Ik heb een 2 fase PV-systeem en een 3-fase meterkast. Naast het 3-fase Q-Relay heb ik ook de 3-fase IQ Gateway Metered gemonteerd.
Aan de PV productiezijde heb ik twee CT-spoelen om de twee fasedraden geklemd en aan de consumptiezijde heb ik ook twee CT-spoelen geklemd, één om de fase 1 draad en één om de fase 2 draad. De fase 3 draad heeft er dus geen.
Nou zie ik op diverse schema’s bij een 1 fase PV-systeem en een 3 fase groepenkast dat er aan de productiezijde (uiteraard) 1 CT-spoel wordt geklemd, maar aan de consumptiezijde 3.

Mijn vraag:
Is het bij een 1 fase of 2 fase PV-systeem en een 3 fase groepenkast noodzakelijk is dat er aan de consumptiezijde 3 CT-spoelen moeten worden geplaatst?..

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 09:46

martijn v o

Certified by Enphase.

Als je het verbruik wil weten/meten via de Enphase appp wel ja.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martud
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 24-07 14:05
Oké, duidelijk! Thx.
Ga ik op de 3e fasedraad van de groepenkast ook een CT-spoel monteren.