De titel is misschien een beetje clickbait-y, want ik wil niet alle aardlekschakelaars verwijderen...
Ik heb een Intex zwembadpomp die een tussenstekker heeft met een 30mA aardlekschakelaar. Dat is problematisch in verband met de tijdklok waar ik 'm op wil aansluiten, want zodra die spanningsloos wordt slaat de ALS uit (en gaat 'ie dus zonder handmatige interventie bij de volgende cyclus niet meer aan). Het liefste zou ik de tussenstekker daarom verwijderen, en volgens mij kan dat ook veilig. De vraag is: zijn jullie het daar mee eens?
De pomp is aangesloten op een groep die achter een ALS hangt van óók 30mA, samen met nog drie andere groepen. De kans dat de ALS van de pomp afschakelt voordat de ALS in de groepenkast dat doet lijkt me nihil. Ze zijn immers allebei 30mA, en aangezien de ALS in de groepenkast ook lekspanning van allerhande andere apparaten moet verwerken zal die eerder aan z'n max zitten dan die in de tussenstekker.
Hoe denken jullie hierover?
Ik heb een Intex zwembadpomp die een tussenstekker heeft met een 30mA aardlekschakelaar. Dat is problematisch in verband met de tijdklok waar ik 'm op wil aansluiten, want zodra die spanningsloos wordt slaat de ALS uit (en gaat 'ie dus zonder handmatige interventie bij de volgende cyclus niet meer aan). Het liefste zou ik de tussenstekker daarom verwijderen, en volgens mij kan dat ook veilig. De vraag is: zijn jullie het daar mee eens?
De pomp is aangesloten op een groep die achter een ALS hangt van óók 30mA, samen met nog drie andere groepen. De kans dat de ALS van de pomp afschakelt voordat de ALS in de groepenkast dat doet lijkt me nihil. Ze zijn immers allebei 30mA, en aangezien de ALS in de groepenkast ook lekspanning van allerhande andere apparaten moet verwerken zal die eerder aan z'n max zitten dan die in de tussenstekker.
Hoe denken jullie hierover?