Warmtepomp koelt / verwarmd niet. Storing met thermostaat?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
Hi Guys,

Hopelijk kan een van jullie mij veder helpen. Sinds gister koelt de warmtepomp niet meer.

We hebben een Möhlenhoff Alpha 2 – draadloos thermostaat in combinatie met een mitsubishi ecodan ERSD serie.

Het volgende heb ik gedaan. Reset warmtepomp en reset Alpha thermostaat. Op de thermostaat ingesteld om te verwarmen naar 28 graden. Ik zie op het basis station die zones aanslaan. Warmtepomp slaat niet aan. Thermostaat ingesteld dat die moet koelen wanneer temperatuur boven de 19 graden komt (zoals nu) maar er gebeurd niks. Op het scherm van de thermostaat blijft het icoontje van verwarmingmodus staan en hij switch dus niet naar koelen. Ook op basis unit gaat het blauwe lampje van koelen niet branden.

Op de binnen unit van de warmtepomp staat dat hij verwarmen ij stand by staat. Ik heb dus het idee dat hij de opdracht van de thermostaat niet krijgt. Ik word ook niet veel wijzer uit het lezen van de thermostaat op de binnen unit. Zie foto's in de bijlage. Iemand advies wat het zou kunnen zijn en wat ik verder kan doen?

Dank alvast!

GabrielAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kY58-NFMBHCjOvCT2_JquQtMry0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SBMrG5Vl00ATtyBAeQvV6FIT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZusvzUgmWp9JhZtCer4ugSYvYOM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PfYIlooIj5d42sFp3dflhWCH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q2wNPysIBs4G22qryv8BbdPGP3M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jTpZDNTwFhlPFpRoR2ejw7XK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5yl1lz-JLn6ZKyH2hFjKvMBkK9w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1611aZ9tpKVxQL6AkwHNfgTp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wHu_5-b5ky_hVl7cC8gqcp0AhSo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zt2zXrdcXXHEuvyO5MDvSRxC.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

Denk dat die ingesteld is om niet te mogen verwarmen boven een bepaalde buitentemperatuur. Dat overruled de thermostaat.
weet niet of je met die reset ook de stooklijnen hebt gerest.


Waterdruk mag wel wat hoger trouwens...

[ Voor 31% gewijzigd door flippy op 08-07-2023 11:45 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Zet de mitsu eens op koelen?
WP uitzetten en meest linkerknop drukken op de besturingunit

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Ffspf4zui0CgMXOuYGSGW-MeeY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H6lR8ARdG5eqZ5UZBdiP7hOT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KmyO921kS9cjL-SgbYndHd2MfBE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Pl8xOfdmeBWEOy714m4vHeO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_wfBTGPtXAqkjrMxkvtbU7kxYHA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fv1xU0YyMXaR1N0cYLq6bHB2.jpg?f=fotoalbum_tile

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JhZBONDyIFpObVq-Y9tt-R8gTxk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uNJyt41ye3RlZUxc5sHTkW9R.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vlxhE5Mxh6gwDnvFLL9nEOkM9k8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1862CsKs5hSNzNB1I519tbIn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqjszzkwhtsIg-nLgLhJCnjTdA4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ak0NzsKTwVuEBbTFBqz80H5h.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
AUijtdehaag schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 11:52:
Zet de mitsu eens op koelen?
WP uitzetten en meest linkerknop drukken op de besturingunit

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Bedoel je de buiten unit of binnen unit uitzetten. Zie filmpje. Dit was met buiten unit aan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
flippy schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 11:28:
Denk dat die ingesteld is om niet te mogen verwarmen boven een bepaalde buitentemperatuur. Dat overruled de thermostaat.
weet niet of je met die reset ook de stooklijnen hebt gerest.


Waterdruk mag wel wat hoger trouwens...
Waterdruk heb ik bijgevuld. Waar kan ik de stooklijnen zien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Koningpost schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 11:56:
[...]


Bedoel je de buiten unit of binnen unit uitzetten. Zie filmpje. Dit was met buiten unit aan
Onder het groene ledje zit toch de aan uit knop?

ik druk die kort in en dan lang, dan krijg je melding systeem uitzetten?
Vervolgens de meest linker knop en dan naar koelen/verwarmen gaan en koelen aan zetten ipv verwarmen

Thermostaat ken ik zo niet dus kan ik niks adviseren

Misschien eens een procon melcombems mini a1m aanschaffen en een modbus esp (kan ik verzorgen)
Dan kan je in de stoel blijven zitten. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zWtt4UVKRsth7QDYLPu4nrV26Ds=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8PEzUvg23E8HvIghBI9zGY2r.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-07-2023 12:00 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
AUijtdehaag schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 11:58:
[...]

Onder het groene ledje zit toch de aan uit knop?

ik druk die kort in en dan lang, dan krijg je melding systeem uitzetten?
Vervolgens de meest linker knop en dan naar koelen/verwarmen gaan en koelen aan zetten ipv verwarmen

Thermostaat ken ik zo niet dus kan ik niks adviseren
Net gedaan, maar blijft hetzelfde. Die kogelkraan maakt best herrie trouwens. Weet niet of het daaraan ligt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
De drieweg klep schakelt tussen sww en koelen/verwarmen.
Niet aankomen dus

Misschien heeft @Andrehj nog ideeen?

[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-07-2023 12:04 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
AUijtdehaag schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 12:01:
De drieweg klep schakelt tussen sww en koelen/verwarmen.
Niet aankomen dus
Zou dit de boosdoener kunnen zijn? Dat die vast zit?

Zat even te kijken naar dienprocon melcombems mini a1m. Maakt het voor mij niet direct minder complex 😉

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
drieweg kraan kan je ook testen met het service menu
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8gz4UqLWhAeAm2YdVz_CbeScl3M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LhcjDDo4e6eTTflzUNw4yRau.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pnDO51bmtPJ0OhMaYZaGoUU9uyI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbKtmKqqKt5Kj3le333ehTeP.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/91KW4xu_qLRbJeIGnaHuzbUBh4I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1fInrN2uC4nNEdqMivJaHfZf.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 92% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-07-2023 12:09 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kRJluJgoG-D2k2TDQ1yrY8NreHw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kp3ykfQdpHFrc0OqiWWy0oP8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u0cKbJ8FgXxum_2r2gMNhYO1Dm8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXuQ1fZpfBSwbLG3xuwjc5A7.jpg?f=fotoalbum_large

Hij maakt een snerpent geluid als ik er op klik. Geeft geen foutcode of iets dergelijks

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:49
@Koningpost
Die driewegklep is het probleem niet.
Wat ik niet begrijp:
- Staat de WP nu op koelen of verwarmen? Want ik zie een schermpje met stooklijncorrectie, iets wat je alleen bij verwarmen gebruikt.

Verder moet je moet uitvinden of het aan de zoneregeling (meest waarschijnlijk) of de WP ligt. Bedien dus gewoon even de WP met een schakelaartje op de thermostaatingang (waar nu de zoneregeling aan hangt) en kijk of ie dan wel gaat koelen.

Verder had je dit probleem beter in het Ecodan topic (Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen) kunnen plaatsen, of op zijn minst daar een link naar je probleem kunnen posten, want dan denken er een heleboel Ecodan-specialisten met je mee. Nu komt nauwelijks iemand je post tegen.

En ik kan je alleen maar aanraden om dat Ecodan topic even helemaal door te nemen. Kun je veel van leren. Dit weekend is het toch veel te warm om buiten iets te doen.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 08-07-2023 12:21 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
Andrehj schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 12:19:
@Koningpost
Die driewegklep is het probleem niet.
Wat ik niet begrijp:
- Staat de WP nu op koelen of verwarmen? Want ik zie een schermpje met stooklijncorrectie, iets wat je alleen bij verwarmen gebruikt.

Verder moet je moet uitvinden of het aan de zoneregeling (meest waarschijnlijk) of de WP ligt. Bedien dus gewoon even de WP met een schakelaartje op de thermostaatingang (waar nu de zoneregeling aan hangt) en kijk of ie dan wel gaat koelen.

Verder had je dit probleem beter in het Ecodan topic (Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen) kunnen plaatsen, of op zijn minst daar een link naar je probleem kunnen posten, want dan denken er een heleboel Ecodan-specialisten met je mee. Nu komt nauwelijks iemand je post tegen.

En ik kan je alleen maar aanraden om dat Ecodan topic even helemaal door te nemen. Kun je veel van leren. Dit weekend is het toch veel te warm om buiten iets te doen.
Hi Andrehj!

Dank voor je hulp. Het de link ook op het andere topic gepost. Hij staat nu op verwarmen en hij wilt niet naar koelen.

Een schakelaartje aan de warmtepomp hangen is iets boven m'n kennis. Ik zie waar die heen loopt op de printplaat, maar heb geen schakelaar liggen. Grote kans dat het aan de zoneregeling ligt. Zal maandag doe fabrikant is bellen.

Ik kan niet zien op het bedieningspaneel of die contact heeft met de zoneregeling / opdrachten krijgt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Andrehj
Ik weet uit ervaring hoe frustrerend het is om BINNEN niet te kunnen koelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wTpoZXVa9d1rzTPySiKf2D_nO14=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7dmm2FjfRPlhzRvWqIxK9E9j.jpg?f=fotoalbum_large

Met zweet op de rug de kapotte vervangen bij 27 graden binnen.
Gevalletje eigen schuld dikke bult en blij dat ie het weer doet :+

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:49
Koningpost schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 12:31:
Dank voor je hulp. Het de link ook op het andere topic gepost. Hij staat nu op verwarmen en hij wilt niet naar koelen.
Dan moet je dat eerst oplossen. Die instelling doe je op je WP, en kan niet door de zoneregeling worden gedaan.
Als de WP op verwarmen staat, gaat ie zeker nooit koelen.
Een schakelaartje aan de warmtepomp hangen is iets boven m'n kennis. Ik zie waar die heen loopt op de printplaat, maar heb geen schakelaar liggen. Grote kans dat het aan de zoneregeling ligt. Zal maandag doe fabrikant is bellen.
Als de WP op verwarmen staat ligt het dus 100% zeker niet aan de zoneregeling dat er niet gekoeld wordt. Bellen naar de fabrikant van de zoneregeling is dus niet nodig.
Ik kan niet zien op het bedieningspaneel of die contact heeft met de zoneregeling / opdrachten krijgt?
Nee. Dat kan idd niet.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:49
AUijtdehaag schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 12:33:
@Andrehj
Ik weet uit ervaring hoe frustrerend het is om BINNEN niet te kunnen koelen
[Afbeelding]

Met zweet op de rug de kapotte vervangen bij 27 graden binnen.
Gevalletje eigen schuld dikke bult en blij dat ie het weer doet :+
Heb je de FTC vervangen? Waarom dan? Wat was er mis? Nu ben ik nieuwsgierig...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
Met hulp van m'n buurman. Is het soort van opgelost. Het stekkertje zie foto, eruit gehaald. Handmatig op koelen gezet, waarna alles weer werkte naar behoren. Ook thermostaat beneden switch naar koelen en doet wat het moet doen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvDs_xcuteacgwimWws5Qj3DdW0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fc1IpfMGN4FojebxcoSTZHPq.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vQKlZRvo85dZ9oacSgHVGZU8RoI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pmFgebYkdewCUAGaaR6boyxC.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:49
Aha. Je hebt een speciale module van Alklima in je binnenunit zitten die via de CN105 poort en een Procon de unit zelfstandig op koelen zet. Dat had je ook wel even mogen vertellen....

Heb je ook een handleiding van de extra module? Hoe hoort dat te werken? Hoe en waar wordt er nu bepaald of er gekoeld of verwarmd wordt? Waarschijnlijk zit daar ergens je probleem.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Koningpost
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-06-2024
Haha deze leek snapt er bar weinig van. Geen idee waarom dit er überhaupt in zit of exact doet. Deze set-up is vanuit de BAM standaard in het huis gezet. Denk dat ik binnenkort überhaupt m'n zoneregeling eruit ga doen en er gewoon z'n WiFi thermostaat aan hang.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
@Andrehj bedoelt deze module: https://alklima.nl/leveri...ingen/htw-omschakelmodule

De module kan zowel automatisch als handmatig werken.
Er staat ook een handleiding bij, maar misschien kun je BAM beter vragen om een uitleg/toelichting hoe ze het bedacht hadden? Misschien zit je zoneregeling of thermostaat ook nog op een of andere manier aan deze omschakelmodule gekoppeld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Andrehj
Wil dit topic niet kapen, maar had zelf printjes gemaakt om de CN105 zelf direct uit te lezen.
Dat ging op zich prima, totdat iemand vroeg OOK de procon aan te sluiten.
Daarmee is er een chip gaan roken (onderste van de twee) en was het einde FTC5.
Risico van het vak zullen we maar zeggen. Maar ik blijf er wel af nu.... procon rules 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wk7EtGmOd24F85UCxVQk6VYAQLo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dGTOe7vJvwvGKkbNuBcS3Suc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4JtJY8u0pEtUYlKfHO2yivDYs7E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kw60aiEnY7ayyisFbd1Hys0a.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GNiQfDrCFX-cYorx6H7JPYc3730=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MSXoB4q0x4lxjeVnqxqbOulK.jpg?f=fotoalbum_tile

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:49
AUijtdehaag schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 17:49:
@Andrehj
Wil dit topic niet kapen, maar had zelf printjes gemaakt om de CN105 zelf direct uit te lezen.
Dat ging op zich prima, totdat iemand vroeg OOK de procon aan te sluiten.
Daarmee is er een chip gaan roken (onderste van de twee) en was het einde FTC5.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

Pagina: 1