Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

hybride? warmtepomp, moet toch slimmer kunnen?

Pagina: 1
Acties:

  • rondneuzen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 28-09-2023
Ik ben op zoek naar tips/advies over wat slim is om te doen in deze situatie:

Vrijstaande woning:
* Uit 2010.
* Beneden vloerverwarming, boven radiatoren.
* 3 badkamers.
* Kookfornuis op gas
* 38 zonnepanelen. 15mWh productie in 2022
* In weekenden bewoond, op werkdagen vaak onbewoond

Siebel electron warmtepomp boiler LWA 252
* Verzorgt al het tap/douchewater
* 13 jaar oud.
* Verbruikt veel stroom.
* Ventilator maakt enorm lawaai. Offerte vervangen ventilator = 700euro
* Is enige aandrijver van ventilatie kanaal. Hierdoor kan de ventilatie niet handmatig aan worden gezet en niet handmatig uit.

CV Solo ketel Remeha Calenta:
* Verzorgt alleen vloerverwarming + radiatoren boven.
* 1900m3/jaar gas verbruik
* 13 jaar oud

Urgente probleem is:
Ventilatie kan niet bediend worden, en de siebel electron maakt herrie die je door het hele huis hoort.

Huidige plan, waarvan ik benieuwd ben of het wel het beste plan is ziet er zo uit:

- Siebel Electron eruit.
Ventilatiefunctie vervangen door mechanische ventilatie unit.
Tapwaterfunctie vervangen door Remeha Calenta ACE 40L cv ketel

- Remeha Calenta cv ketel eruit,
Verwarmingswaterfunctie vervangen door Remeha Elga ACE 6kw warmtepomp

Heeft iemand goede ideeen over:

- Installateur durft/wil geen all-electric warmtepomp doen voor verwarming en tapwater. Is zijn angst reeel? Als je denkt dat het wel kan, welk model denk je dan aan?
- Het voelt ergens gek om tapwater van stroom naar gas te gaan doen, en verwarming van gas naar stroom. Op dit moment vreet de siebel electron 24/7 stroom, terwijl er helemaal niet zo vaak gedoucht wordt. Maar misschien is gas-maar-alleen-betalen-voor-als-je-gebruikt wel verstandiger dan stroom-24/7
- Zijn er nog andere opties die ik over het hoofd heb gezien?

Dank!

  • internet4me
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 14-11 15:46
Gezien het gasverbruik. Voor alleen verwarming. Ik zou eerst gaan isoleren.
Het is wel erg veel gas voor een huis.
Daarom zou de gewenste warmtepomp nu niet passen. (Niet eens een beetje)

* lijkt wel of je een kasteel verwarmt.

[ Voor 18% gewijzigd door internet4me op 29-06-2023 16:06 ]


  • SiErRa
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12:37
internet4me schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 16:03:
Gezien het gasverbruik. Voor alleen verwarming. Ik zou eerst gaan isoleren.
Het is wel erg veel gas voor een huis.
Daarom zou de gewenste warmtepomp nu niet passen. (Niet eens een beetje)

* lijkt wel of je je een kasteel verwarmt.
Het aantal zonnepanelen en badkamers suggereert dat het niet om een standaard rijtjeshuis gaat.
Dan valt 1900m2 gas voor alleen verwarmen misschien nog wel mee.

@rondneuzen over hoeveel vierkante meter woonoppervlak hebben we het?

  • rondneuzen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 28-09-2023
SiErRa schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 16:07:
[...]


Het aantal zonnepanelen en badkamers suggereert dat het niet om een standaard rijtjeshuis gaat.
Dan valt 1900m2 gas voor alleen verwarmen misschien nog wel mee.

@rondneuzen over hoeveel vierkante meter woonoppervlak hebben we het?
200m2

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:25

DIY

Gezien de opbrengst van je zonnepanelen en omdat je vloerverwarming hebt, is een warmtepomp een no brainer!

SWW: De siebel vervangen voor een moderne warmtepompboiler (wpb) zoals een Atlantic Explorer V4 270 Liter. Kost €2000, maar gaat €725 subsidie vanaf. Stilstand verliezen zijn minimaal als je de temperatuur zo laag mogelijk instelt.

Verwarmen: 10kw Monoblock met een terugslagklep parallel aan je huidige cvketel aansluiten. Bijvoorkeur direct aan je vloerverwarmingverdeler met 32mm kunststof of 28mm dunwandig staal. Als je een vloerverwarmingverdeler hebt met pomp kun je die eventueel vervangen voor een LTV variant zonder pomp om efficienter te verwarmen. Subsidie op de monoblock €3500?
Als na een winter blijkt dat je het alleen op de warmtepomp red, kan de cvketel weg, maar aangezien je nog op gas kookt kun je hem ook als backup laten hangen.

Uiteraard kun je met een boilervat met spiraal en een 3wegklep het warme water ook maken met je monoblock, maar de kosten daarvan zijn door de subsidie op een wpb waarschijnlijk hoger. Een losse wpb maakt de installatie en inregelen van je monoblock ook simpeler.

Ventilatie: mechanische ventilatiebox plaatsen.

[ Voor 38% gewijzigd door DIY op 29-06-2023 20:58 ]


  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 17:02
DIY schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:40:
Gezien de opbrengst van je zonnepanelen en omdat je vloerverwarming hebt, is een warmtepomp een no brainer!

SWW: De siebel vervangen voor een moderne warmtepompboiler (wpb) zoals een Atlantic Explorer V4 270 Liter. Kost €2000, maar gaat €725 subsidie vanaf. Stilstand verliezen zijn minimaal als je de temperatuur zo laag mogelijk instelt.

Verwarmen: 10kw Monoblock met een terugslagklep parallel aan je huidige cvketel aansluiten. Bijvoorkeur direct aan je vloerverwarmingverdeler met 32mm kunststof of 28mm dunwandig staal. Als je een vloerverwarmingverdeler hebt met pomp kun je die eventueel vervangen voor een LTV variant zonder pomp om efficienter te verwarmen. Subsidie op de monoblock €3500?
Als na een winter blijkt dat je het alleen op de warmtepomp red, kan de cvketel weg, maar aangezien je nog op gas kookt kun je hem ook als backup laten hangen.

Uiteraard kun je met een boilervat met spiraal en een 3wegklep het warme water ook maken met je monoblock, maar de kosten daarvan zijn door de subsidie op een wpb waarschijnlijk hoger. Een losse wpb maakt de installatie en inregelen van je monoblock ook simpeler.

Ventilatie: mechanische ventilatiebox plaatsen.
32mm is te klein voor 10kW. Dat moet een maatje groter zijn, anders heb je kans op geluidsklachten vanwege stromingsgeluiden. 10kW is namelijk zo'n 1700 liter per uur. Dat is een te groot debiet voor 26mm binnendiameter en voldoet ook niet aan de maximale 0,5m/s.

Mijn voorkeur zou een losse mv box zijn met daarbij een warmtepomp en boiler. Op basis van bouwjaar en grootte van de woning is 10kW wel passend. Daarbij kan dan een 300 liter boiler geplaatst worden bijvoorbeeld. Door met een boiler naast de warmtepomp te werken in plaats van een warmtepompboiler zorg je voor een geluidsbron minder in huis.

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16:25

DIY

Insert12 schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 21:37:
32mm is te klein voor 10kW. Dat moet een maatje groter zijn, anders heb je kans op geluidsklachten vanwege stromingsgeluiden. 10kW is namelijk zo'n 1700 liter per uur. Dat is een te groot debiet voor 26mm binnendiameter en voldoet ook niet aan de maximale 0,5m/s.
Het debiet hangt af van de DeltaT.

Theoretisch is 'een maatje groter' heel leuk, maar ga daar in de praktijk maar (betaalbaar) materiaal voor vinden zoals verdelers, kogelkranen en een grondleiding, nog afgezien van de inpassing in een bestaande installatie. 32mm word nagenoeg altijd toegepast bij 10kw en eventuele stromingsgeluiden + weerstand voorkom je door geen knietjes toe te passen, maar stromende bochten.

Enfin we zijn offtopic, laten we terug gaan naar de TS zijn vraag om oplossingsrichtingen. We zijn het er over eens dat full electric de way to go is :*)

[ Voor 8% gewijzigd door DIY op 29-06-2023 22:16 ]


  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 15:25

Sport_Life

Solvitur ambulando

Huis van 2010 en dan 1900m3, dat is echt veel. Onze woning is vergelijkbaar qua grootte en isolatie en wij zaten afgelopen jaar op 1650m3 voor Sww en verwarmen. Dus zo'n 1350m3 voor verwarmen.

Ik zou daar eerst naar kijken, voordat je alles gaat inrichten op 10kw (bij -10).

Bij ons komt een Toshiba Estia warmtepomp, die doet 8kw bij -10. Plus een 300l boiler (2 badkamers).
Dat zou voor jouw woning ook voldoende moeten zijn als je kunt achterhalen waar die energie naartoe gaat.
Verder hebben we vanaf de warmtepomp 32mm Uponor naar de bg (100m2) en 2x 25mm Uponor naar de 1e en 2e verdieping (2x 50m2). Dat zou volgens de 'kenners' goed moeten werken.

[ Voor 9% gewijzigd door Sport_Life op 29-06-2023 22:43 ]