2 fase kookplaat op krachtgroep aansluiten

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NCSmits
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15-09 18:23
Ik heb al aardig wat vergelijkbare vragen hier bekeken, maar helaas nog steeds geen antwoord op mijn vraag gevonden.

In mijn nieuwbouwhuis zit een krachtgroep voor de keuken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G2jEdvxW9VcImSTx3P1CQaqnagk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FQBjrFypOCDQmx3cD3XIb2N.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LU_0P1ywHNru5dzWW8mPzile36g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KbIsFEGSmZBnNwWgYbwRqUWc.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn kookplaat kan maar op 2 fases. Ik heb een perilex stekker met daaraan een 5 aderige kabel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J6TNMrOTRwJfGlhapLSlnQ_dsSg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YHnyq6BJbbuEjSpoYyqtl0Dx.jpg?f=fotoalbum_large

Op mijn kookplaat staat voor een kookgroep, dit aansluitschema:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kjxEUV_4eT9aPhELNf0HuON5dPg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z6UKomi65AQ8o1OmyGzKqqke.jpg?f=fotoalbum_large

Nu was mijn eerste idee om het aan te sluiten zoals aangegeven, met grijs en blauw met het bruggetje er tussen, maar dan maak ik natuurlijk kortsluiting. Hoe moet ik dit wel aansluiten?

Ik had ook al oplossingen gevonden van ‘een draad niet aansluiten in de stekker’, maar omdat ik een voorgemonteerde stekker heb, zie ik het niet zo zitten om de grijze draad maar lekker te laten bungelen :+

Moet ik gewoon een andere stekker kopen en L3/grijs daar zelf niet in afmonteren?

Beste antwoord (via NCSmits op 20-06-2023 22:02)


  • StaticZ
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 18:47
Niet, afdoppen en wegwerken in de kookplaat.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • StaticZ
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 18:47
2 fases en 1 nul gebruiken met brug er tussen!
Kabel met aangegoten stekker wel even doormeten of alles op de juiste positie zit.

[ Voor 47% gewijzigd door StaticZ op 20-06-2023 21:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NCSmits
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15-09 18:23
StaticZ schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 21:41:
2 fases en 1 nul gebruiken met brug er tussen!
Kabel met aangegoten stekker wel even doormeten of alles op de juiste positie zit.
Stekker doorgemeten en daarop zit alles goed. De grijze kabel is L3. Waar zet ik die dan op vast?

[ Voor 3% gewijzigd door NCSmits op 20-06-2023 21:47 ]


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • StaticZ
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 18:47
Niet, afdoppen en wegwerken in de kookplaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SPT
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 06-10 19:21

SPT

StaticZ schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 21:41:
2 fases en 1 nul gebruiken met brug er tussen!
Kabel met aangegoten stekker wel even doormeten of alles op de juiste positie zit.
Exact. Bij een krachtstroomgroep heffen de nulstromen van de fasen elkaar door het faseverschil geheel of gedeeltelijk op. Daardoor kan er - in tegenstelling tot bij een kookgroep op één fase - nooit meer dan 16A door de nulleider gaan lopen en heb je dus voldoende aan één nulleider. Het plaatje voor aansluiting op een 3N groep ontbreekt, hoewel er wel bij staat dat hij op zo'n groep kan worden aangesloten.

[ Voor 9% gewijzigd door SPT op 20-06-2023 21:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NCSmits
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15-09 18:23
@StaticZ

Niet, afdoppen en wegwerken in de kookplaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n-Vml2WClx7z9GqRcb4XZo9KAKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vkFEKX05KNyweS2i68E7Cnj4.jpg?f=fotoalbum_large

Zo dus? Mag dit? Die wago past er wel in.

[ Voor 8% gewijzigd door NCSmits op 20-06-2023 22:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • StaticZ
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 18:47
Lijkt mij prima! Als je maar zeker weet dat de stekker kant ook klopt! L1 bruin l2 zwart l3 grijs.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NCSmits
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15-09 18:23
StaticZ schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 22:01:
Lijkt mij prima! Als je maar zeker weet dat de stekker kant ook klopt! L1 bruin l2 zwart l3 grijs.
Ja, dat klopt! Thanks voor je snelle antwoorden. Misschien kan ik nog koken vanavond ;)
Pagina: 1