Klopt dit plaatje (Shelly 1)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keroner
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 04-05 19:44
Als ik naar onderstaande aansluiting kijk zouden de I en de O van de Shelly 230 aan moeten kunnen leveren.
Ik zou dit willen gebruiken om (zonder schakelaar, SW) 230 te onderbreken.
Aansluiting is dan als volgt,
N = blauw aankomend
L = bruin aankomend
I = blauw uitgaand
O = bruin uitgaand

Nu zie ik andere aansluitschemas waaruit blijkt dat I en O geschakeld worden door een relais. Dat zou betekenen dat onderstaande niet kan werken toch?

Bedankt alvast!!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQZFA-9Eo-bPY1jrOq3YgoVFc0k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dDV6XVeJRBKwp5J8xyPXfbvo.png?f=user_large

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 10:04
Het schema klopt en wat je wilt kan.

Maar never, ever, ever 230v op een blauw draad zetten! blauw is neutraal en mag never nooit niet voor spanning gebruikt worden, dat mag alleen op bruin en zwart.

Edit: het lijkt trouwens alsof je de I/O niet helemaal begrijpt
I = Input
O = Output

I/O staat niet in verbinding met de SW/L/N. Dus als je op I 230V zet en de O (nog steeds bruin of zwart) naar je load gaat (bv een lamp) dan kan je met de shelly dus de spanning naar de lamp aan of uit zetten.
Als je op I 230V zet en O aan de N koppelt (je spreekt namelijk over blauw) dan heb je kortsluiting als de shelly schakelt.

edit 2:

zie https://kb.shelly.cloud/k...plifiedinternalschematics voor het interne schema voor I/O

[ Voor 61% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 20-05-2023 15:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keroner
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 04-05 19:44
Helemaal top sjorsjuhmaniac.
Je antwoord is voor mij duidelijker dan de Shelly aansluitschemas.
Thanks!!!