Maximale invoerstroom overschreden op GoodWe 3600D-NS

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powermike
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 20-06-2023
Ik heb vorige week een zonnepaneelinstallatie aangelegd met 10 JA Solar panelen van 410 Wp en een GoodWe 3600D-NS omvormer. In de documentatie zag ik dat de datasheet een maximale invoerstroom per MPPT (A) van 11 ampère aangeeft. Echter, in de bijbehorende app zie ik soms een stroom van 13.5 A, hoewel de GUI aangeeft dat alles in orde is (groen).

Graag zou ik willen weten of ik de zonnepanelen in een enkele string kan doorlussen of dat ik terug het dak op moet om de zonnepanelen te halveren en twee DC-DC-kabels moet trekken. Is het een probleem als de stroom hoger is dan de opgegeven maximale invoerstroom, of kan de omvormer dit probleemloos aan?

alvast bedankt voor jullie inzichten!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kets_One
  • Registratie: November 2001
  • Niet online
Beste Powermike,

Ik vermoed dat de app AC-vermogen laat zien. voor de 3600D-NS (heb ikzelf trouwens ook) mag dit maximaal 16A zijn.

DC vermogen mag inderdaad maar 11A zijn. Even aangenomen dat je JA Solar JAM54S30-410 panelen hebt: deze produceren bij STC condities (=optimale zoninstraling en koud weer) maximaal 13Adc. In de praktijk is dit veelal lager. Bij NOCT daalt dit al naar 11.16Adc.
De omvormer zal de stroom beperken waar deze boven de specificaties uitgaat.

[ Voor 0% gewijzigd door Kets_One op 26-05-2023 14:30 . Reden: typo ]

3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO, 510Wp ZW (schuur)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powermike
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 20-06-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E4WSGZYnYNs8QxAiNOpdeBdtHmk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GT5rnqtZiPwmWIeu0EnkqWiM.jpg?f=fotoalbum_large


ik zie de spanning wel echt staan bij de string. nu staat er 12.8A maar ik heb er ook eens 13.8A zien staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:29
Welke versie van de GoodWe? De G3 kan tot 16A

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powermike
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 20-06-2023
Bedankt voor je antwoord Roland, weet je toevallig ook waar ik dat kan vinden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:29
Ik ga er vanuit dat het af te leiden is van het exacte type nummer op de omvormer ;)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.