Hallo forumleden,
Als het goed is mag ik mijn zonnepanelen na ruim 8 maanden wachten binnenkort verwachten. Na het uitvoeren van een hoop verbeteringswerkzaamheden (vervangen groepenkast, 3-fase aansluiting etc.) is nu de discussie beland bij de kabel van de omvormer (3-fase) naar de meterkast.
De omvormer zal op zolder komen te staan en er is geen loze leiding aanwezig die van zolder naar de meterkast loopt. Het plaatsen van een loze leiding resulteert in te veel hak- en breekwerk waardoor ik dat niet helemaal zie zitten. Ook het plaatsen van een PV-verdeler zou niet mogelijk zijn vanwege de type omvormer. En tot slot, wil ik het liefste geen kabel via de buitenmuur naar de meterkast.
Omdat het nu toch neigt naar een kabel buitenom, ben ik andere mogelijkheden aan het onderzoeken.
Er lopen op dit moment 3 groepen naar zolder, namelijk de wasmachine, de droger en de CV-ketel. Deze lopen zoals ik heb kunnen opmeten in 19mm buizen naar zolder. Huis is van 1989. In principe zou het mogelijk moeten zijn om daarvan 1 groep op te offeren voor de kabel van de omvormer.
Volgens de installateur zal er een 5g2,5mm2 kabel worden gelegd met een buitendiameter van ongeveer 12,6mm. Hij geeft aan dat een loze leiding van 25mm perfect is voor zo'n kabel. Een buis van 19mm zou kunnen maar dat gaat vaak niet goed omdat het te warm wordt.
Daarom is mijn vraag aan jullie. Heeft één van jullie ervaring met het gebruik van een dergelijke kabel door een 19mm buis? En heeft dat bij jou voor wel of geen problemen gezorgd?
Nog een korte samenvatting van de installatie zelf:
- 12x SunPower Performance 410 wp (4.920 wp totaal)
- SMA Sunny Tripower 4.0 Omvormer
Inmiddels begint dit een soort hoofdpijn dossier te worden en mijn hoop is uiteraard dat er veel van jullie zijn die hiermee goede ervaringen hebben.
Als het goed is mag ik mijn zonnepanelen na ruim 8 maanden wachten binnenkort verwachten. Na het uitvoeren van een hoop verbeteringswerkzaamheden (vervangen groepenkast, 3-fase aansluiting etc.) is nu de discussie beland bij de kabel van de omvormer (3-fase) naar de meterkast.
De omvormer zal op zolder komen te staan en er is geen loze leiding aanwezig die van zolder naar de meterkast loopt. Het plaatsen van een loze leiding resulteert in te veel hak- en breekwerk waardoor ik dat niet helemaal zie zitten. Ook het plaatsen van een PV-verdeler zou niet mogelijk zijn vanwege de type omvormer. En tot slot, wil ik het liefste geen kabel via de buitenmuur naar de meterkast.
Omdat het nu toch neigt naar een kabel buitenom, ben ik andere mogelijkheden aan het onderzoeken.
Er lopen op dit moment 3 groepen naar zolder, namelijk de wasmachine, de droger en de CV-ketel. Deze lopen zoals ik heb kunnen opmeten in 19mm buizen naar zolder. Huis is van 1989. In principe zou het mogelijk moeten zijn om daarvan 1 groep op te offeren voor de kabel van de omvormer.
Volgens de installateur zal er een 5g2,5mm2 kabel worden gelegd met een buitendiameter van ongeveer 12,6mm. Hij geeft aan dat een loze leiding van 25mm perfect is voor zo'n kabel. Een buis van 19mm zou kunnen maar dat gaat vaak niet goed omdat het te warm wordt.
Daarom is mijn vraag aan jullie. Heeft één van jullie ervaring met het gebruik van een dergelijke kabel door een 19mm buis? En heeft dat bij jou voor wel of geen problemen gezorgd?
Nog een korte samenvatting van de installatie zelf:
- 12x SunPower Performance 410 wp (4.920 wp totaal)
- SMA Sunny Tripower 4.0 Omvormer
Inmiddels begint dit een soort hoofdpijn dossier te worden en mijn hoop is uiteraard dat er veel van jullie zijn die hiermee goede ervaringen hebben.