Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sattertje
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 12-06 16:45
Hoi,

Ik wil een set van 3x8 440Wp panelen op O/W opstelling gaan neerleggen (landscape) met een Flatfix fusion systeem in 2 strings.
Panelen zijn 176 bij 113.

Nu ben ik benieuwd hoe het zit met eventuele verlengkabels tussen de panelen. Aangezien er regelmatig een paneel moet worden overgeslagen in een O-W opstelling kom je volgens mij met een 113cm breed paneel en 90cm kabel (van het paneel) niet uit. Dus heb je verlengkabels nodig.

1. Mogen dit 6.0mm verlengkabels zijn? Of is dat niet verstandig?
2. Maakt het uit als de verlengkabel een meter te lang is ?
3. Is het verstandig om de kabel langs de zijkanten weg te werken of kan je ze gewoon midden onder het paneel door laten hangen zie foto?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kuuGtbBuvcP2Y_-SdvrNrkcMqNE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DTtw4b1LTc3ITUl1AxnuHJkO.jpg?f=fotoalbum_large

Daarnaast moet ik een redelijke afstand overbruggen van de omvormer naar de meterkast, zo'n 25 a 30 meter. Welke maat AC kabel is dan verstandig om te nemen met 22 440WP panelen en een 8K Goodwe omvormer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:12
Mag 6mm2 zijn.
Te lang boeit amper, maar maakt onderstaande wat lastiger.
Kabels en absoluut stekkers netjes van het dak houden. Buis gebruiken is wel netjes.

5x4mm2 kost amper meer.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 01:58

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@sattertje Wat de AC kant betreft kan je van https://www.jcalc.net/voltage-drop-calculator-as3008 wijzer worden.
Voltagedrop: iets van 1%

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sattertje
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 12-06 16:45
Ronald schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 16:45:
Mag 6mm2 zijn.
Te lang boeit amper, maar maakt onderstaande wat lastiger.
Kabels en absoluut stekkers netjes van het dak houden. Buis gebruiken is wel netjes.

5x4mm2 kost amper meer.
Hartelijk dank heren !

Kan ik de boel aansluiten op de volgende aardlek ? Of beter voor een C-Kar. kiezen?
Schneider Resi9 Alamat | R9D64716 | 16A 3P+N 300mA B-Kar. 6Ka

Hierbij een foto van de meterkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mjgot-kM3t7ceAKRPQ0hmx-mc28=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/whRxPWL6JLojRZxQpw0Qbw9h.jpg?f=user_large