Nibe F1155 w/w, koelen en de compressor/circulatiepomp

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mensFaber
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-09 11:24
Goedemorgen,

Met het mooie weer van de afgelopen dagen en de komende dagen heb ik de wp op koelen gezet.
Ik heb de bedrijfsmodus niet op auto staan namelijk.

Wat mij nu opvalt is dat
1. de compressor niet in de status koelen staat/komt
2. de circulatiepomp van de warmtepomp niet draait

De bronpomp staat wel op 70% te draaien.
Ook zie ik op de thermosstaten in de kamer de sneeuwvlok verschijnen.

Ik vraag me dan ook af of ik iets verkeerds doe.
Toen ik de wp in status heating had staan deed de wp het naar mijn idee prima.
Bij warmte vraag compressor actief en circulatiepomp van de wp was aan het draaien.

Nu bij cooling dus helemaal niet.

1, is dit normaal gedrag?
2. zo niet, bij welke instelling zou ik kunnen kijken/aanpassingen kunnen doen.

Alvast bedankt!!!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16-09 16:42

Cr3ator

1 bar is geen bar

In een W/W-systeem is het gebruikelijk dat de compressor niks doet bij koelen. Dat is juist de charme van dat systeem: de bron is koud genoeg om zonder de WP te kunnen koelen. Maar dan moet wel ook de vloer afgekoeld worden... Je verwacht dus dat de circulatiepomp van zowel de bron als het 'afgifte'systeem draait. Is dat zo en worden de leidingen naar de vloer koeler?

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mensFaber
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-09 11:24
Hi,

Ik heb ook een Alpha circulatiepomp draaien en die draait nu bijna op volle toeren om het water rond gepompt te krijgen.

Afgelopen winter draaide de circulatiepomp van de WP ook en daardoor hoefde de Alpha niet zo hard te draaien.
Ik vraag me dan ook af waarom de circulatiepomp van de WP nu niet draait.

Dus, de Alpha draait wel, de circulatiepomp van de WP niet.
Leidingen (boven) worden niet echt koud.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mensFaber
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-09 11:24
Inmiddels zijn we weer een stap verder.

Na een aantal dagen pruttelen heb ik de PCM eens opgeschroefd omdat ik me herinnerde dat de installateur daar ook eens bezig was geweest nav wat klachten over geluid bij het koelen.
Zag wat LED's branden en samen met Google en YouTube erachter gekomen dat de circulatiepomp die in de PCM zit, geblokkeerd was.
Mbv YouTube weten te deblokkeren en nu wordt er goed gekoeld. 8)

Maar nu weet ik ook waarom we vorig jaar de installateur gevraagd hebben want dat ding maakt me een potje irritant geluid. Zelfs als ik de circulatiepomp van de PCM op de laagste stand zet maakt het een irritant geluid die tot op zolder te horen is.
Komt iemand dat bekend voor?

Iets anders dat me opvalt is dat in het service menu ik geen oranje bolletje krijg terwijl ik op bijna alle foto's die ik op dit forum zie, dat wel hebben.
Iemand enig idee wat dat betekent?