Ik zoek hulp bij het volgende probleem. Sinds een paar dagen schiet de aardlekautomaat van onze laadpaal er steeds uit. Vandaag was een dag om dat op te lossen, althans dat dacht ik....
Eerst heb ik de laadpaal opengemaakt. Viel niets bijzonders te zien. Ik heb toen de 3fasen+neutraal losgehaald van de laadpaal, maar nog steeds schoot aardlekautomaat er uit. Ook voor de zekerheid aarde losgekoppeld, maar zelfde verhaal.
Hierna in de meterkast visuele inspectie gedaan, maar niets bijzonders te zien. Had nog reserve aardlekautomaat liggen, dus snel even gewisseld. Zelfde resultaat. Daarna steeds fase voor fase kabels terug steken. De grijze fase-kabel is het probleem. Wanneer deze wordt aangesloten is het einde oefening.
Even de multimeter erbij. Daar viel mij op dat de weerstand tussen fase-draad en aarde onmeetbaar was, behalve bij de grijze fase-draad. Wanneer ik deze meet heb ik een waarde schommelend tussen 150k ohm en 180k ohm. Dat is niet goed! Ergens is de grondkabel dus lek of beschadigd. Het is echter een kabel van ongeveer 30 meter uit 1 stuk die in een mantelbuis onder de oprit ligt.
Nou mijn vraag, is er een manier om uit te vogelen waar dit lekt zich bevindt? Hoeveel meter vanaf het meetpunt? Is daar apparatuur voor? Iemand hier eerder mee te maken gehad?
PS: als dit in het verkeerde topic is gepost; mijn excuses. Verplaats indoen noodzakelijk. Dank.
Eerst heb ik de laadpaal opengemaakt. Viel niets bijzonders te zien. Ik heb toen de 3fasen+neutraal losgehaald van de laadpaal, maar nog steeds schoot aardlekautomaat er uit. Ook voor de zekerheid aarde losgekoppeld, maar zelfde verhaal.
Hierna in de meterkast visuele inspectie gedaan, maar niets bijzonders te zien. Had nog reserve aardlekautomaat liggen, dus snel even gewisseld. Zelfde resultaat. Daarna steeds fase voor fase kabels terug steken. De grijze fase-kabel is het probleem. Wanneer deze wordt aangesloten is het einde oefening.
Even de multimeter erbij. Daar viel mij op dat de weerstand tussen fase-draad en aarde onmeetbaar was, behalve bij de grijze fase-draad. Wanneer ik deze meet heb ik een waarde schommelend tussen 150k ohm en 180k ohm. Dat is niet goed! Ergens is de grondkabel dus lek of beschadigd. Het is echter een kabel van ongeveer 30 meter uit 1 stuk die in een mantelbuis onder de oprit ligt.
Nou mijn vraag, is er een manier om uit te vogelen waar dit lekt zich bevindt? Hoeveel meter vanaf het meetpunt? Is daar apparatuur voor? Iemand hier eerder mee te maken gehad?
PS: als dit in het verkeerde topic is gepost; mijn excuses. Verplaats indoen noodzakelijk. Dank.