Beste Tweakers,
Ons appartement wordt in de zomer onaangenaam warm en we willen, na veel wikken en wegen, toch een airco (L/L warmtepomp
) aanleggen. Maar ik twijfel enorm over de koelcapaciteit die we nodig hebben. Ik heb nu 3.5kW op het oog.
Het totaal te koelen oppervlakte is ongeveer 60m2, 44m2 woonkamer en de rest gang en slaapkamer. De buitenunit komt op het balkon en de binnenunit in de woonkamer direct ernaast. Ik accepteer het risico of er voldoende koelte de slaapkamer gaat bereiken.
Het gaat primair om koelen, maar ter info gebruiken we nu stadswarmte met 1 radiator in de woonkamer met een capaciteit van 3.2kW (en dat gaat makkelijk). Het is een A-label appartement uit 2012, ~15m2 HR++ ramen, rondom andere woningen, balkon oriëntatie is ZZO. VvE goedkeuring is binnen.
Ik heb verschillende methodes gebruikt om de koelcapaciteit voor 70m2 (=+kleine slaapkamer) te berekenen:
Koevlaas: 2.04 kW
Daikin 80 W/m2: 5.6kW
Inhoud x factor 40: 4.7kW
Koellastberekening: 3.3 kW
Een restrictie is de ruimte voor de buitenunit, daar is max. 84.5cm beschikbaar, een buitenunit van ~65cm is dan de maximale grootte ben ik bang.
Het plan is dus voor 3.5 kW te gaan, groter kan niet vanwege grootte buitenunit. Mijn vraag is nu, denken jullie dat dit genoeg is?
In rood de geplande airco.
Ons appartement wordt in de zomer onaangenaam warm en we willen, na veel wikken en wegen, toch een airco (L/L warmtepomp
Het totaal te koelen oppervlakte is ongeveer 60m2, 44m2 woonkamer en de rest gang en slaapkamer. De buitenunit komt op het balkon en de binnenunit in de woonkamer direct ernaast. Ik accepteer het risico of er voldoende koelte de slaapkamer gaat bereiken.
Het gaat primair om koelen, maar ter info gebruiken we nu stadswarmte met 1 radiator in de woonkamer met een capaciteit van 3.2kW (en dat gaat makkelijk). Het is een A-label appartement uit 2012, ~15m2 HR++ ramen, rondom andere woningen, balkon oriëntatie is ZZO. VvE goedkeuring is binnen.
Ik heb verschillende methodes gebruikt om de koelcapaciteit voor 70m2 (=+kleine slaapkamer) te berekenen:
Koevlaas: 2.04 kW
Daikin 80 W/m2: 5.6kW
Inhoud x factor 40: 4.7kW
Koellastberekening: 3.3 kW
Een restrictie is de ruimte voor de buitenunit, daar is max. 84.5cm beschikbaar, een buitenunit van ~65cm is dan de maximale grootte ben ik bang.
Het plan is dus voor 3.5 kW te gaan, groter kan niet vanwege grootte buitenunit. Mijn vraag is nu, denken jullie dat dit genoeg is?
In rood de geplande airco.
:strip_exif()/f/image/zdtC3QPTfu1kgLCfFoGDqGLS.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 4% gewijzigd door mijosa2 op 16-06-2023 18:51 ]