Schakeldraad spanningszoeker licht ook op met schakelaar uit

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • taldin
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22-03 19:24
Ik heb in de badkamer uit een plafond 2 draden (1 rode nuldraad en 1 zwarte schakeldraad) hangen die gekoppeld zijn aan een schakelaar. Ook wanneer de schakelaar uit staat licht het lampje van de spanningszoeker (schroevendraaier) op wanneer ik 'm tegen het schakeldraad hou.

De lamp die er zat werkte wel goed met de schakelaar. Kan het zijn dat er een kleine spanning op schakeldraad staat wanneer de schakelaar uit staat?

Nu heb ik nog een oude multimeter gevonden (functioneert wel zo lijkt het) en wil de spanning meten tussen de rode en zwarte draad om te kijken hoe dit precies zit. Ik heb niet eerder met een multimeter gewerkt.

Ik heb de multimeter op V~ 600 gezet, zwart in com en rood in VmA. Het maakt dan toch niet uit welke sonde ik tegen de rode draad hou en welke tegen de zwarte draad?

Wanneer de schakelaar uit staat dan zie ik met V~ 600 waarschijnlijk gewoon 0 op het display ook als er wel een zwakke spanning is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:37

BCC

Is de schakelaar een dimmer? Oude dimmers willen wel eens zoveel lekstroom hebben dat ze goedkope led-verlichting doen oplichten

Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • saaltink
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 13:33
Wordt er geschakeld met wat voor jou 0 lijkt? Normaal moet je blauw als 0 hebben en zwart als schakeldraad.

Dit kun je zien als je de schakelaar van de muur haalt en kijkt welke kabel er door de schakelaar loopt

[ Voor 23% gewijzigd door saaltink op 13-06-2023 21:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 20:04

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Er hoort geen spanning op te staan. Als de schakeldraad in een buis samen met een fase draad loopt, dan kan er wat spanning op de schakeldraad komen te staan. Voldoende om het neon lampje in een spanning zoeker op te laten lichten. Draai eens een oude gloeilamp in de fitting. Dan zal dit niet meer gebeuren. Niets om je zorgen over te maken. Heeft geen zin om met multimeter te meten. De schakeldraad is een lange zwevende draad die meer als antenne dienst doet.

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • taldin
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22-03 19:24
Dit is een oud huis (jaren 60), ik heb de schakelaar zelf nog niet los gehad. Maar ik weet wel zeker dat het allemaal oude bedrading is, er is geen fase draad die uit plafond komt. Alleen een zwarte en rode draad (rood is tegenwoordig blauw)

De schakelaar is gewoon een aan/uit schakelaar, geen dimmer. De oude lamp werkte ook correct.

Ik ben dus wel nieuwsgierig naar wat die spanning is wanneer de schakelaar uit staat. Ik heb niet al te veel kennis op dit gebied, wil dus niet al te rare toeren uithalen. Was/ben alleen wel nieuwsgierig of ik de spanning op de schakeldraad kan meten met een multimeter op een veilige manier.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:34

dragonhaertt

@_'.'

Je kan die spanning prima meten, maar zonder belasting zegt dat niet zo veel.
Een zwevende draad kan zo 150v aan inductie spanning oppikken.
Zodra je er een kleine belasting aan hangt is dat weg.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • taldin
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 22-03 19:24
Dank voor de informatie allen!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 15-05 07:37
spanningszoeker (schroevendraaier)
Onbetrouwbaar en onveilig, doe jezelf een plezier en gooi deze in de vuilnisbak.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 20:34

dragonhaertt

@_'.'

Groningerkoek schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 23:58:
[...]


Onbetrouwbaar en onveilig, doe jezelf een plezier en gooi deze in de vuilnisbak.
Dit is wel wat overdreven, je kan een spanningszoeker prima gebruiken als je goed nadenkt over wat je doet.

Blindelings vertrouwen na 1 meting en daarna een draad vastpakken? Nee dat is niet verstandig. Ze zijn wel geschikt om te kijken op welke draad fase staat, om te kijken of een schakelaar aan of uit staat en om snel te controleren welke groepen aan welke stopcontacten hangen.

Met meetgereedschap is het altijd: hoe simpeler te gebruiken hoe vaker mensen ze gebruiken. Maak je de drempel te hoog dan zijn mensen lui en testen ze gewoonweg minder goed.

Zodra ik iets ga vastpakken pak ik eerst een multimeter, voor al het andere werk gebruik ik een spanningszoeker. De spanningszoeker wordt ook altijd als dubbelcheck gebruikt.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Shinji
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 21:03
Ik heb hetzelfde met een relatief nieuw huis (2010). Op de zwarte draad gaat spanningszoeker branden met zowel schakelaar aan als uit. Lampje werkte altijd goed met schakelaar (hotelschakeling).

Maar nu kan (durft) ik geen nieuw lampje op te hangen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vrotogel
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 18:28

vrotogel

leest vooral mee

Dan haal je toch de spanning van de hele groep af met de zekering in de meterkast ? Dan staat er vast geen spanning meer op.

Life 's hard and then you die