Hoi iedereen,

Ik heb een Vaillant flexocompact warmtepomp. Ik heb de 'manueel koelen' functie aangezet om het passief koelen te activeren. Ik merk echter dat de CV pomp niet wil aanslaan.

Op deze foto zie je dat de passieve koelingmodule werkt (ijs symbooltje) maar het rechtse CV symbool ontbreekt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/raeY6xPBAz3SH0-4bOcpClFSrO8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lOJRb9i654CXeHgNQP5JCyNt.jpg?f=user_large

Zo hoort het er uit te zien:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2LovBlYHCDF18s0b7BUCmO9SaZc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iXBbEIkiarii87a1WzwrtV9S.jpg?f=user_large

Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? De CV pomp werkt wel tijdens het verwarmen.

Alvast bedankt!

  • Firerevenge
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 21-06-2024
Heb de oplossing gevonden. Installateur had verkeerde koelingsmethode gekozen: moet "pass. koel. toebeh." zijn en het was "pass. koel. zelf mont." Heb setting aangepast en lekker koel nu :)