Hallo!
Ik ben al een tijd van plan om om te schakelen van 1x40A naar 3x25A.
Die elektrische auto en/of warmtepomp gaat er toch wel komen. Alles telkens op 1 fase aansluiten, gaat mij op termijn een nog lastigere situatie geven dan ik nu al heb.
Ik kan aardig uit de voeten met techniek, maar stroom is niet helemaal mijn ding. Ik ben dan ook niet van plan zelf te gaan klussen, maar wil kijken welke stappen het meest logisch zijn hoe ik naar 3x25A kan komen.
Situatieschets:
Meterkast
3 Fase hoofdschakelaar is al aanwezig (EATON is-40/4)
8x 16A groep
1x 32A groep (zonnepanelen)
1x kookgroep
Uitdagingen:
1. Zonnepanelen
Panelen: 18x, merk, type en WP onbekend
Omvormer: Growatt 5000 MTL-S (1 fase, 2 strings) +- 7/8 jaar oud
Afgezekerd: 32Ampere aansluiting (EMAT EA16-32)
Piek wat ik uit kan lezen: Net boven 5.000 Watt
Ligt een enkelfasige kabel tussen de meterkast en de omvormer. Door de kruipruimte naar de garage.
2. Kookplaat
Type: AEG IKE95471FB
Afgezekerd: EATON, PLSN-B16/2P2N
Aansluitwaarde (W): 7350
Voltage (V): 220-240/400V2N
Op het moment dat ik mijn netbeheerder ga vragen om te zetten naar 3 fasen loop ik tegen een probleem aan bij zowel mijn zonnepanelen als mijn kookgroep. De kookgroep is volgens mij redelijk eenvoudig op te lossen door een 3 fase groep hiertussen te zetten.
Vraag 1: Zie ik dit goed?
Vervolgens mijn zonnepanelen. Hier zit een grotere uitdaging. Mijn oplossingen zijn:
Oplossing 1. Tweede kleine omvormer laten plaatsen, nieuwe kabel boren naar de garage vanuit de kruipruimte en hier 1 van de 2 strings op aansluiten.
Nadelen: Een redelijk traject erbij voor een kabel en nog weer een apparaat erbij. Plus 2x een installatiebedrijf, welke na oplevering ook de kookgroep moet vervangen
Oplossing 2. Growatt MOD 5000TL3-X aanschaffen. Netbeheerder laten komen. Nadat de netbeheerder is geweest een installatiebedrijf vragen om de kabel naar de omvormer te vervangen en de omvormer zelf ook.
In theorie kan ik dan volgens mij 1 string zelf afkoppelen in de tussentijd en op de helft van de capaciteit draaien, klopt dit? Ik vraag mij echter af of de energieleverancier wel gaat vervangen als die een 32A zekering in de meterkast ziet..
(Onmogelijke) "Oplossing 3". Uitgaande van 5100Watt, zouden de zonnepanelen op een 25A fase moeten kunnen. Immers 5100W/240A = 21.25A. Echter het voelt niet fijn om een 32A zekering te hebben voor een 25A hoofdzekering, los van dat dit ook niet mag.
Kijk ik te moeilijk naar dit 'probleem'? Hebben jullie nog ideeen hiervoor? Vooral de afhankelijkheid van twee verschillende partijen, waarbij leveranciers erg druk zijn is lastig.
Ik ben al een tijd van plan om om te schakelen van 1x40A naar 3x25A.
Die elektrische auto en/of warmtepomp gaat er toch wel komen. Alles telkens op 1 fase aansluiten, gaat mij op termijn een nog lastigere situatie geven dan ik nu al heb.
Ik kan aardig uit de voeten met techniek, maar stroom is niet helemaal mijn ding. Ik ben dan ook niet van plan zelf te gaan klussen, maar wil kijken welke stappen het meest logisch zijn hoe ik naar 3x25A kan komen.
Situatieschets:
Meterkast
3 Fase hoofdschakelaar is al aanwezig (EATON is-40/4)
8x 16A groep
1x 32A groep (zonnepanelen)
1x kookgroep
Uitdagingen:
1. Zonnepanelen
Panelen: 18x, merk, type en WP onbekend
Omvormer: Growatt 5000 MTL-S (1 fase, 2 strings) +- 7/8 jaar oud
Afgezekerd: 32Ampere aansluiting (EMAT EA16-32)
Piek wat ik uit kan lezen: Net boven 5.000 Watt
Ligt een enkelfasige kabel tussen de meterkast en de omvormer. Door de kruipruimte naar de garage.
2. Kookplaat
Type: AEG IKE95471FB
Afgezekerd: EATON, PLSN-B16/2P2N
Aansluitwaarde (W): 7350
Voltage (V): 220-240/400V2N
Op het moment dat ik mijn netbeheerder ga vragen om te zetten naar 3 fasen loop ik tegen een probleem aan bij zowel mijn zonnepanelen als mijn kookgroep. De kookgroep is volgens mij redelijk eenvoudig op te lossen door een 3 fase groep hiertussen te zetten.
Vraag 1: Zie ik dit goed?
Vervolgens mijn zonnepanelen. Hier zit een grotere uitdaging. Mijn oplossingen zijn:
Oplossing 1. Tweede kleine omvormer laten plaatsen, nieuwe kabel boren naar de garage vanuit de kruipruimte en hier 1 van de 2 strings op aansluiten.
Nadelen: Een redelijk traject erbij voor een kabel en nog weer een apparaat erbij. Plus 2x een installatiebedrijf, welke na oplevering ook de kookgroep moet vervangen
Oplossing 2. Growatt MOD 5000TL3-X aanschaffen. Netbeheerder laten komen. Nadat de netbeheerder is geweest een installatiebedrijf vragen om de kabel naar de omvormer te vervangen en de omvormer zelf ook.
In theorie kan ik dan volgens mij 1 string zelf afkoppelen in de tussentijd en op de helft van de capaciteit draaien, klopt dit? Ik vraag mij echter af of de energieleverancier wel gaat vervangen als die een 32A zekering in de meterkast ziet..
(Onmogelijke) "Oplossing 3". Uitgaande van 5100Watt, zouden de zonnepanelen op een 25A fase moeten kunnen. Immers 5100W/240A = 21.25A. Echter het voelt niet fijn om een 32A zekering te hebben voor een 25A hoofdzekering, los van dat dit ook niet mag.
Kijk ik te moeilijk naar dit 'probleem'? Hebben jullie nog ideeen hiervoor? Vooral de afhankelijkheid van twee verschillende partijen, waarbij leveranciers erg druk zijn is lastig.
[Voor 4% gewijzigd door Caros op 24-05-2023 21:54]