Hallo tweakers,
Ik ben van plan een 22KW laadpaal te gaan installeren. Het idee is een Zappi met een Harvi. Nu is er een 3 x 25A aansluiting aanwezig, dus de Zappi zou maximaal kunnen laden met 11KW.
Echter is er een behoorlijke PV installatie aanwezig (50 panelen) die zomers regelmatig 8-9 KW aan tikt.
Ik vroeg me dus af of het niet mogelijk zou zijn om de Zappi hoger af te zeker dan op op 3 x 20A in de meterkast en op de Zappi in te stellen dat de hoofdaansluiting 3 x 25A is. En dat de Zappi d.m.v. CT klemmen zelf via Dynamic Load Balancing (DLB), kan laden met maximaal vermogen van het net + zon.
Bijkomend probleem is dat ik de Zappi dan zou moeten afzekeren op een hogere zekering dan de hoofdaansluiting. Volgens mij is 20A i.v.m. selectiviteit al een discussie.
Oftewel: is het bovenstaande mogelijk en volgens de NEN1010 überhaupt toegestaan? Of beter gewoon afzekeren op 3 x 20A en kiezen voor een laadpaal van 11KW.
Mijn idee was om in elk geval maar 6mm2 bekabeling te leggen zodat de laadpaal in de toekomst met hogere netaansluiting klaar zou zijn voor 22KW.
Ik hoor graag wat jullie adviseren...
Ik ben van plan een 22KW laadpaal te gaan installeren. Het idee is een Zappi met een Harvi. Nu is er een 3 x 25A aansluiting aanwezig, dus de Zappi zou maximaal kunnen laden met 11KW.
Echter is er een behoorlijke PV installatie aanwezig (50 panelen) die zomers regelmatig 8-9 KW aan tikt.
Ik vroeg me dus af of het niet mogelijk zou zijn om de Zappi hoger af te zeker dan op op 3 x 20A in de meterkast en op de Zappi in te stellen dat de hoofdaansluiting 3 x 25A is. En dat de Zappi d.m.v. CT klemmen zelf via Dynamic Load Balancing (DLB), kan laden met maximaal vermogen van het net + zon.
Bijkomend probleem is dat ik de Zappi dan zou moeten afzekeren op een hogere zekering dan de hoofdaansluiting. Volgens mij is 20A i.v.m. selectiviteit al een discussie.
Oftewel: is het bovenstaande mogelijk en volgens de NEN1010 überhaupt toegestaan? Of beter gewoon afzekeren op 3 x 20A en kiezen voor een laadpaal van 11KW.
Mijn idee was om in elk geval maar 6mm2 bekabeling te leggen zodat de laadpaal in de toekomst met hogere netaansluiting klaar zou zijn voor 22KW.
Ik hoor graag wat jullie adviseren...
10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh