Ik heb een vraag over het aantal lussen voor mijn nieuwe zonnepanelen op mijn schuurtje. Onderstaande foto geeft de situatie weer met de richting van het zuiden.
:strip_exif()/f/image/4UMuOaPlYVMv9U7mdlwttqCN.jpg?f=fotoalbum_large)
In totaal kan ik 8 panelen (SolarWatt classic H 2.0 400 Wp) op mijn schuur plaatsen in een oost-west opstelling. Dus uiteraard vier panelen in oost richting en vier panelen in west richting. De panelen worden in serie geschakeld.
Het datablad van de panelen heb ik hieronder gegeven:
:strip_exif()/f/image/5lKhYtzVoqrttLwjuP4Jsrrp.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb een omvormer Solplanet ASW-3000S. Het datablad van de omvormer heb ik hieronder gegeven:
:strip_exif()/f/image/FmWVagoUbay301kbIy9mY6b5.jpg?f=fotoalbum_large)
Nou ben ik geen expert op het gebied van zonnepanelen maar na enig onderzoek lijkt het in mijn ogen mogelijk te zijn om 2 lussen aan te leggen van 4 panelen. Zodat ik de oost georiënteerde panelen in een lus kan leggen en de west georiënteerde panelen in de andere lus.
Mijn beredenering: de omvormer heeft een start ingangspanning van 100 V. En de panelen hebben een Voc van 37,2 V met een verlies van 0,25%/K. Met een temperatuurverschil van 50 K heb ik een verlies van spanning van 12,5% dit levert een spanning op per paneel van 32,5 V. Als ik vier panelen per lus heb heb ik dus 130V. Dus aan de ingangsspanning voldoe ik.
Klopt dit? Of kan ik toch beter alle panelen op 1 lus aansluiten alleen zit ik dan met de westpanelen in de ochtendzon en de oostpanelen in de avondzon die ‘minder’ efficiënt zijn.
Hoeveel lussen kan ik het beste plaatsen voor een zo hoog mogelijk rendement van mijn panelen. Kunnen jullie mij hierbij advies geven?
Verder vroeg ik me af of het veel uitmaakt als mijn kabels van mijn omvormer naar mijn panelen 8 meter afleggen of 2 meter.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
:strip_exif()/f/image/4UMuOaPlYVMv9U7mdlwttqCN.jpg?f=fotoalbum_large)
In totaal kan ik 8 panelen (SolarWatt classic H 2.0 400 Wp) op mijn schuur plaatsen in een oost-west opstelling. Dus uiteraard vier panelen in oost richting en vier panelen in west richting. De panelen worden in serie geschakeld.
Het datablad van de panelen heb ik hieronder gegeven:
:strip_exif()/f/image/5lKhYtzVoqrttLwjuP4Jsrrp.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb een omvormer Solplanet ASW-3000S. Het datablad van de omvormer heb ik hieronder gegeven:
:strip_exif()/f/image/FmWVagoUbay301kbIy9mY6b5.jpg?f=fotoalbum_large)
Nou ben ik geen expert op het gebied van zonnepanelen maar na enig onderzoek lijkt het in mijn ogen mogelijk te zijn om 2 lussen aan te leggen van 4 panelen. Zodat ik de oost georiënteerde panelen in een lus kan leggen en de west georiënteerde panelen in de andere lus.
Mijn beredenering: de omvormer heeft een start ingangspanning van 100 V. En de panelen hebben een Voc van 37,2 V met een verlies van 0,25%/K. Met een temperatuurverschil van 50 K heb ik een verlies van spanning van 12,5% dit levert een spanning op per paneel van 32,5 V. Als ik vier panelen per lus heb heb ik dus 130V. Dus aan de ingangsspanning voldoe ik.
Klopt dit? Of kan ik toch beter alle panelen op 1 lus aansluiten alleen zit ik dan met de westpanelen in de ochtendzon en de oostpanelen in de avondzon die ‘minder’ efficiënt zijn.
Hoeveel lussen kan ik het beste plaatsen voor een zo hoog mogelijk rendement van mijn panelen. Kunnen jullie mij hierbij advies geven?
Verder vroeg ik me af of het veel uitmaakt als mijn kabels van mijn omvormer naar mijn panelen 8 meter afleggen of 2 meter.
Alvast bedankt voor jullie reacties.