Sinds september 2022 hebben wij een pv installatie met oost-west opstelling.
2 stringen
String 1 - Oost 10 panelen 360WP
String 2 - West 8 panelen 360WP

Omvormer: Goodwe GW6K-DT

In de meterkast is dit aangesloten op een Hager ADM416G, Alamat Aardlekautomaat 4-polig 16 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A

19 juni is deze voor het eerst er uit geklapt en daar kwam ik 's avond achter.
Vanmorgen na de heftige buien van gisteren is de Alamat er weer uit geklapt.

Voor dat ik de installateur inschakel wil ik mij eerst even ingelezen en voorbereid hebben. En natuurlijk vrijblijvend advies bij jullie vragen.

Ik heb dit topic https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1998834/1 al doorgelezen en ben iets wijzer geworden, maar ik ben geen elektricien 8)

Wat kan ik zelf doen om een aantal zaken uit te sluiten?

- doormeten van installatie door installateur
- controle mk installatie door installateur

- kan ik zelf via Sems of de omvormer kijken of er ergens fouten zijn? Zo ja, hoe kan ik dit doen?

Alle toelichting / hulp wordt zeer gewaardeerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 15:18
Er zit een indicatie midden op die aardlekautomaat waarom hij is getript.
Wat zegt die?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Axewi
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 07-08 21:39
Je kan op de omvormer zelf kijken of deze een foutmelding gegeven heeft, als ik je zo hoor dan zou ik zoeken naar een "Isolation fault" ik geloof error 134? bij Goodwe.
En als de panelen toegankelijk voor je zijn zou je visueel kunnen kijken of er connectoren op de dakpannen\dakbedekking liggen welke met vochtig weer voor een isolatiefout kunnen zorgen.

Mocht dit in orde zijn is het advies om een andere aardlekautomaat te plaatsen, Goodwe raad bij deze omvormers zelf een 300ma aan.
https://nl.goodwe.com/Ftp...20G2_User%20Manual-EN.pdf

Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drogba
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 23-07 10:25
jeroen3 schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:58:
Er zit een indicatie midden op die aardlekautomaat waarom hij is getript.
Wat zegt die?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mZOxAQaLLUhylZ1qaeP1W9EBnQI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GwbIKQl1TUJcB2Dl0YRk2ESX.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 15:18
Hij is dus uitgevallen op overstroom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drogba
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 23-07 10:25
jeroen3 schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 11:29:
Hij is dus uitgevallen op overstroom.
Ik heb hem uitgeschakeld om de tekst duidelijk zichtbaar te krijgen op de foto.
Maak dat nog uit?

Bedoel je met "overstroom" dat de Alamat te ligt is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 15:18
oh, nou volgende keer dan even kijken of het indicatortje geel is. Dat betekent dat hij getript is op aardlekfout.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drogba
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 23-07 10:25
En als dat het geval is dan moet ik voor 100mA of 300mA versie gaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Janoz
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 09-08 11:41

Janoz

Moderator Devschuur®

!litemod

drogba schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 11:50:
En als dat het geval is dan moet ik voor 100mA of 300mA versie gaan?
Als dat het geval is zouden de zonnepanelen eens naagekeken moeten worden. Juist omdat je aangaf dat het bij de regenval gebeurde zou het best wel eens echt met de aarding te maken kunnen hebben en slaat hij terecht af.

Ken Thompson's famous line from V6 UNIX is equaly applicable to this post:
'You are not expected to understand this'


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

Voorbeveiliging Alamat volgens manual van de fabrikant is 16A/3F+N/300mA en geen 30mA:

Note: Multiple inverters are not allowed to share a circuit breaker.
The integrated leakage current detection device of the inverter can detect external leakage
current in real time. When the detected leakage current exceeds the limit value, inverter will
quickly disconnect with the grid, If the leakage current protection device is installed externally, the action current should be 300mA or higher.

Er zit dus een verkeerde Alamat voor ;)

Bron:
https://www.europe-solars...es_4-15kW_User_Manual.pdf

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • drogba
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 23-07 10:25
Kleine tussenpauze gehad om te reageren.

Tijdens en na regenbuien is de alamat er niet uit geklapt.
Enige mogelijkheid was om de alamat te vervangen door 300mA versie.
Dit heeft onze installateur deze week gedaan en nu is het afwachten of het wel of niet weer gebeurd.