De inlaatcombinatie van de aanvoer van koud water naar mijn universele regelset voor de stadsverwarming loopt constant. Er lekt constant redelijk wat water uit. Hoe komt dit en hoe kan ik dit verhelpen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MxUD81il8VOzekp1rcC4N5RI-Mg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AKLLMJtGvsyVDDpIwWP2d0ON.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-10 08:03

Reptile209

- gers -

Dan is er wat vuil of kalk in de afdichting gaan zitten, of de veer die hem dicht moet houden is wat verzwakt.
Je kunt kijken of het helpt om even "door te spoelen": zwarte draaiknop met de pijlen mee even open draaien. Als dat niet helpt dan een nieuwe inlaatcombinatie monteren.

Zo scherp als een voetbal!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mark K
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 21:21
Reptile209 schreef op zondag 2 juli 2023 @ 22:05:
Dan is er wat vuil of kalk in de afdichting gaan zitten, of de veer die hem dicht moet houden is wat verzwakt.
Je kunt kijken of het helpt om even "door te spoelen": zwarte draaiknop met de pijlen mee even open draaien. Als dat niet helpt dan een nieuwe inlaatcombinatie monteren.
Super bedankt! Ik ga het gelijk proberen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Woody179
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 08-10 16:49
Een inlaat combinatie hoort bij temperatuur wisseling van koud naar warm te "lekken"... Het systeem bouwt dan druk op (bij opwarming zet water uit) die overdruk komt er dan via de inlaat combi uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 23:35

Freakie1NL

Grote Baas

Mark K schreef op zondag 2 juli 2023 @ 22:07:
[...]


Super bedankt! Ik ga het gelijk proberen.
Wel even het water afsluiten eerst.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-10 08:03

Reptile209

- gers -

Freakie1NL schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 12:30:
[...]


Wel even het water afsluiten eerst.
Juist niet als je hem wil doorspoelen. Hooguit als hij daarna helemaal niet meer dicht wil :X

Zo scherp als een voetbal!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 23:35

Freakie1NL

Grote Baas

Reptile209 schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 12:51:
[...]

Juist niet als je hem wil doorspoelen. Hooguit als hij daarna helemaal niet meer dicht wil :X
Juiste procedure is, water afsluiten, inlaatcombinatie draaien/doorspoelen, water er weer op. Herhalen.
Er kan afhankelijk van je tapinstellingen 60c uitkomen.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Mark K
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 21:21
Het is weer gefixt. Er is een nieuwe inlaatcombinatie op gezet, het lijkt inderdaad dat de sluiting niet helemaal goed meer werkte. Spoelen mocht ook niet baten. Bedankt allemaal!