Probleem met dimbare led driver/transformator

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mcwieger
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 04-09 13:26
Ik heb onlangs een transformator besteld:

https://www.elektramat.nl...led-0-45w-dimbaar-145684/

Deze wil ik gebruiken voor een aantal LED spotjes:

https://www.into-led.com/...tt-200-lumen-5421808.html

Reden om niet de standaard meegeleverde transformator (die wel werkt) te gebruiken is dat ik een eigen (smart) dimmer van Qubino voor de trafo wil zetten. De specificatie van de trafo geeft aan dat deze 0-45W levert voor LED's, dus dat zou moeten werken. Ik heb één en meerdere spotjes aangesloten, maar zonder resultaat: ze doen het helemaal niet.

Ik krijg de vinger er niet achter waarom niet. Is er nog een aparte driver nodig? Welke trafo/driver zou wel werken met deze spotjes en een dimmer die gebruik maakt van fase-afsnijding?

Deze bijvoorbeeld: https://www.ledpaneelgroo...l-voeding-36w-12v-3a.html

Alle hulp welkom!

[ Voor 5% gewijzigd door mcwieger op 12-06-2023 13:46 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:03

SA007

Moderator Tweaking
Als ik kijk naar de specificaties zou dit wel moeten werken inderdaad, heb je niet per ongeluk de + en - verkeerdom?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frank__B
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:49
SA007 schreef op maandag 12 juni 2023 @ 19:57:
Als ik kijk naar de specificaties zou dit wel moeten werken inderdaad, heb je niet per ongeluk de + en - verkeerdom?
Er staat: Frequentie: 50-60Hz bij de lampjes (en een wisselspanning teken bij de transformator), dus ik gok dat dit ook niet mag uitmaken. Is de nieuwe transformator wel in orde? Kan je daar spanning uit meten? Je kan de transformator even testen met een halogeen lampje om dat uit te sluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mcwieger
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 04-09 13:26
Heb de L/N goed staan, dus dat is het probleem niet. Ik zal even ergens een halogeenlampje moeten opsnorren om de trafo te testen. Kom er op terug.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frank__B
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:49
En anders even testen zonder dimmer, alleen de trafo met spotjes.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mcwieger
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 04-09 13:26
Het lijkt erop dat ik een trafo/driver met gelijkspanning ipv wisselspanning moet hebben (dus zoals bij een ledstrip ipv halogeenspots). Daarmee ga ik aan de slag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mcwieger
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 04-09 13:26
Om de cirkel rond te maken. Het ging dus inderdaad om gelijkspanning (DC) met dimmogelijkheid aan de aanvoerkant (fase-afsnijding van de Qubino dimmer). De meeste spotjes blijken te werken met wisselspanning, dus houd hier rekening mee.

Dit is 'm geworden en deze dimt (hoewel vrij gevoelig, dus nog wat configuratie te doen in de Z-Wave module):

https://www.leddirect.nl/...12v-4-16a-max-50w-dimbaar