graaddagen is dan
28*0,1787 = 5.01 kW (2021-2022)
28*0.1334 = 3.74 kW (2022-2023) (# graaddagen: 2639)
In 2022-2023 is aanzienlijk minder gas verbruikt door de CV-ketel naar 50 graden te zetten, de comfortstand uit te schakelen en de stooklijn te optimaliseren, blijkbaar scheelt dit een hoop! Gas verbruik is nog incl. SWW trouwens maar dat is niet veel. We hebben wel een lage temperatuur gehad in huis trouwens:
(periode nov 22 t/m mrt 23)
Woonkamer: 17,4 ± 1,0 °C (k=1, 1 standaard deviatie)
Bovenverdp: 16,0 ± 2,0 °C
Ben benieuwd of ik een stupide denk fout maak. Ik ben van plan om voor een 7 kW monoblock te gaan (Therma V U44 waarschijnlijk). Er komt namelijk nog een uitbouw bij en ik durf toch niet naar 5 kW te gaan. Ramen gaan trouwens naar HR++ en deels HR+++ in kunststof kozijnen en er komt 10 cm h.o.h. vloerverwarming op de gehele bendenverdieping.
Bedankt alvast voor wie hier überhaupt zin in heeft om over na te denken!