Mijn vraag:
Mijn zonnepanelen waren aangesloten via een 1 fase omvormer op fase 1;
Hierbij viel regelmatig de omvormer uit omdat deze een te hoge spanning detecteerde (253v);
echter de slimme meter gaf 249,8v aan; wat een verschil is van grofweg 3 volt.
Nu wil ik graag weten welke kabel mijn installateur gebruikt heeft (2.5mm of 4mm) - de installateur geeft 4mm aan; echter de electricien die de fase heeft omgehangen denkt dat 2.5mm gebruikt is
De vragen:
- Kan ik de P1 meter spanning alswel als de SolarEdge spanning 'vertrouwen'
- Wat is waarschijnlijk de gebruikte kabel
- Is een verschil van 3v acceptabel voor een installatie
- Wat is de impact op de rendement van mij zonnepanelen? (Is dit verwaarloosbaar?); ik ga er vanuit dat door de weerstand dus wat energie wordt omgezet in warmte.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Voor het meten van de spanning in de meterkast; de P1 meter (met p1monitor software)
Voor het meten van de SolarEdge; de informatie van de installateur.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Weerstand per km: https://www.elektramat.nl/kennisbank/aderdikte/
2.5mm: 13,3Ohm
4mm: 7,98 Ohm
Ik ga uit van een kabel lengte van ca 20 meter bij mij thuis; volgens mij zou ik op basis hiervan moeten kunnen uitrekenen wat de werstand is en dus de gerbuikte kabel.
...
Btw; het is een puur theoretische discussie; bij het omhangen van de fase is het probleem gelukkig al verholpen; ik ben alleen nog steeds erg nieuwsgierig.
Overige informatie / oplossingen voor mensen die soortgelijke problemen ondervinden:
- Veranderen van fase kan het probleem verhelpen als de spanning op de overige fases structureel lager is, meetbaar via de P1 meter
- Bij een netspanning boven de 253v (bij de meterkast) kun je een spanningsklacht indienen bij de netbeheerder; zij zullen je P1 meter een aantal weken uitlezen. Mochten ze leveren boven de 253v dan zijn ze verplicht de spanning omlaag te brengen. (Meeste netbeheerders hebben hier een formulier voor)
- Gebruik dikkere kabel kan het spanningsverschil tussen omvormer en meterkast verkleinen waardoor het probleem minder snel optreed
- De meeste omvormers kunnen door de installateur op een hogere uitval voltage worden gezet (bv 256v); hierbij is echter wel de goedkeuring van de netbeheerder nodig
- Gebruik van een 3 fase omvormer ipv 1 fase omvormer; waarbij de spanning beter verdeeld wordt over de fases
- Op de fase waar het probleem zich voor doet het meeste standaard gebruik zetten om de spanning iets te verlagen
- Deel van de zonnepanelen afdekken ;-)
Mijn zonnepanelen waren aangesloten via een 1 fase omvormer op fase 1;
Hierbij viel regelmatig de omvormer uit omdat deze een te hoge spanning detecteerde (253v);
echter de slimme meter gaf 249,8v aan; wat een verschil is van grofweg 3 volt.
Nu wil ik graag weten welke kabel mijn installateur gebruikt heeft (2.5mm of 4mm) - de installateur geeft 4mm aan; echter de electricien die de fase heeft omgehangen denkt dat 2.5mm gebruikt is
De vragen:
- Kan ik de P1 meter spanning alswel als de SolarEdge spanning 'vertrouwen'
- Wat is waarschijnlijk de gebruikte kabel
- Is een verschil van 3v acceptabel voor een installatie
- Wat is de impact op de rendement van mij zonnepanelen? (Is dit verwaarloosbaar?); ik ga er vanuit dat door de weerstand dus wat energie wordt omgezet in warmte.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Voor het meten van de spanning in de meterkast; de P1 meter (met p1monitor software)
Voor het meten van de SolarEdge; de informatie van de installateur.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Weerstand per km: https://www.elektramat.nl/kennisbank/aderdikte/
2.5mm: 13,3Ohm
4mm: 7,98 Ohm
Ik ga uit van een kabel lengte van ca 20 meter bij mij thuis; volgens mij zou ik op basis hiervan moeten kunnen uitrekenen wat de werstand is en dus de gerbuikte kabel.
...
Btw; het is een puur theoretische discussie; bij het omhangen van de fase is het probleem gelukkig al verholpen; ik ben alleen nog steeds erg nieuwsgierig.
Overige informatie / oplossingen voor mensen die soortgelijke problemen ondervinden:
- Veranderen van fase kan het probleem verhelpen als de spanning op de overige fases structureel lager is, meetbaar via de P1 meter
- Bij een netspanning boven de 253v (bij de meterkast) kun je een spanningsklacht indienen bij de netbeheerder; zij zullen je P1 meter een aantal weken uitlezen. Mochten ze leveren boven de 253v dan zijn ze verplicht de spanning omlaag te brengen. (Meeste netbeheerders hebben hier een formulier voor)
- Gebruik dikkere kabel kan het spanningsverschil tussen omvormer en meterkast verkleinen waardoor het probleem minder snel optreed
- De meeste omvormers kunnen door de installateur op een hogere uitval voltage worden gezet (bv 256v); hierbij is echter wel de goedkeuring van de netbeheerder nodig
- Gebruik van een 3 fase omvormer ipv 1 fase omvormer; waarbij de spanning beter verdeeld wordt over de fases
- Op de fase waar het probleem zich voor doet het meeste standaard gebruik zetten om de spanning iets te verlagen
- Deel van de zonnepanelen afdekken ;-)
[ Voor 3% gewijzigd door Veelstekel op 14-06-2023 08:50 ]