Dag mede-tweakers en warmtepomp experts,

Voor ons nieuwe zelfgebouwde huis ben ik op zoek naar een warmtepomp.
Ons huis is vrijstaand Hout skelet bouw huis met relatief veel glas op het zuid-oosten.
Aangezien het een HSB woning is is er weinig massa om op te warmen/bufferen, alleen de dekvloer van 6cm waar de vloerverwarming in zit heeft echte massa.

Ik zit sterk te denken aan LG HM051MR-U44 5,5kw unit. Ik verwacht dat 5,5kw genoeg is.
Wat ik alleen daar over lees is dat deze unit nogal problemen heeft met verminderde capaciteit rond het vriespunt.
Als alternatief zit ik aan een Panasonic WH-MDC05J3E5 te denken.

Graag jullie advies gevraagd!
Isolatie:
- 3 dubbel glas
- Vloer Rc 5.055
- Wanden Rc 6.719
- Dak Rc 7
Warmtebehoefte:
De berekende warmtebehoefte bij -5 is 1971 watt en bij -10 is dat 2370.
Hierin is geen rekening gehouden met het warmteverlies van de ventilatie (type d), maar dat zal minimaal zijn.
Afgiftesysteem:
- 95 m² vloerverwarming, slangen 10 cm HoH, 10 groepen, 0 daarvan staan altijd open
- 1x warm/koud water batterij in de ventilatie unit.
SWW:
- 150 liter boiler - Douche met wtw.
Warmtepompvoorkeur:
- L/W
- Monoblock
- Eigen thermostaat/zoneregeling (diy/homeassistant)
- Domotica-integratie Homeassistant/modbus oid.
- DIY/tweakersvriendelijk
Wie gaat het installeren?
- Doe het zelf

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Hoe is de keuze uitgevallen?
Ik zit met exact dezelfde afweging.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


  • flowerhack
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-01 10:00
Het is uiteindelijk een panasonic monoblock geworden aangezien ik die oor een gunstige prijs kon krijgen. Inmiddels draait ie al 2 maanden perfect met een cop van 7.
Over het sww verhaal ben ik niet helemaal tevreden. De boiler die ik heb heeft voor de panasonic een te kleine spiraal. Dat geeft stromingsgeluiden. De wp kan door de kleine spiraal niet lekker zn warmte kwijt waardoor de aanvoer temperatuur snel naar 60 graden loopt en de backupheater de rest doet. Het gevolg is een cop van 1 op sww. Voor nu gebruik ik de warmtepomp alleen voor verwarming en schakel ik de boiler zelf in als de zon schijnt of het water echt te koud wordt.
Een volgende keer neem ik een separate warmtepompboiler. Die zijn er voor gemaakt en kunnen wel een cop van 2+ halen.