Aansluiting verdeler of buffervat verkeerd aangesloten?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KrisXI
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 26-06 18:06
Beste Mensen,

Ik heb een nieuwbouwhuis, en ik ben al veel dingen tegengekomen die niet zijn zoals het hoort.

Ik ben aan het uitzoeken hoe ik mijn verwarming/koeling goed kan krijgen. Ben al weken aan t lezen over mijn warmtepomp/MV/en vloerverwarming etc. De temperatuur op blijft te hoog. In elke kamer. Het gaat nu te ver om de volledige situatie uit te leggen.

Waar het me nu om gaat is het volgende:
Is mijn verdeler en/of het buffervat juist aangesloten?
De aanvoerleiding gaat in de bovenste aansluiting van de verdeler.
ik kan nergens vinden, hoe dat het moet. Behalve dat het op de meeste plaatjes andersom staat.

wat betekend dat het buffervat volledig op de retourleiding zit.

Warmtepomp: NIBE vvm s320
Buffervat: NIBE ukv 40
Regeling vloerverwarming: Danfoss icon

Alvast Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EFerk1WK-R_SdUXjjvTpvhhBF2Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SKWITxzdOhO6u8mYgHvlrGsP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4T8WsDSKaWgdE04qmbTb7TX7XKo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXxOKq2q3L97KqTqxfkrgyWg.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xpU2iNDB0W4NOlDrt4c1O2rx1rY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nlSWtpyE1vafx9FEMzBlG3wW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZUSqZgOw6iLtkVf5cJZ3Osoohwg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GsPuT30FRr5o9q1fKnFeB1qN.jpg?f=fotoalbum_large

bedankt voor de reacties

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:48

Cr3ator

1 bar is geen bar

Zo te zien zit het buffervat in serie met de retour (rechter aansluiting op WP). Dit wordt typisch gedaan als er een te klein systeemvolume is voor een correcte werking, maar de handleiding zegt idd dat die dan in de aanvoer hoort. Netto maakt dat niet zoveel uit: het volume wordt groter.

De vloerverwarmingsverdeler zit dan idd verwisseld aangesloten. De aanvoer en retour omwisselen t.h.v. de warmtepomp zou eea. volgens schema maken, maar nul garantie (ik denk het niet) dat dat iets verandert aan de door jou ervaren te warme kamers.

Misschien toch even het hele verhaal uitleggen?

( PS: Met de aanwezige zoneregeling op alle groepen zie ik echter vooral een risico dat er te weinig flow overblijft als er veel groepen dicht staan. Dan zou je juist een parallelbuffer verwachten.)

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KrisXI
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 26-06 18:06
Bedankt voor de snelle reactie.

Ok, duidelijk.

Zou het kunnen dat als, de sensor op de retour gelezen wordt als aanvoer temp, er een verschil is tussen de berekende aanvoertemp en feitelijke aanvoertemp, waardoor er extra warmte wordt toegevoegd?

Ik ga binnenkort, alle sensoren controleren, en de hele installatie in kaart brengen. want hoe meer ik leer, hoe meer ik besef dat ik niks weet.

de 2e en 3e etage worden electronisch aangestuurd door 3 thermostaten. verbonden met een danfoss master controller.
de begane grond krijgt de aanvoer direct van de wp en heeft een thermostaat verbonden met de wp.

De temperatuur in de woonkamer wordt wel lager bij het lager zetten van de thermostaat. Maar het is continu 1 a 2 graden te warm. Maar op de 2e en 3e verandert er niets.

gisteren las ik een temp verschil op de wp en de verdeler van de begane grond
tussen respectievelijk: berekende aanvoer en daadwerkelijke aanvoer, en aanvoer kouder dan retour... (dit leidde tot mijn vraag). Als ik dit gedaan heb kom ik weer terug.

ik moet nog uitzoeken of het systeem sg ready is, waardoor het mogelijk zou kunnen zijn dat er warmer wordt gestookt...?