Vaillant Warmtepompboiler AroStor VWL problemen

Pagina: 1
Acties:

  • Denyo
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 20-02 21:38
Hier ook een Arostor uit Belgie, begin dit jaar geleverd.
Sinds een week of drie vertoont deze afwijkend gedrag.
De compressor maakte eerst mooie lange runs en nu steeds een uur aan, 25 minuten uit weer een uur aan enz. De ventilator blijft al die tijd gewoon draaien dus als je geen logger hebt lijkt alles prima te draaien alleen duurt het langer om op te warmen. Zo gaat de compressor natuurlijk ook veel sneller stuk, allemaal extra starts.
Zijn jullie al verder gekomen met Vaillant?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oc7_pCSJVkFCfz-lTyOO4DNMfSQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hyVUNfJGViPGPy5k4o13V4OO.jpg?f=fotoalbum_large

Model Y LR 2023, 11kWp ☀️.O/W. Zappi 2.1


  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 24-03 23:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SraQH6lJ0gnr4cimiYbIrPQSylI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wJzPPeMmtQmHrrAgVYPLWsVS.jpg?f=user_large

Ik heb 3 sensoren gemaakt op de boiler om de temperaturen in de gaten te houden. Met Home Assistant kan ik het in de gaten houden.

[ Voor 7% gewijzigd door andre75 op 24-12-2023 14:24 ]


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Franciesco schreef op maandag 25 december 2023 @ 12:21:
[...]


Van welke watertemperatuur naar welke watertemperatuur is dat?
Mijn aroSTOR 150 kan in ca 3 uur van 40 graden naar 48 graden bij de huidige buitentemperatuur. Maar als de dag er voor flink warm water verbruikt is en de watertemp rond de 25 graden is op het moment dat de wpboiler inschakelt, dan kan hij ook een uur of 7 á 8 bezig zijn.
Ik heb lucht van binnen naar buiten dus die variatie van buitentemperatuur heb ik niet.
Binnen is vast op 21,5 graden en als de houtcv aan is zal het soms naar de 24 gaan.

Maar ik heb even dag voor dag terug gezocht naar een langere run.
Dat zijn dan vooral runs die opgevolgd worden door de legionella run en dus afsluiten met 1200watt voor een bepaalde tijd dus die tel ik even niet mee.

Ik kwam wel onderstaande tegen.
Daar heeft van 17:45 tot 18:30 water gelopen dus vermoedelijk één van de kinds in bad.
De boiler doet dan een run van 15:30 tot 22:10
Met een duidelijke dip in stroomverbruik omdat de temperatuur in de boiler lager wordt.

Setpoint van de wpb is 55 graden op welke temperatuur hij begint weet ik eigenlijk niet eens.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XQuN1-2Rrh9XXvN1Ss3gwn42je0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hidhF9kk21pLwXzL9jhlpcvV.jpg?f=fotoalbum_large

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:30
karine1 schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 09:52:
Vandaag reactie gekregen van de technical expert van Vaillant.
Volgens hem zijn er geen voorvallende problemen met hun wp's.
Zelf heeft hij er één 8 jaar draaien zonder enig probleem.
Enige opmerking die hij geeft is dat het zou kunnen dat de wp's met problemen niet rechtop vervoerd zijn waardoor er olie is uitgelopen. De olie zal niet automatisch zoals bij een koelkast terug in de compressor komen.
Op de doos/verpakking van de boiler zit normaal gesproken een tiltindicator. Daar aan zou je normaal gesproken moeten kunnen zien of de boiler tijdens transport (te veel) horizontaal is geweest.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fdgu4xyUqQ0npowpQpQTW1O4e8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PgZWpGWGa5K9Mf72ARYmOaZF.jpg?f=fotoalbum_large

  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Vanochtend wakker gewordn en bij de Arostor BM 270 gaan kijken heb nu err01.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lTTxrfk7FcpWPbsnlrfQWQGM3Ow=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZTKnmVidqvr8fgJpmq7GJarg.png?f=fotoalbum_large

Is hier zelf nog wat aan te doen? Anders is Eerste zorg nu hoe op alternatieve wijze warm water te maken. KAn ik het element gefoirceerd inschakelen bijvoorbeeld?

  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Ik heb de boost functie aangezet. Maar weet niek zeker of hij werkt. disply knippert met alleen maar err01 en een vorstkristal. Waar kan ik meten of er stroom staat op het element? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8TuXr4ozHk9E6dN9vna9SD7L3v8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NXvaaKqG1bLFKmtJeIbqIZKw.jpg?f=fotoalbum_large

Zijn dat aansluitingen 1 en 2 (App.)?

  • Denyo
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 20-02 21:38
Met dank aan Adriaan71 is er zojuist een Vaillant monteur langs geweest, verdamper temperatuur was -8,5 graden celsius.
Dat komt volgens hem door een tekort aan koudemiddel.
Kan niet gevuld worden en word volgens hem compleet vervangen.
Had hem vanmorgen rond negen uur aangezet, na vijf uur had ie het water slechts zes graden opgewarmd.
De pulsen in het vermogen komen dus door het bevriezen, dan schakelt de compressor uit en blijft de ventilator draaien om de boel weer te ontdooien. Hierna start de compressor weer totdat deze weer compleet bevroren is.

Mooi wit bevroren leidingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jNHDtm6dKRy8Nq5db4sGIcOIxs8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rAE6R6ZH4iBcrYBbqNSH8iJo.jpg?f=fotoalbum_large

Watertemperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o9etNcaaVhanf9Ay8ETs5m2TpDo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6fMpSLrY5oB2FyMBZ552FF4m.jpg?f=user_large

Vermogen opname:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W45sEwoduflTVWVrdHawZ_IjPNA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FXKO6weRCEltNgZTd92tbDOx.jpg?f=user_large

Model Y LR 2023, 11kWp ☀️.O/W. Zappi 2.1


  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Technician- schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 21:28:
[...]

Ik heb een officieel antwoord gehad van Vaillant en de dealer dat het fout is gegaan met transport. De dozen zouden liggend zijn vervoerd, dit maakt de compressor voortijdig defect. Was het antwoord.
Instructies en afspraken vervoerder zijn inmiddels aangepast.
Ik heb een nieuwe Arostor gekregen. En wat schetst mijn verbazing: op de verpakking staat dat je hem horizontaal kan vervoeren. Moet dat dan nog met een bepaalde zijde naar boven?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T_9DG0K_KWeGC5HWLksNQ3SGKPQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vOCysG6R5nGuplppc4dkoW4H.jpg?f=fotoalbum_large

  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Nou de nieuwe arostor stond onaangekondigd in de tuin. Zitten 3 pootjes in de verpakking waar niks over in de handleiding staat. Moet ik die er onder schroeven?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vYfmdF5P_ilPrAhCWT8th1g81gQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8drh49LkCfWVLPjnOUNGEVfh.jpg?f=fotoalbum_large

  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Dit is het laatste stroomverloop van mijn oude arostor. Vanmiddag gaat de nieuwe er in. Dat heen en weer Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qu7nJBpDy-4RnlVe721W1K-xi9Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Xbf3QRZY1XLodEZoFK9oqcKf.png?f=fotoalbum_large met de huidige buitentemperatuur geeft toch wel aan dat er iets mis is met de compressor toch? Ik kreeg okk af en toe err01

  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
midas00 schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 10:47:
Dit is het laatste stroomverloop van mijn oude arostor. Vanmiddag gaat de nieuwe er in. Dat heen en weer [Afbeelding] met de huidige buitentemperatuur geeft toch wel aan dat er iets mis is met de compressor toch? Ik kreeg okk af en toe err01
En zo ziet de grafiek er van de nieuwe Arostor uit. Toch wat gezonder lijkt me. Zou de oude ook te weinig gas hebben gehad?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3FJnBLDFbG4Tn74m8_aXH_r1Otk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dCE3qnQYwB96crGJKFQeLyiW.png?f=fotoalbum_large

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 24-03 23:53
Denyo schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 11:30:
[...]


Je hebt echt de Shelly Plus nodig, daar zit de webserver ed in voor de communicatie.
Heb zelf de Shelly Plus 1PM, als je de warmtepompboiler hierop aansluit kun je ook het opgenomen vermogen monitoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SraQH6lJ0gnr4cimiYbIrPQSylI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wJzPPeMmtQmHrrAgVYPLWsVS.jpg?f=user_large

ik heb een Shelly uni gebruikt met 3 sensoren.

  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
andre75 schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 21:33:
[...]


Ik heb een Shelly Uni gebruikt met 5mm sensoren.
* 1 sensor zit op de verdamper geplakt
* 1 sensor zit op de persleiding na de compressor
* 1 sensor zit in de dompelbuis waar ook de boilerssensor zit

Ik heb er geen foto's van gemaakt
Ah je hebt de sensor gewoon in dezelfde buis gestopt als de boilersensor. Slim! Ik zag dst er ook nog een ongebruikte ingang naarAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QsjXLICPpzRm7Ky9KdYn0Zh0YrA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d997jmTLp980yQheEM5gcdXK.jpg?f=fotoalbum_large de boiler is . Iemand daar meer info over? Kun je daar ook een sensor in stoppen? Zal vandaag eens meten tot hoe diep die gaat

  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
snameroc schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 16:16:
[...]

Ik heb eigenlijk het idee dat het condens water afvoer het probleem is en daardoor de verdamper door corrosie lek wordt in de afvoer goot.
Dus ik wil je niet opjagen maar ik ben wel nieuwsgierig
Oh joh. Hoe kom je bij die aanname? Hierbij iig een foto van de oude. Wat moet ik precies fotograferen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/02YPxBXIzCAdGzeQo32E2pcjrYA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j1aAwNvBMkztQTpJyKYHATEF.jpg?f=fotoalbum_large

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:49
Ik heb vandaag de toezegging gekregen dat er een nieuwe geleverd word. Met een beetje geluk morgen. Ik had hem gisteren maar op electric only gezet en was eigenlijk verbaast hoe snel hij de 60 graden haalde. Kennelijk wilde hij nog steeds de legionella run voltooien. Ik ga ook denken dat het vermogen vanaf begin al laag was op de compressor. De mensen bij dimplex hebben me correct geholpen maar zeiden ook dat het echt een uitzondering was en nagenoeg nooit voorkwam. Ik hoefde me ook geen zorgen te maken op herhaling en krijg gewoon weer 2 jaar garantie. Ik ga wel aandachtig de condens water afvoer in de gaten houden want ik denk toch dat de corrosie/roest het probleem veroorzaakt. Door elektrolieze tussen het koper en staal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wNlsfuag5aoOwx3Cpkh9-qWu1Hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FeVseWRPWaSOMC9hkN1DunIb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZE1L8kQH80DYzN6nrW8NiNQ5ONk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tgF04ZWvGncAvKwJ0YGSXMGT.jpg?f=fotoalbum_large

snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.


  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iGaNs_Qs2FqMIH5wWPuKkHHpiUE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MsoD72tPzzCATunD1uLvs5Cj.jpg?f=fotoalbum_large
Daar is toch geen onduidelijkheid meer over. Hij mag gewoon plat. Het enigste wat ik heb kunnen ondekken is dat de luchtgeider van tempex is en bij de oude was dat plastic.
De nieuwe in iedergeval veel stiller wat compressor betreft. Hopen dat deze het langer doet.

[ Voor 7% gewijzigd door snameroc op 23-02-2024 19:35 ]

snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.


  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:49
Ik heb inderdaad een nieuwe
Het enige verschil is de luchtgeleider ronde de ventilator. Bij de oude is die van plastic en de nieuwe is die van tempex.ik zal nog een fotos van de nieuwe maken. Ik heb het idee dat de ventilator ook meer lucht verplaatst en ook meer geluid maakt ondanks dat tempex meer isoleer. Misschien dat de luchtstroom meer verdeeld is over de verdamper. De verdamper temperatuur is ook 2,5 graden bij 11 graden water en 3,5 graad bij 55 graden water. Ik ben geen koeltechnicus maar heb het idee dat als er te weinig gas in zit de kou niet het volledige oppervlakte van de verdamper bereikte. Bij de defekte boiler begon de verdamper temperatuur aanwijzer op -8 bij 36 graden water om te eindigen op -4 bij 54 graden. De voeler zit niet echt op de verdamper maar op de leiding tussen de compressor en de verdamper. Ik geloof steeds meer dat de roest de lekkage veroorzaakte Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wNlsfuag5aoOwx3Cpkh9-qWu1Hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FeVseWRPWaSOMC9hkN1DunIb.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door snameroc op 24-02-2024 09:20 ]

snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.


  • gerard053
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 19-02 18:07
andre75 schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 23:03:
[...]


Ik heb een Auer Edel air 200 en deze heb ik nu 2 jaar en tot nu toe (nog) geen problemen. fingers crossed
Van mijn Auer Edel Air 200L ook maar eens de kap afgehaald (nav roest kleurig condenswater). Is nu 1 jaar en 3 maand in gebruik.

Hier de foto met veel gelijkenis:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a2TsRap9X2_CBWj_oJvJcRxXiQc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pIplPpjRyuQDQ9WU3qXS9mhV.jpg?f=fotoalbum_large

Heb mijn leverancier de vraag voorgelegd of hier een probleem in wording is. Wacht op antwoord.

WH-MDC05J3E5 & Heishamon/NR, 8000Wp, SWW Auer Edel Air 200L


  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 24-03 23:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jkykbk9kcloNd8sF31k2SJSdv-M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FDzoFD9tjvKzY6sPsaQyL4JD.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn verdamper van de Auer-Edel air 200 na 2 jaar.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tZWj6goW1hIepO8uSfDJjQTmvOI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IqyZLcj2XFqcj9NE2WXRxIW5.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 30% gewijzigd door andre75 op 25-02-2024 22:10 ]


  • Rickysaint
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 07-03-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XRbJ5B5rVjsDtOUti4TvCczGe-g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aAyRkcL18cMFBRHSNvCaDXKA.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb inmiddels ontdekt dat de intervallen worden veroorzaakt door de maximaal temperatuur beveiliging van de Compressor. Deze wordt gloeiend heet. Na afkoelen start hij weer op. Door de regelmatige stops wordt de HD storing niet meer aangesproken. Duurt niet lang maar voor de Compressor overlijd.
Heb inmiddels contact bij Vaillant. Ben benieuwd.

every man is wise, until he speaks


  • wittmann1982
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 30-03 13:41
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RgVdgGs6q5515KcRvpb8u-EN0yg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tYhCkfAmgS7rBzZeV2Si0moV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OXo6EJQ5_A-XDrU9n5yai_rFlc0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dxfi2BWgW47j1CERfuQb0H6o.jpg?f=fotoalbum_large
Na iets meer dan 2 jaar gebruik (met ontharder tot ong 5 graden).
Anode kon dus nog ff mee. Hopelijk houdt het nieuwe exemplaar het langer uit.

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wNlsfuag5aoOwx3Cpkh9-qWu1Hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FeVseWRPWaSOMC9hkN1DunIb.jpg?f=fotoalbum_large
Ik denk deze?

snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.


  • zerocool
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 01-04 10:07
Die van mij laat nu drops zien in het opgenomen vermogen, zie afbeelding, en maakt dan ook een metaalachtig geluid. Na een tijdje gaat dat weer weg en draait ie weer normaal. Begin van het einde vrees ik. Installateur heeft melding bij Vaillant gedaan, die me zullen bellen. Hij is anderhalf jaar en zit dus nog in de garantie.
Is er een manier, in case of emergency, om hem alleen met het element te laten verwarmen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8_In_pStzGULTm2TeT4sAKIUMXY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7FU1PVPm7Xs4LwVZ9vhZdYO8.png?f=fotoalbum_large

  • Ettepet85
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 09-11-2025
Die van mij heeft 3 jaar gedraaid… En lijkt dus nu ook stervende. Verdamper bevriest nu ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z2hYPsaBQu_iN6hRzSpbxcwprX8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/biWy0lCq24HGrclE7xINRYlF.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ettepet85
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 09-11-2025
Het boeit Vaillant gewoon niets. Dit is hun reactie naar onze installateur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7DtnrldmpD_rMuX_UH5y4L9P3BQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r97Et0I0SnIfxeYAc6DEBQEm.jpg?f=fotoalbum_large

Indien er meer mensen met het zelfde probleem zitten dan is het misschien een idee om de comsumentenbond ofzo in te schakelen…

Dit is nu niet echt een passende oplossing en ik wil ook helemaal geen Vaillant meer zeker niet als ik ervoor moet betalen want hij gaat toch kapot.

  • kevineppo
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 18:07
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ip9EacKNhKHLokzkYEkQsW0HGdw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KhEaXpQRUYQTmwToMkB4lCDu.png?f=fotoalbum_large

Ik kreeg een filmpje doorgestuurd van een vriend van me. De boiler zelf werkt nog, maar er lijkt aan de onderkant water uit te komen. Is er een manier om te testen of het gaat om een lek in de boiler of iets anders?

28kWh IONIQ, 8kWp O/W, 7kW Panasonic L, Wanas WTW


  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
In februari is mijn 270liter arostor vervangen onder garantie. Vandaag zei mijn vrouw dat het water niet warm werd. Gelijk maar even gekeken naar het stroomverbruik en een foro gemaakt in de buurt van de afvoer. Compressor was ook behoorlijk heet. Wat denken jullie deze ook kapot? Zijn er nog andere diagnostische tests of temperaturen die ik zou moeten checken?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yvxdF58vKUWGYM2FVHE7GR9RCoc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Pg7RUdw7FksxTauDk3NkaWCq.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5emMD5UdLeIYtM3FnXwGcMy-g4I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0PKec6E5j45GOaKxkkxTzXQ4.jpg?f=fotoalbum_large

  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Kunnen deze lage verdampertemperaturen uberhaubt?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ICRqgR5A2wvkc-AWLVwQvLs3has=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n1tJS5GJwLAc7fPtyCea82mH.jpg?f=fotoalbum_large

Of is er wat mis? Iemand dit ook gehad?

[ Voor 4% gewijzigd door midas00 op 02-08-2025 21:11 ]


  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Jim423 schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 23:54:
Dat ziet er niet goed uit.
Hij warmt verder nog wel goed op?
Nope duurt uren voor een paar graden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yvxdF58vKUWGYM2FVHE7GR9RCoc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Pg7RUdw7FksxTauDk3NkaWCq.png?f=fotoalbum_large

  • fietsenrex
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 25-02 06:22
Beetje jammer dat ik nu pas dit topic ontdek, gister net een VWL B 200/5 in bedrijf genomen.
Moet zeggen dat ik spinnende katten heb gehoord die meer herrie maakte dus wat dat betreft denk ik dat ik nog gebeiteld zit.
Heb ook de uitvoering met tempex omhulsel van de verdamper.
Maar gister na het starten heeft ie 4 uur non stop gedraaid en kon de compressor aanraken maar was oncomfortabel.

Is er overigens een manier het legionella programma overdag te laten draaien?
Kan natuurlijk de klok aanpassen zodat ie op een ander moment aan gaat maar kan het makkelijker?
Ik zou het graag het liefste met zonnestroom willen doen, en ik wil hem na 1900 gewoon stil hebben ivm slapende kinderen.

Heb wel meteen al wat foto's gemaakt van de temperaturen en deze naar de leverancier gemaild gister avond.
Maar is dit al reden tot zorgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d6fHTN5jH3EqxV32VQReMzJ2yfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UiL9Eq5zJC2Ult2yc8aVsvkj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YLRzIGAhV_6-PPogmB0nChLawmc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LerDmaUgaiV1R6IxuTh2MKb9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ng2EQtpElzrVlFHIXYtqc_8WGNs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQoddS5sLW3bDJxVIDGyW3Xw.jpg?f=fotoalbum_large

Heb er sinds vanmorgen ook een slimme stekker tussen van home wizard om de trend te bewaken.

  • WallyPower
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-02 15:05
Zijn er hier ook mensen geweest met een vastgelopen compressor? Die van mij lijkt vanmiddag vastgelopen te zijn. Ik wist dat hij al op de laatste benen liep met piekvermogens van 680W maar ik had niet verwacht dat ie zo aan z'n einde zou komen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GCPIooyw_eNFUQKvUJQEGhXo4Hc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/15ljWQuEksb7BLeWNy4KcAt8.png?f=fotoalbum_large

Hij heeft eerst nog zn dagelijkse run gedaan waarna mijn vriendin in bad is gegaan. Na het bad heeft de boiler nog geprobeerd een tweede run op te starten, maar de compressor heeft nooit gedraaid. Toen ik deze grafiek zag ben ik bij de boiler gaan kijken en hoorde dat de compressor vastgelopen was (gezoem van een E-motor die maximaal vermogen vraagt maar niet rond kan gaan). Ik heb nog geprobeert het verwarmings element in te schakelen, maar sindsdien is het scherm alleen maar aan het knipperen en lijkt niks meer te werken.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:30
Gisteren en ook vandaag heb ik gezien dat mijn aroSTOR 150 vreemd gedrag vertoont. Ik vrees dat ook mijn WPboiler aan de beurt gaat komen… al heeft hij vandaag wel de ingestelde doeltemperatuur gehaald. Komende tijd maar in de gaten houden.

PS: de WPboiler is buiten/buiten aangesloten maar de dip in verbruik is geen defrost, die dips zijn korter en geven ook een ander geluid.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8tuHQx8Bz4DzxLFVpTZ-uZuPFjE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3mZydoGeAKc22BegahKvfFEE.jpg?f=fotoalbum_large

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Nu online
TomPee schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:06:
[...]


@Henielma ook hier is de arostor er na 3 jaar aan voor de moeite... Ik wou eens polsen of je nog steeds met die "elec.mode" werkt... ik heb hem nu ook op die elec mode ingesteld maar wou dus eens polsen of dit effectief krachtig genoeg is/niet te kostelijk wordt.
Hieronder het overzicht van de afgelopen jaren stroomopname in centen van de warmtepompboiler Arostor. De WPB loopt in de goedkoopste uren van een dag vanwege een dynamisch contract. Je ziet in april 2025 een sprong van ongeveer 6 a 7 euro doordat ik Elec mode ingeschakeld heb. (verwarmingselement in plaats van de defecte warmtepomp). In de zomer is het verschil maar een paar euro. Alles bij elkaar is het op jaarbasis iets van EUR 85 meer stroom kosten. Niet iets voor mij om me heel erg druk om te maken.

Voor de volledigheid: vanaf mei 2025 wonen we met 2 personen in huis, daarvoor 3.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TH1lT_9FojCWlak2jQjZ1NqGV8k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EKuoY4nQOmeVzETfmuvJ0TfP.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Henielma op 14-02-2026 13:22 ]

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5, Marstek Venus E V2, Domoticz

Pagina: 1